DC sběrnice - propojení stringů

Příspěvek od RadarS »

Zdravím, měl bych dotaz na doporučení provedení nebo nákup DC rozvaděče s instalovanou DC sběrnicí.
Plánuju LV string 10 nebo 12 panelů 450Wp 2S5P nebo 2S6P.
Paralelní stringy propojit v rozvodnici. Ještě předtím DC pojistkové odpínače?

Celé to musím řešit až v interiéru, neboť se jedná o pultovou střechu se sklonem 8°(západ) a není tam půdní prostor...
Napájet by to mělo MPPT EPEVER Tracer 10415 případně přímo LV Axpert KING.

díky
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: DC sběrnice - propojení stringů

Příspěvek od eduard22 »

Doporučuju důrazně véct od každé série + i - samostatně a každý drát samostatně v husím krku UV odolném (stačí 16mm) až do nějakého vhodného suchého místa odjistit kazdou sérii samostatně + i - ale ne až u Kinga, neb uzemnění ze svodiče přepětíovky 16mm Cu) hned u pojistek by mělo být raději venku nebo co nejkratší cestou ven, aby jste si nezatáhl blesk do domu!

Až za pojistkama sloučit do jednoho páru (King má jediný PV vstup) ale min 6mm průřez. Umí totiž do jeho vstupu téct i přes 40A DC!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
RadarS
Příspěvky: 359
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: DC sběrnice - propojení stringů

Příspěvek od RadarS »

Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: DC sběrnice - propojení stringů

Příspěvek od Cmrnda »

RadarS píše: čtv pro 21, 2023 3:37 pm Zdravím, měl bych dotaz na doporučení provedení nebo nákup DC rozvaděče s instalovanou DC sběrnicí.
Plánuju LV string 10 nebo 12 panelů 450Wp 2S5P nebo 2S6P.
Paralelní stringy propojit v rozvodnici. Ještě předtím DC pojistkové odpínače?

Celé to musím řešit až v interiéru, neboť se jedná o pultovou střechu se sklonem 8°(západ) a není tam půdní prostor...
Napájet by to mělo MPPT EPEVER Tracer 10415 případně přímo LV Axpert KING.

díky
:lol: :lol: :lol: To tam ale musíš mít "DC" dráty! A né "AC" dráty! :lol:
Okolo toho "DC" vzniká vexlákama takové podvědomí, že je nutné rozlišit jistič DC a AC a to jednoznačně. Není tomu tak, a ani u rozváděčů a jiných komponent. Jde pouze o tah na prázdnou branku... (samo to platí do 48V provozního napětí, nejlépe 24 a je klid.)

To chceš spojovat ty panely v tom nepřístupným prostoru do série?
Moje rada je, od každého panelu natáhnou do rozváděče 2ks drátu o pr.6mm (záleží na délce) a v servisním podlaží dle potřeb spojit. Vyhnul bych se spojování panelů do série úplně.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: DC sběrnice - propojení stringů

Příspěvek od Cmrnda »

RadarS píše: čtv pro 21, 2023 5:38 pm Je vhodné například toto?
https://www.tme.eu/cz/details/est172rb- ... 7rEALw_wcB
No určitě!!! :lol: :lol: :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
RadarS
Příspěvky: 359
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: DC sběrnice - propojení stringů

Příspěvek od RadarS »

Cmrndo, co to tu zase plácáš??

Kdysi, kdesi, v jiném svém vlákně, jsem Ti dal doporučení,
aby ses vyjadřoval, jen pokud k tématu máš co říct...
Zjevně jsi na to zase zapomněl :-)
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: DC sběrnice - propojení stringů

Příspěvek od Cmrnda »

RadarS píše: čtv pro 21, 2023 6:04 pm Cmrndo, co to tu zase plácáš??

Kdysi, kdesi, v jiném svém vlákně, jsem Ti dal doporučení,
aby ses vyjadřoval, jen pokud k tématu máš co říct...
Zjevně jsi na to zase zapomněl :-)
Jo, to seš Ty? Jééé, už sem myslel že je tu další spamer!
Plácáš tady akorát Ty, zkus se zviditelnit před dívčí školu! :lol: :lol: :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: DC sběrnice - propojení stringů

Příspěvek od eduard22 »

RadarS píše: čtv pro 21, 2023 5:38 pm Je vhodné například toto?
https://www.tme.eu/cz/details/est172rb- ... 7rEALw_wcB
Proč nějaké sběrnice? Prostě proklemuješ za(!) pojistkama z jejich šachet mezi sebou plusy a mínusy - podobně jako když proklemuješ fázu na podružné jističe z hlavního. 8-) Za pojistky pak k temu již jen práru drátů paralerně ještě přepěťovku. (já ju mám až dole u země kvůli uzelnění vyvedenému přímo ven k hlavnímu uzemnění domu a ne do rozvaděče tenkým drátkem jak vidívám...) A dál pokračuješ jen párem drátů :-)
PV_pojistky_půda.jpg
PV_pojistky_půda.jpg (159.74 KiB) Zobrazeno 1452 x
PV Půda .jpg
PV Půda .jpg (101.41 KiB) Zobrazeno 1445 x
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.