Ďakujem
Trošku som prekutral zásoby a našiel som nejaké zbytky 35mm2 káblov, na ktoré som našiel aj oká tak som ten RS450 aj napojil. Síce to budem musieť ešte prerobiť, ale aspoň ten mppt otestujem
[attachment=0]IMG_20230624_191903.jpg[/attachment]
Trošku som prekutral zásoby a našiel som nejaké zbytky 35mm2 káblov, na ktoré som našiel aj oká tak som ten RS450 aj napojil. Síce to budem musieť ešte prerobiť, ale aspoň ten mppt otestujem
[attachment=0]IMG_20230624_191903.jpg[/attachment]
- Přílohy
-
- IMG_20230624_191903.jpg (577.31 KiB) Zobrazeno 6618 x
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Štatistika za 06/2023:
Celkovo odobrané z DS - 55 kWh
Celkovo dodané do VB - 211 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 993 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 911 kWh
On-grid menič vyrobil - 379 kWhCelkovo odobrané z DS - 55 kWh
Celkovo dodané do VB - 211 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 993 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 911 kWh
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Spravil som si ďalšie menšie vylepšenie - dodatočné chladenie na mp2. Ostali mi 2ks 120mm pc ventilátorov tak som ich len zahákol za mriežku.
Čidlo termostatu som len vsunul zvrchu, nechcelo sa mi dávať kryt dole. Bez ventilátorov ukazoval termostat teploty 40-45 °C, teraz sa držia do 38°C.
Cez zimu skúsim umiestniť čidlo priamo na toroid a rovno aj vymením ventilátor. Celé je to zatiaľ provizórne, lebo čakám na držiaky ventilátorov vytlačené na 3D tlačiarni.
Čidlo termostatu som len vsunul zvrchu, nechcelo sa mi dávať kryt dole. Bez ventilátorov ukazoval termostat teploty 40-45 °C, teraz sa držia do 38°C.
Cez zimu skúsim umiestniť čidlo priamo na toroid a rovno aj vymením ventilátor. Celé je to zatiaľ provizórne, lebo čakám na držiaky ventilátorov vytlačené na 3D tlačiarni.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Štatistika za 07/2023:
Výroba on-grid - 388 kWh
Celkovo odobrané z DS - 78 kWh
Celkovo dodané do VB - 170 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1071 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1081 kWh
Celková výroba - 810 kWhVýroba on-grid - 388 kWh
Celkovo odobrané z DS - 78 kWh
Celkovo dodané do VB - 170 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1071 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1081 kWh
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Dorazili rámčeky s 3D tlačiarne
Ďakujem @Dagus
Ďakujem @Dagus
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Chlapi, včera mi odišiel 2P manuálny prepínač sietí Tomzn
V skratke čo sa stalo:
Včera mi z čista jasna prestala ísť elektrina v dielni na fáze L2, na ktorej mám zavesenú FVE. Dielňa je napojené pred FVE a aj pred prepínačom sietí. Po premerení multimetrom medzi L a N 8V Tak idem merať do rozvádzača, medzi L2 a ostatnými fázami 240V, medzi L1 a L3 400V. Tak skúšam vypínať jednotlivé okruhy a ako posledný ostal prepínač. Prepnem teda z FVE na DS a v celom dome tma, aj keď bola DS pripojená. Započul som akési "iskrenie" v tomto prepínači. Tak som ho odpojil a FVE napojil na priamo. Všetko zrazu nabehlo tak ako pred tým. Skúsil som prepípať kontakty a sú všetky vodivo spojený bez ohľadu na pozíciu páčky.
Takže včera z ničoho nič tento prepínač spojil fázu z DS a fázu z FVE (ACout z MP2, ktorý je prepojený cez ESS s tou istou fázou). Tieto fázy sa ako keby vyrušili a všetko čo bolo pred týmto prepínačov nefungovalo (dielňa, stodola, bojler). Na moje prekvapenie, všetko čo bolo za prepínačom a tým pádom aj za MP2 normálne fungovalo, aj keď tam bola napojená aj fáza z DS.
Vie mi niekto vysvetliť, čo sa to u mňa kruci udialo?
V skratke čo sa stalo:
Včera mi z čista jasna prestala ísť elektrina v dielni na fáze L2, na ktorej mám zavesenú FVE. Dielňa je napojené pred FVE a aj pred prepínačom sietí. Po premerení multimetrom medzi L a N 8V Tak idem merať do rozvádzača, medzi L2 a ostatnými fázami 240V, medzi L1 a L3 400V. Tak skúšam vypínať jednotlivé okruhy a ako posledný ostal prepínač. Prepnem teda z FVE na DS a v celom dome tma, aj keď bola DS pripojená. Započul som akési "iskrenie" v tomto prepínači. Tak som ho odpojil a FVE napojil na priamo. Všetko zrazu nabehlo tak ako pred tým. Skúsil som prepípať kontakty a sú všetky vodivo spojený bez ohľadu na pozíciu páčky.
