Zimní režim baterií
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: čtv kvě 04, 2023 9:59 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Zimní režim baterií
Ahoj,
mám fve 6,44kW (14x Solární panely AEG 460 Wp), Baterie Pylontech 12 kWh + hybridní střídač GoodWe GW8K-ET. K tomu tepelné čerpadlo. Momentálně elektrárna vyrábí velmi málo elektřiny a tento stav bude trvat určitě i celý prosinec/leden. Baterie jsou v podstatě neustále na 10%. Chci se s vámi poradit, jak toto nejlépe řešit.
Napadají mi tyto tři možná řešení:
1) nechat vše tak, jak je a čekat na jaro.
2) nabít baterie na 100%, odpojit je a např. v únoru zpět připojit.
3) např. 1x za týden je nabít a jinak nechat tak, jak to je.
Slyšel jsem o tom, že některé střídače mají jakýsi zimní režim. Střídač, který mám já - GoodWe, ale toto neumožňuje.
Díky za názor.
Radek
mám fve 6,44kW (14x Solární panely AEG 460 Wp), Baterie Pylontech 12 kWh + hybridní střídač GoodWe GW8K-ET. K tomu tepelné čerpadlo. Momentálně elektrárna vyrábí velmi málo elektřiny a tento stav bude trvat určitě i celý prosinec/leden. Baterie jsou v podstatě neustále na 10%. Chci se s vámi poradit, jak toto nejlépe řešit.
Napadají mi tyto tři možná řešení:
1) nechat vše tak, jak je a čekat na jaro.
2) nabít baterie na 100%, odpojit je a např. v únoru zpět připojit.
3) např. 1x za týden je nabít a jinak nechat tak, jak to je.
Slyšel jsem o tom, že některé střídače mají jakýsi zimní režim. Střídač, který mám já - GoodWe, ale toto neumožňuje.
Díky za názor.
Radek
Fve 6,44kW (14x Solární panely AEG 460 Wp), Baterie Pylontech H48050 (5x) + BMS SC0500A-40. Hybridní střídač GoodWe GW8K-ET.
-
- Příspěvky: 920
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Zimní režim baterií
Ideálny stav je ich nechat nabité napríklad minimálne na 40%, aj prípade výpadku DS by tak bola potom záloha. V zime je to väčšia pravdepodobnosť.
Ak nie je pre teba podstatne ich využívať v zime tak ich nabi na 70% a nechaj ich tak do jari menic musí mať nastavenie minimálneho nabitia SOC.
Odoslané z motorola edge 40 neo pomocou Tapatalku
Ak nie je pre teba podstatne ich využívať v zime tak ich nabi na 70% a nechaj ich tak do jari menic musí mať nastavenie minimálneho nabitia SOC.
Odoslané z motorola edge 40 neo pomocou Tapatalku
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Re: Zimní režim baterií
Na zimu mám min. SOC baterek o hodně vyšší jak v létě, právě proto aby bylo na zálohu.
Stejnak se baterka v solárním temnu nestihá moc nabíjet.
Pokud počítám s baterkou jako zálohou pro blackout, tak by měnič měl být nastaven tak, aby umožnil start ze tmy. Tedy start i mimo síť. To třeba GW při vypnutí funkce backup neumožňuje (lidi to na zimu vypínají aby ušetřili na spotřebě měniče).
Stejnak se baterka v solárním temnu nestihá moc nabíjet.
Pokud počítám s baterkou jako zálohou pro blackout, tak by měnič měl být nastaven tak, aby umožnil start ze tmy. Tedy start i mimo síť. To třeba GW při vypnutí funkce backup neumožňuje (lidi to na zimu vypínají aby ušetřili na spotřebě měniče).
Re: Zimní režim baterií
Baterii udržuji v plném provozu, jen ale velmi pomalém (nabíjení z 30 do 90% tak za 5 dní nebo déle) - díky tomu, že spotřebu přepnu ručně na DS.
Když se baterie dostane na cca 30% kapacity, vypínám inventor a jedu na DS.
Elektrárna běží dál, jen nabíjí baterku. Během několika dní se baterka dobije.
Pak mám třeba na několik várek sobotního praní, nebo čistě tak na dvoudenní provoz.
Vypnutí inventoru sice lze zautomatizovat, ale dělám to ručně.
Počítal jsem podle záznamu výroby a spotřeby, za současného počasí mě dala elektrárna v průměru za týden 30% toho co dávala ve slunném září.
Kdybych nebyl líný a shrnul sníh z panelů a nečekal až sám sjede, bylo by to i víc.
Počítám, že v prosinci /lednu když bude zataženo, bude to někde mezi 10-20%.
Mám 7 kWp východ/západ (na západ jsem přidal 3 panely, takže celkem 5x3 panely), reálně dávala za slunných dní na konci léta 4 kW.
Teď v sobotu 25.11. vyrobila do baterie 4kWh, v neděli 2,3 kWh a dneska počítám, že to bude tak 1kWh...podle pohledu na oblohu
Když se baterie dostane na cca 30% kapacity, vypínám inventor a jedu na DS.
Elektrárna běží dál, jen nabíjí baterku. Během několika dní se baterka dobije.
Pak mám třeba na několik várek sobotního praní, nebo čistě tak na dvoudenní provoz.
Vypnutí inventoru sice lze zautomatizovat, ale dělám to ručně.
Počítal jsem podle záznamu výroby a spotřeby, za současného počasí mě dala elektrárna v průměru za týden 30% toho co dávala ve slunném září.
Kdybych nebyl líný a shrnul sníh z panelů a nečekal až sám sjede, bylo by to i víc.
Počítám, že v prosinci /lednu když bude zataženo, bude to někde mezi 10-20%.
Mám 7 kWp východ/západ (na západ jsem přidal 3 panely, takže celkem 5x3 panely), reálně dávala za slunných dní na konci léta 4 kW.
Teď v sobotu 25.11. vyrobila do baterie 4kWh, v neděli 2,3 kWh a dneska počítám, že to bude tak 1kWh...podle pohledu na oblohu
5x3 Solarmi, cca 7kWp (6východ+9západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih, ale mizerný sklon), SITON, ohřev 160L Dražice, zatím nedodělané.
7xLongi, 2500W (jih, ale mizerný sklon), SITON, ohřev 160L Dražice, zatím nedodělané.
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: čtv kvě 04, 2023 9:59 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Zimní režim baterií
Ahoj,
moc díky za reakce. To s tím navýšením minimálního SOC na 70% mi zaujalo a před tím vůbec nenapadlo. Předpokládám, že to je dobré, pokud bych chtěl mít v záloze nějakou kapacitu baterií. To mi připadá možná ještě lepší, než to vypnout. Nicméně v případě výpadku by tepelné čerpadlo tuto zálohu stejně brzy vycuclo a v baterii by nezbylo nic...
moc díky za reakce. To s tím navýšením minimálního SOC na 70% mi zaujalo a před tím vůbec nenapadlo. Předpokládám, že to je dobré, pokud bych chtěl mít v záloze nějakou kapacitu baterií. To mi připadá možná ještě lepší, než to vypnout. Nicméně v případě výpadku by tepelné čerpadlo tuto zálohu stejně brzy vycuclo a v baterii by nezbylo nic...
Frantom píše: ↑pon lis 27, 2023 11:50 am Na zimu mám min. SOC baterek o hodně vyšší jak v létě, právě proto aby bylo na zálohu.
Stejnak se baterka v solárním temnu nestihá moc nabíjet.
Pokud počítám s baterkou jako zálohou pro blackout, tak by měnič měl být nastaven tak, aby umožnil start ze tmy. Tedy start i mimo síť. To třeba GW při vypnutí funkce backup neumožňuje (lidi to na zimu vypínají aby ušetřili na spotřebě měniče).
Fve 6,44kW (14x Solární panely AEG 460 Wp), Baterie Pylontech H48050 (5x) + BMS SC0500A-40. Hybridní střídač GoodWe GW8K-ET.
Re: Zimní režim baterií
Jen v případě, že máš Tepelné čerpadlo připojené na BACK-UP výstupu měniče (který je zálohovaný při výpadku). Pokud před měničem (ze strany sítě), tak při výpadku zálohovaný není, nepojede a nemá jak baterku vysát
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: čtv kvě 04, 2023 9:59 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Zimní režim baterií
Ano, to je pravda. TČ není připojené na back-up.. Takže je to celkově asi ideální řešení.
Fve 6,44kW (14x Solární panely AEG 460 Wp), Baterie Pylontech H48050 (5x) + BMS SC0500A-40. Hybridní střídač GoodWe GW8K-ET.
Re: Zimní režim baterií
Já to mám nastavené tak, jak mě poslal koncem října noty můj dodavatel FVE (opravdu se starají).
Čili přes léto SOC 80/90 a v zimě 50/80. Dle nich je prý důležité, aby se baterie
alespoň jednou za čas, ideálně 1 x za týden, nabila na 100%. Ani ne na 98 nebo 99%,
ale určitě na 100%, aby BMS "neztratila" pojem o tom, kolik těch 100% vlastně je.
Nastavil jsem tedy přes aplikaci Solar GO nabíjení do 100% ze sítě každý čtvrtek.
Čili přes léto SOC 80/90 a v zimě 50/80. Dle nich je prý důležité, aby se baterie
alespoň jednou za čas, ideálně 1 x za týden, nabila na 100%. Ani ne na 98 nebo 99%,
ale určitě na 100%, aby BMS "neztratila" pojem o tom, kolik těch 100% vlastně je.
Nastavil jsem tedy přes aplikaci Solar GO nabíjení do 100% ze sítě každý čtvrtek.
9,9 kWp (V/Z: 3,85 / 6,05 kWp); Goodwe 10K-ET; Pylontech H1 14,2 kWh
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: čtv kvě 04, 2023 9:59 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Zimní režim baterií
Moc díky za názor. Já jsem to po předchozích příspěvcích upravil tak, aby minimal soc byl 70% a každé pondělí se to nabije na 100% ze sítě. Takže to mám vlastně velmi podobně jako ty.Patr píše: ↑stř lis 29, 2023 12:53 pm Já to mám nastavené tak, jak mě poslal koncem října noty můj dodavatel FVE (opravdu se starají).
Čili přes léto SOC 80/90 a v zimě 50/80. Dle nich je prý důležité, aby se baterie
alespoň jednou za čas, ideálně 1 x za týden, nabila na 100%. Ani ne na 98 nebo 99%,
ale určitě na 100%, aby BMS "neztratila" pojem o tom, kolik těch 100% vlastně je.
Nastavil jsem tedy přes aplikaci Solar GO nabíjení do 100% ze sítě každý čtvrtek.
Fve 6,44kW (14x Solární panely AEG 460 Wp), Baterie Pylontech H48050 (5x) + BMS SC0500A-40. Hybridní střídač GoodWe GW8K-ET.
Re: Zimní režim baterií
Ahoj, mám také goodwe. Jde to pondělní nabití nastavit v PVmasteru?
Re: Zimní režim baterií
PVmaster uz neni podle vseho podporovan a nejsem si jist, zda to v te aplikaci jeste jde. Nova aplikace SolarGO je primy nastupce a v podstate je to nemlich stejne, vcetne grafiky. Staci stahnout, naparovat se stridacem a upravit v nastaveni.
9,9 kWp (V/Z: 3,85 / 6,05 kWp); Goodwe 10K-ET; Pylontech H1 14,2 kWh
Re: Zimní režim baterií
Já jsem asi úplně blbej.
Kde v solargo nastavím okamžité nabití baterie na 100%? Teď mam vybito a jde mi o to abych měl nabito pro případ výpadku když je venku kalamita. Nechci tedy nastavovat pravidelné nabíjení ale říct mu teď to nabij na 100%. Jde to i ve standartním moódu, nebo musím jiný?
A druhý dotaz. V nastavení hloubky vybití baterie jsou 2 parametry. Jeden ongrid a druhy offgrid. Chápu to správně, že teď v zimě pro případ výpadku je dobré mít ongrid DOD třeba 30% a DOD offgrid na třeba 90%?
Díky...
Kde v solargo nastavím okamžité nabití baterie na 100%? Teď mam vybito a jde mi o to abych měl nabito pro případ výpadku když je venku kalamita. Nechci tedy nastavovat pravidelné nabíjení ale říct mu teď to nabij na 100%. Jde to i ve standartním moódu, nebo musím jiný?
A druhý dotaz. V nastavení hloubky vybití baterie jsou 2 parametry. Jeden ongrid a druhy offgrid. Chápu to správně, že teď v zimě pro případ výpadku je dobré mít ongrid DOD třeba 30% a DOD offgrid na třeba 90%?
Díky...
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
- pave69
- Příspěvky: 499
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Zimní režim baterií
Asi nejjednodušší je nastavit obě DoD na 0 a Backup SOC Holding na ON. Ale dělat to každý týden je podle mne zbytečné.
Pokud jde alespoň občas něco z panelů (což teda teď pod sněhem není ten případ ), tak je asi lepší nastavit jen DoD ongrid na 0 a nechat to během víc dnů postupně dolézt k té stovce z panelů. Podle mě ale stačí být někde kolem 70% SOC, na 100% se stačí dostat po 1-2 měsících. BMS je sice trochu mimo, ale někde uprostřed kapacity to není nijak zásadní.
Ano
Re: Zimní režim baterií
Ahoj, tomu nerozumím. Když zapnu backup soc holding na ON, tak se mi dobije baterie ze sítě? I při standartním režimu?
Neměla by být funkce fastcharging pro jednorázové nabití baterie?
A v případě, že bude DoD ongrid 30% a DoD offgrid 90% a zapnu backup soc holding. Co se stane? Popřípadě fast charging? Bude to na 100%?
Neměla by být funkce fastcharging pro jednorázové nabití baterie?
A v případě, že bude DoD ongrid 30% a DoD offgrid 90% a zapnu backup soc holding. Co se stane? Popřípadě fast charging? Bude to na 100%?
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
- pave69
- Příspěvky: 499
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Zimní režim baterií
To už jsem nezkoušel . Normálně se pro dobíjení baterky používá Economic mode, ale já mám tarif D02d, takže ho nepoužívám. A celkově je levnější dobíjet ze střechy, než z gridu, takže je lepší si předem podle předpovědi dobít sluncem baterku tak, aby se nemuselo dobíjet draho z gridu - jsou tam celkem ztráty, ekonomicky je to nesmysl (při flat tarifu).
Re: Zimní režim baterií
Ano, při zapnutém backup soc holding to neustále baterii udržuje na hodnotě SOC pro GRID. I v standardním režimu. Tedy vypadne distribuční síť, automaticky se aktivuje backup. Vše jede z baterie. Jakmile naskočí distribuční síť, tak se okamžitě nabíjí baterie na hodnotu SOC pro GRID. Doporučuji zapnout.visis píše: ↑sob pro 02, 2023 11:41 am Ahoj, tomu nerozumím. Když zapnu backup soc holding na ON, tak se mi dobije baterie ze sítě? I při standartním režimu?
Neměla by být funkce fastcharging pro jednorázové nabití baterie?
A v případě, že bude DoD ongrid 30% a DoD offgrid 90% a zapnu backup soc holding. Co se stane? Popřípadě fast charging? Bude to na 100%?
Fastcharging je pro jednorázové nabití baterie, jak uvádíš, opět v normálním režimu střídače. Fastcharging má dvě hodnoty nastavení. Jedna je na kolik % se má baterka nabít, druhá je jakým výkonem.
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
Re: Zimní režim baterií
Aha, tak už tomu rozumím. Jelikož bydlím, kde výpadky téměř nejsou, tak jsem takovou důležitou věc opomenul. Teď je ale tolik sněhu, že by něco mohlo přijít.
Díky pánové
Jdu testovat.
Díky pánové
Jdu testovat.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W