Ano je to možné, všechny NN TN-S zdroje jsou dříve nebo později nakonec připojeny k TN-C distribuční síti. Dohoda je, že se díváme od zdroje ke spotřebiči. A když ta energie teče od Solaxu přes distribuční síť až přes trafo do VN tak to projdete tuto trasu - TN-S zdroj - TN-C-S nebo TN-C rozvod v domě/elektrárně - TN-C distribuční síť - TN-S trafo - IT VN síť - TN-C VVN síť atd.... Energie tedy projde minimálně přes jedno rozdělení/sloučení PEN - PE - N. V případě že je elektrárna připojena do TN-C-S tak jsou po cestě tyto místa minimálně dvě. Na tom prvním se spojuje PE s N a vznikne PEN a na tom druhém v trafostanici se to zase rozdělí na PE + N. Většinou je těch míst spojení/rozpojení PEN - PE - N v celé NN síti daleko více, v každé trafostanici pokud je jich více paralelně a vlastně i ve většině odběrných místech.Alci5 píše: pon lis 13, 2023 6:59 pm Zdravím,
připojím se s dotazem.Je možno připojit Solax X3 Hybrid G4 na síť TN-C tedy 4 drátově? Z důvodu umístnění střídače mimo dům bych potřeboval připojit kabel přímo za elektroměrový rozvaděč.
Díky té dohodě že se na to máme dívat od zdroje, se tak můžeme dívat jak od trafa tak i od Solaxu a vždy to musí být stejné. Začíná to TN-S zdrojem a také i TN-S zdrojem končí a mezi tím je TN-C a TN-C-S.
V těch manuálech k hybridním střídačům je to většinou špatně, Číňané to opisují jeden od druhého stále blbě, tady máme TN-C distribuční síť a tuším že i v celé EU a nuláky musí být spojené na jednom můstku a spojeny s PE. Žádný nulák nesmí plavat ve vzduchu na nedefinovaném potenciálu, to by pak nebyl nulák (nulák nedělá jen modrá barva vodiče) a nebyla by to TN síť a nefungovala by ani ochrana nulováním. Ta varianta Austrálie - Nový Zéland je asi tak nejsprávnější.