Pripojenie FV panelov
Pripojenie FV panelov
Dobrý deň, mám jednu otázku: mám 8 FV panelov s výkonom cca 3,6 kWp orientovaných na JV, pripojené sú na menič s výkonom 5,5 kw . Chcel by som doplniť ešte 4 panely orientované na JZ, môžem ich napojiť na ten istý menič ? Ďakujem.
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Pripojenie FV panelov
Treba napísať presne aké sú to panely, najlepšie sem hodiť rovno datasheet a to isté pre menič. Mám rozbitú vešteckú gulu
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 1003
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Pripojenie FV panelov
Ano
Odjistit před mechanickým sloučením + i - přívodu každé té série panelů a pro sich alespoň na + poly dát nejprve oddělovací diodu a raději předdimenzovat (30A + )
Součet Wp panelů je šupafuk , pouze součet napětí je limitující pro měnič!!!
Já mám dvě sériové pole panelů (2x4,5kWp tedy celkem 9kWp na vstup měšniče jmenovitě o 6kWp, on si prostě jen víc nevezme, ale 6kW pak dávaj panely po delší čas a ne jen v poledne...) paralerně mechanicky spojeny (za diodami a pojistkami) na jediný vstup měniče a oddělny nejprve diodou + poly apak odjištěnej každej svod a pak teprve spojeno do společného vedení o průřezu minimálně však 6mm2! Takto:
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
-
- Příspěvky: 111
- Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
- Bydliště: Východně od 3nce
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Pripojenie FV panelov
Chci se zeptat, k čemu je dobrá další sériová dioda k těm 2x60, nebo 2x72 které už jsou ve FV panelu?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Re: Pripojenie FV panelov
Já to sice nepsal, ale napíšu svůj názor: jako ochranný prvek.
Jako u všech ochran ani tady tato se neuplatní ze běžných dobrých podmínek. Ale může přijít ke slovu v případě problému.
Například když bude výrazný nesoulad v generovaném výkonu těch stringů. Například tím, že jeden bude třeba částečně zapadaný sněhem nebo listím, a bude dávat výrazně nižší napětí. Pak proud, který generuje ten nezastíněný, půjde přes solární buňky (tedy diody) toho zastíněného místo do měniče.
Jsou-li paralelně jen 2 stringy, tak to ten, přes který to půjde, vydrží. Je to nakonec i jeho jmenovitý proud.
Ale je-li paralelismus větší, a pak do toho nešťastníka bude prát proud více nezastíněných panelů, tak on to už nemusí dát.
Stejně tak v případě nějaké poruchy nějakého panelu v jednom ze stringů.
Takže teoreticky je to (za ideálních podmínek) zbytečné, protože panely se chovají proudový zdroj.
Ale prakticky se to může (za špatné konstelace) docela hodit.
A že je tam už 2x60 nebo 2x72 diod zas tak moc neznamená, protože ty jsou orientované v opačné polaritě.
-
- Příspěvky: 1003
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Pripojenie FV panelov
Pro případ poruchy (proražením diod v panelu) a zkratu na jedněch panelech, bude druhá série krmit proudem tu porouchanou a případné žhavení a požár neustále přikrmovat! Je to jako dvě baterie zapojené paralerně, kdy na jedné dojde ke zkratu!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: Pripojenie FV panelov
Ďakujem za info, ak som tomu správne rozumel, výkon a napätie z jednotlivých polí nie je problém?
-
- Příspěvky: 1003
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Pripojenie FV panelov
Výkon ne, ale napětí ano - pokud součet napětí jediného pole překročí max dovolené pro vstup měniče s rezervou - 12%, vstup měniče (jeho MPPT) se spálí, prorazí polovodiče)!!!
A pak také záleží, jsou-li obě pole stejně orientovány , měl by být pak součet napětí co nejpodobnější, jinak se bude jedno pole s nižším napětím ulejvat, asi jako dvě lokomotivy, co jedna - zadní nebude moc tlačit, ba spíše ju ta první potáhne
Pokud budou ta pole orientované každé jinam, např, V/Z pak si stejnak budou spíše jakoby předávat štafetu - ráno potáhne to na východ a to ve stínu se bude ulejvat a odpoledne naopak, ale přivka výkonu bude plošší a širší - delší čas bude dostatek výkonu než při jediném poli
A při zataženém počasí a tak difuzním (rozptýleném) světle, sice budou dávat každé málo, ale výkon se bude prakticky sčítat a tak dokopy daj docela dost, skoro dvojnásob mála už není málo A pak je zase dobré, aby dávaly obě pole co nejpodobnější napětí!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Pripojenie FV panelov
To je taký problém sem napísať o aký menič a panely ide?
Tých 8ks panelov je zapojených do série alebo sériovo-paralelne?
Veď bez základných údajov o FVE sa nedá relevantne odpovedať.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS