nečekaný výpadek systému

Odpovědět
Kodl69
Příspěvky: 1320
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

nečekaný výpadek systému

Příspěvek od Kodl69 »

Systém: 2xPylontech US2000C, victron multiplus, cerbo, mppt 150/50, centrála s ATS
dneska mi volá chlapík z chaty, že jsou baterky vypnutý a nejdou ani nabít - po poradě stisknul start tlačítko na baterkách a rozjelo se to. Přitom ve středu odcházel s tím, že měnič je ve stavu "charger only" a podle VRM někde zmizelo 60% SOC. Co to jako může být? viz obrázek:
Snímek obrazovky pořízený 2023-12-03 12-26-48.png
Snímek obrazovky pořízený 2023-12-03 12-26-48.png (149.82 KiB) Zobrazeno 2999 x
teď baterka píše 14%SOC a články 3.24V +- 20mV, hned po zapnutí to ukazobvalo SOC 6%, na napětí jsme se v té chvíli nedíval, chvilku se to nabíjelo.
DC spotřeba není nijak závratná, obvykle to ani pylontech nedetekuje, z baterek jede WIFI modem, cerbo, multiplus v pohotovosti a mppt, který nic nedělá, protože panely jsou pod 40cm vrstvou sněhu... Na druhou starnu, mám nastavený nabíjení generátorem do 80%, baterky nebyly full za toho půl roku snad nikdy...
ještě detailní obrázek:
Snímek obrazovky pořízený 2023-12-03 12-54-01.png
Snímek obrazovky pořízený 2023-12-03 12-54-01.png (132.26 KiB) Zobrazeno 2998 x
je tam cca +5-6°C, tj sice trochu málo, ale na havárii kvůli mrazu a prakticky bez odběru bych to teda neviděl...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
mgx
Příspěvky: 54
Registrován: pát lis 19, 2021 1:09 pm

Re: nečekaný výpadek systému

Příspěvek od mgx »

rozstelovalo sa ti SOC, pretoze si polroka nenabil do 100%. Myslim, ze som podobnu vec videl aj na Studeri, kde to bolo podobne nastavene, dobijanie centralou do 80%. SOC 60%, po restarte na battery leaf to low bolo zrazu 8%. Odkedy parametricky vynucujem dobitie do 100% raz za 14 dni sa ten problem neopakoval. Ako to spravit pri centrale je asi tazsie (Hlavne v zime), mozno nabit na 95% a zvysok dotlacit cez MPPT (ak je slnecny den).
mobilik
Příspěvky: 920
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: nečekaný výpadek systému

Příspěvek od mobilik »

Presne, ja som to mal tiež na Studeri.
Raz za čas treba dotiahnuť do 100%
Ja som mal jednu na 48% a ďalšie 80% atď...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 351
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: nečekaný výpadek systému

Příspěvek od vk_1 »

Na tu zimu s nízkým SoC bych si dal bacha:
Screenshot 2023-12-03 at 14.15.51.jpg
Screenshot 2023-12-03 at 14.15.51.jpg (389.09 KiB) Zobrazeno 2959 x

Fakt je dobré to nabít občas do 100%.
Kodl69
Příspěvky: 1320
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: nečekaný výpadek systému

Příspěvek od Kodl69 »

Už jsem přišel na to, kde se ztratilo 60% SOC za jeden den. Ten blbej pylontech neměří proudy do cca 0.5A. A na baterkách je pořád zapojená wifi, cerbo, mppt, orion 48/12V. klešťákem jsem tam naměřil 250mA, a pylontech 0. tj stejná chyba jako u levné jbdbms...
Už před lety jsem řešil, že pro měření SOC je 20 bit rozlišení ADC tak akorát sotva, a tohle je ukázka amatérismu. Dneska jela centrála skoro celej den, baterky na 91% SOC (doopravdy) + ohřev dvou boilerů... ekologie v praxi.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 351
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: nečekaný výpadek systému

Příspěvek od vk_1 »

Kodl69 píše: úte pro 05, 2023 2:17 am Už jsem přišel na to, kde se ztratilo 60% SOC za jeden den. Ten blbej pylontech neměří proudy do cca 0.5A. A na baterkách je pořád zapojená wifi, cerbo, mppt, orion 48/12V. klešťákem jsem tam naměřil 250mA, a pylontech 0. tj stejná chyba jako u levné jbdbms...
Zajímavé. Je fakt, že já tady mám minimální odběr 0.5A na jednu cihlu, níž se doma nedostanu, protože běží nonstop tři střídače a nějaká drobotina doma.
Takže pro drobné instalace na chatu s malým odběrem to moc vhodné není.
Kodl69
Příspěvky: 1320
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: nečekaný výpadek systému

Příspěvek od Kodl69 »

Takže po drobným pozorování změna. Pylontech někdy tyhle proudy měří jak se mu zachce - tj skutečně problém s rozlišením a možná drift nuly. Ale co by ste za ty prachy chtěli... Je tam zapojený pořád to stejný a na vrm portálu jsou spotřeby od 9 do 18W, a to je zprůměrovaný, sem tam to ukazuje nulu a taky chvilkama 30W, když na to zrovna mrknu. Skutečnej odběr je ale někde mezi 10-15W. Otázka je, jestli je v tomhle Smartshunt lepší. U midnite se WBJR za zimu rozejde někde kolem 30% SOC, což je u mě cca 5kWh. To pylontech dokázal taky, akorát to je v daným případě 60% SOC...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Odpovědět

Zpět na „Victron komunita“