Takže včera z ničoho nič tento prepínač spojil fázu z DS a fázu z FVE (ACout z MP2, ktorý je prepojený cez ESS s tou istou fázou). Tieto fázy sa ako keby vyrušili a všetko čo bolo pred týmto prepínačov nefungovalo (dielňa, stodola, bojler). Na moje prekvapenie, všetko čo bolo za prepínačom a tým pádom aj za MP2 normálne fungovalo, aj keď tam bola napojená aj fáza z DS.
Vie mi niekto vysvetliť, čo sa to u mňa kruci udialo?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: FVE Kopanice ESS
Co takhle nějaké fotky zevnitř?Diablo1st píše:Chlapi, včera mi odišiel 2P manuálny prepínač sietí Tomzn
V skratke čo sa stalo:
Včera mi z čista jasna prestala ísť elektrina v dielni na fáze L2, na ktorej mám zavesenú FVE. Dielňa je napojené pred FVE a aj pred prepínačom sietí. Po premerení multimetrom medzi L a N 8V Tak idem merať do rozvádzača, medzi L2 a ostatnými fázami 240V, medzi L1 a L3 400V. Tak skúšam vypínať jednotlivé okruhy a ako posledný ostal prepínač. Prepnem teda z FVE na DS a v celom dome tma, aj keď bola DS pripojená. Započul som akési "iskrenie" v tomto prepínači. Tak som ho odpojil a FVE napojil na priamo. Všetko zrazu nabehlo tak ako pred tým. Skúsil som prepípať kontakty a sú všetky vodivo spojený bez ohľadu na pozíciu páčky.
Takže včera z ničoho nič tento prepínač spojil fázu z DS a fázu z FVE (ACout z MP2, ktorý je prepojený cez ESS s tou istou fázou). Tieto fázy sa ako keby vyrušili a všetko čo bolo pred týmto prepínačov nefungovalo (dielňa, stodola, bojler). Na moje prekvapenie, všetko čo bolo za prepínačom a tým pádom aj za MP2 normálne fungovalo, aj keď tam bola napojená aj fáza z DS.
Vie mi niekto vysvetliť, čo sa to u mňa kruci udialo?
Já už jsem na jeden taky upozorňoval, tomu mému se zvětšil přechodový odpor kontaktů... 100A kontakty začaly hřát při 16A tak že černal plast...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: FVE Kopanice ESS
Vypadá to dobře, jsi rychlejší než já. Já to nasadím tak v zimě .
Ten přepínač jak nad tím přemýšlím, tak furt nechápu co se tam muselo stát, když jsi to ani nepřepínal, respektive se to slepilo tím přepnutím, ale předtím ti nešla ta část před. Jak kdyby ten mp2 dal proud tak velkej, že to slepilo kontakty a šel výkon do L2 do DS kde ta L2 nebyla. Slepením šel výkon mp2 do "ds" části? Nic jiného mě nenapadá. Zajímalo by mě zda by tomu vůbec 1-0-2 hager pomohl, nebo by nastalo to samé?
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Podľa číňana to bola 63A verzia prepínača, čo s 1x MP2 nedám ani náhodou.
Objednal som prepínač Hager, tak keď ho nahodím, skúsim ten čínsky rozobrať.
Objednal som prepínač Hager, tak keď ho nahodím, skúsim ten čínsky rozobrať.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: FVE Kopanice ESS
Zapomínáte na čínský koeficient, já jsem při 10A upekl 100A přepínač variantu, to zvládne MP2 taky.Diablo1st píše:Podľa číňana to bola 63A verzia prepínača, čo s 1x MP2 nedám ani náhodou.
Objednal som prepínač Hager, tak keď ho nahodím, skúsim ten čínsky rozobrať.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Štatistika za 08/2023:
Výroba on-grid - 300 kWh
Celkovo odobrané z DS - 122 kWh
Celkovo dodané do VB - 121 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1193 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1202 kWh
Celková výroba - 654 kWhVýroba on-grid - 300 kWh
Celkovo odobrané z DS - 122 kWh
Celkovo dodané do VB - 121 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1193 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1202 kWh
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Po výmene Tomzn za Hager som zistil, že problém nie je v prepínači, ale niekde v inštalácii, lebo nefunguje ani jeden. Keď prepnem na DS dom kompletne zhasne. Absolútne netuším čo sa kua deje, keď to niekoľko mesiacov fungovalo bez problémov. Divné je aj to, že keď to vypadlo bol som na dovolenke, takže sa nič nerobilo.
Keďže mám TNC sieť predpokladám, že problém bude tu a po prerobení na TNS by mal tento problém zmiznúť. Len škoda, že k prekopaniu inštalácie na TNS sa dostanem tak o 2 roky
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: FVE Kopanice ESS
A faktury za elektřinu + zálohy jsi zaplatil ševče? I na přespříští rok?
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
-
- Příspěvky: 1173
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: FVE Kopanice ESS
Jo, i tím by to mohlo bejt
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
áno, všetko zaplatené
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Štatistika za 09/2023:
Výroba on-grid - 311 kWh
Celkovo odobrané z DS - 71 kWh
Celkovo dodané do VB - 141 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1264 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1343 kWh
Celková výroba - 703 kWhVýroba on-grid - 311 kWh
Celkovo odobrané z DS - 71 kWh
Celkovo dodané do VB - 141 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1264 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1343 kWh
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Štatistika za 10/2023:
Výroba on-grid - 194 kWh
Celkovo odobrané z DS - 92 kWh
Celkovo dodané do VB - 57 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1356 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1400 kWh
Celková výroba - 445 kWhVýroba on-grid - 194 kWh
Celkovo odobrané z DS - 92 kWh
Celkovo dodané do VB - 57 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1356 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1400 kWh
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Štatistika za 11/2023:
Výroba on-grid - 69,5 kWh (celkovo už on-grid dodal 11896 kWh)
Celkovo odobrané z DS - 240 kWh
Celkovo dodané do VB - 9 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1596 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1409 kWh
Takže plnú cenu za elektirnu by som mal zaplatiť len za 187kWh
Celková spotreba domácnosti za zúčtovacie obdobie - cca. 5,6MWh
Priame využitie FVE (panely, batérie) - 71,5%
Využitie FVE s VB - 96,6%
Za mňa spokojnosť
Celková výroba - 183 kWhVýroba on-grid - 69,5 kWh (celkovo už on-grid dodal 11896 kWh)
Celkovo odobrané z DS - 240 kWh
Celkovo dodané do VB - 9 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1596 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1409 kWh
Takže plnú cenu za elektirnu by som mal zaplatiť len za 187kWh
Celková spotreba domácnosti za zúčtovacie obdobie - cca. 5,6MWh
Priame využitie FVE (panely, batérie) - 71,5%
Využitie FVE s VB - 96,6%
Za mňa spokojnosť
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne pát pro 01, 2023 8:23 am, celkem upraveno 1 x.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Ešte som zabudol, v novembri som rozšíril batériu o dva články z 15S na 17S.
Troška mi dalo zabrať vybalancovanie, ale nakoniec sa myslím podarilo
Troška mi dalo zabrať vybalancovanie, ale nakoniec sa myslím podarilo
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Dnes mi prišlo vyúčtovanie za elektrinu :
Ešte aby som to mal prehľadne
Spotreba 2019 (pred FVE) - 6288 kWh za 859,12€
Spotreba 2020 (FVE od 06/2020) - 4591 kWh za 738,49€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 920€, takže 182€ doma
Spotreba 2021 - 3112 kWh za 508,76€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 876€, takže 367€ doma
Spotreba 2022 (rozšírenie FVE od 10/2022) - 2809 kWh za 502,36€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 994€, takže 491€ doma
Spotreba 2023 - 1596kWh za 201,40€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 1093€, budem rátať spotrebu čo ukazuje systém, takže okolo 5,6MWh, čo by stálo cca. 982€, čo je úspora 780,4€
FVE ma stála okolo 10k€ a naspäť mám cca. 1820€, takže za cca. 10 rokov by mohla byť FVE splatená
Ak by som rátal spotrebu domu cca. tých 5,6MWh tak bez FVE by som za elektrinu zaplatil okolo 982€, Takže 780€ ušetrených. Za mňa spokojnosť Ešte aby som to mal prehľadne
Spotreba 2019 (pred FVE) - 6288 kWh za 859,12€
Spotreba 2020 (FVE od 06/2020) - 4591 kWh za 738,49€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 920€, takže 182€ doma
Spotreba 2021 - 3112 kWh za 508,76€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 876€, takže 367€ doma
Spotreba 2022 (rozšírenie FVE od 10/2022) - 2809 kWh za 502,36€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 994€, takže 491€ doma
Spotreba 2023 - 1596kWh za 201,40€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 1093€, budem rátať spotrebu čo ukazuje systém, takže okolo 5,6MWh, čo by stálo cca. 982€, čo je úspora 780,4€
FVE ma stála okolo 10k€ a naspäť mám cca. 1820€, takže za cca. 10 rokov by mohla byť FVE splatená
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Štatistika za 12/2023:
Výroba on-grid - 19,7 kWh (celkovo on-grid dodal 11916 kWh)
Celkovo odobrané z DS - 421 kWh
Celkovo dodané do VB - 0 kWh
Celková výroba - 65,3 kWhVýroba on-grid - 19,7 kWh (celkovo on-grid dodal 11916 kWh)
Celkovo odobrané z DS - 421 kWh
Celkovo dodané do VB - 0 kWh
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Štatistika za 01/2024:
Výroba on-grid - 64 kWh (celkovo on-grid dodal 11980 kWh)
Celkovo odobrané z DS - 243 kWh
Celkovo dodané do VB - 9 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 433 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 10 kWh
Celková výroba - 175 kWhVýroba on-grid - 64 kWh (celkovo on-grid dodal 11980 kWh)
Celkovo odobrané z DS - 243 kWh
Celkovo dodané do VB - 9 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 433 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 10 kWh
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Dnes som vymenil MP2 za novší kus (o cca. 2 roky) a konečne zmizlo špatné meranie vstupného napätia. Ten starý kus meral vždy o 5-6V viac než reálne bolo. Tento meria s odchýlkou do 1V.
Pár rozdiel medzi MP2 z roku 2020 a z roku 2022:
- iné PCB, 2022 má dosky z Quattra, len nemá osadené niektoré komponenty
- 2022 má viac izolácie na trafe, na 2020 vidieť meď, na novom nie.
- terminály na AC u 2022 sú na krížový skrutkovač, u 2020 na plochý
- krycí plech je u 2022 dlhší asi o 2cm
- zdá sa mi, že je 2022 o niečo tichší, trafo nemá taký výrazný brum
Pár rozdiel medzi MP2 z roku 2020 a z roku 2022:
- iné PCB, 2022 má dosky z Quattra, len nemá osadené niektoré komponenty
- 2022 má viac izolácie na trafe, na 2020 vidieť meď, na novom nie.
- terminály na AC u 2022 sú na krížový skrutkovač, u 2020 na plochý
- krycí plech je u 2022 dlhší asi o 2cm
- zdá sa mi, že je 2022 o niečo tichší, trafo nemá taký výrazný brum
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: FVE Kopanice ESS
Díky za ty tvé pravidelně zveřejňované statistiky. Jsem si prošel celý loňský rok. Přece jen reálná data jsou realná data ... a ty data ohledně výroby vypadají SUPER
Uvažuju právě o rozšíření FVE na přibližně podobný výkon a vypadá to, že i spotřebu máme více méně podobnou. U nás v posledních letech (před FVE) cca 6 MWh ročně. Jen zatím nejsem přesvědčen o výhodnosti připojení k DS. Celkem mne překvapilo, že i přes tuhle kapacitu panelů a baterky je potřeba i přes léto odběr z DS. Nebo to moc neřešíš? Letos nám končí celkem výhodná fixace a i ty poplatky DS se mi moc nelíbí ... Tak bych chtěl asi využívat DS co nejméně (ideálně jen v zimě).
Uvažuju právě o rozšíření FVE na přibližně podobný výkon a vypadá to, že i spotřebu máme více méně podobnou. U nás v posledních letech (před FVE) cca 6 MWh ročně. Jen zatím nejsem přesvědčen o výhodnosti připojení k DS. Celkem mne překvapilo, že i přes tuhle kapacitu panelů a baterky je potřeba i přes léto odběr z DS. Nebo to moc neřešíš? Letos nám končí celkem výhodná fixace a i ty poplatky DS se mi moc nelíbí ... Tak bych chtěl asi využívat DS co nejméně (ideálně jen v zimě).
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (HA aspol.)
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE Kopanice ESS
Tá spotreba z DS vo VRM ide asi na vrub pomalej regulácii. Keďže mám VB tak to vôbec neriešim.
Rozmýšlam, že si kúpim nový smart meter od Victronu VM-3P75CT, aby sa zlepšila tá regulácia, lebo ET340 je dosť pomalý smart meter.
Rozmýšlam, že si kúpim nový smart meter od Victronu VM-3P75CT, aby sa zlepšila tá regulácia, lebo ET340 je dosť pomalý smart meter.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS