Problém s nabíjením baterií Growatt
Problém s nabíjením baterií Growatt
Zdravím všechny "solárníky".
Mám dotaz ohledně nabíjení baterií Growatt. Při nabíjení bateriové sestavy Growatt ARK 2.5H-A1 - 12,8 kWh dojde při nabíjení na 100 % k situaci, že do 99% nabití to vypadá vše normálně, ale poslední 1% se nabíjí i několik hodin a je jedno jestli to je nabíjeno z FVE nebo ze sítě. Dle údajů z "přístrojové desky" se 10 % baterie ( z 90 % na 100 %) dobíjelo celkem cca 11 kWh a to celých 8 hodin. Nabíjení je po celou dobu na cca 1,24 kWh (ze sítě), z FVE to samozřejmě kolísá.
Za nějaké informace děkuji.
Mám dotaz ohledně nabíjení baterií Growatt. Při nabíjení bateriové sestavy Growatt ARK 2.5H-A1 - 12,8 kWh dojde při nabíjení na 100 % k situaci, že do 99% nabití to vypadá vše normálně, ale poslední 1% se nabíjí i několik hodin a je jedno jestli to je nabíjeno z FVE nebo ze sítě. Dle údajů z "přístrojové desky" se 10 % baterie ( z 90 % na 100 %) dobíjelo celkem cca 11 kWh a to celých 8 hodin. Nabíjení je po celou dobu na cca 1,24 kWh (ze sítě), z FVE to samozřejmě kolísá.
Za nějaké informace děkuji.
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
Taky mám Growatt udaje na dashboardu jsou někdy nepřesné, pokud to zlobí doporučili mi na noc vypnout system.
Poslední procenta nabíjení jdou pomalu, neb se člnky balancují hodně malým proudem
Poslední procenta nabíjení jdou pomalu, neb se člnky balancují hodně malým proudem
System Growatt 8,8 kWp, střídač 10 KW bat.Growatt 10,24 kW akumulace do vody Dražice 200 l
2 kW
2 kW
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
No jo. Malý proud chápu, ale i na základě dat z elektroměru ČEZ do nich opravdu nateklo 11 kWh. Takže jsem potřeboval nabít 10 % ( což je cca 1,28 kW) a spotřeboval jsem na to cca 11 kWh. To mi připadá přinejměnším divné. Nějaké ztráty při nabíjení samozřejmě jsou, ale určitě by neměli být tak vysoké. To vypnutí elektrárny doporučili jako úplné ?
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
jo komplet jistič, baterku i střídač.
ten SW si žije svým životem, již jsem měl nabití bat z70% na 100% za15 minut při výkou solarů 1,5 kW
=
ten SW si žije svým životem, již jsem měl nabití bat z70% na 100% za15 minut při výkou solarů 1,5 kW
=
System Growatt 8,8 kWp, střídač 10 KW bat.Growatt 10,24 kW akumulace do vody Dražice 200 l
2 kW
2 kW
- beethowen
- Příspěvky: 201
- Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
A to po celou dobu nabíjení, těch 8 hodin nebyla žádná spotřeba domu? Je taky důležité si neplést jednotky kW(aktuální výkon, příkon) a kWh(dodaná, odebraná energie), protože potom se to velmi těžko dekóduje co je co. příp. nějaké screenshoty z té aplikace by nebyly?Jerry1972 píše: ↑úte led 16, 2024 8:16 pm No jo. Malý proud chápu, ale i na základě dat z elektroměru ČEZ do nich opravdu nateklo 11 kWh. Takže jsem potřeboval nabít 10 % ( což je cca 1,28 kW) a spotřeboval jsem na to cca 11 kWh. To mi připadá přinejměnším divné. Nějaké ztráty při nabíjení samozřejmě jsou, ale určitě by neměli být tak vysoké. To vypnutí elektrárny doporučili jako úplné ?
10kWh se nemůže jenom tak někde vypařit. To je třeba spotřeba celého domu bez topení.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
- pave69
- Příspěvky: 567
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
Moje zkušenost (s baterií Pylontech) je taková, že pokud nebyla 1-2 měsíce dobitá na 100% (což přes zimu není), tak potom se tohle stane - několik (desítek) hodin "dobíjení" v rozsahu cca 80-99%, klidně několik hodin z toho na 98-99%. Jde o balancování. Ale až k vybalancování dojde, tak další den už je to víceméně normální (rychlý) průběh.
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
Spotřeba domu samozřejmě byla. Těch 11kWh je dopočítaná hodnota nad rámec běžné spotřeby (celkem to teď dost sleduji a mám, myslím, dost přesné statistiky). Přikládám screenshoty.beethowen píše: ↑stř led 17, 2024 6:48 pmA to po celou dobu nabíjení, těch 8 hodin nebyla žádná spotřeba domu? Je taky důležité si neplést jednotky kW(aktuální výkon, příkon) a kWh(dodaná, odebraná energie), protože potom se to velmi těžko dekóduje co je co. příp. nějaké screenshoty z té aplikace by nebyly?Jerry1972 píše: ↑úte led 16, 2024 8:16 pm No jo. Malý proud chápu, ale i na základě dat z elektroměru ČEZ do nich opravdu nateklo 11 kWh. Takže jsem potřeboval nabít 10 % ( což je cca 1,28 kW) a spotřeboval jsem na to cca 11 kWh. To mi připadá přinejměnším divné. Nějaké ztráty při nabíjení samozřejmě jsou, ale určitě by neměli být tak vysoké. To vypnutí elektrárny doporučili jako úplné ?
10kWh se nemůže jenom tak někde vypařit. To je třeba spotřeba celého domu bez topení.
- Přílohy
-
- Průběh nabíjení baterie 2.docx
- (442.13 KiB) Staženo 92 x
-
- Příspěvky: 185
- Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
- Bydliště: Východně od 3nce
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
Možná systém jen správně neměří SoC a ve skutečnosti bylo podstatně nižší, než těch 90%. Záleží při jakých podmínkách dochází k resetu na 100%. SoC u LiFePO se vždy počítá, podle napětí prakticky nelze zjistit, jestli je 30, nebo 80%. Pokud není baterka několik dnů nabitá na 100%, tak to může dost ujet. Četl jsem, že u některých BMS se provádí reset SoC na 100% až při překročení maximální hodnoty článku a pokud k tomu nedojde, tak ukazují úplné pohádky.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
Zeptal bych se ještě na jednu věc. Kolik vám ukazuje systém (jestli ukazuje): celková nabitá a vybitá energie. Zajímaly by mne procentní ztráty z dlouhodobějšího hlediska. Mně to ukazuje nabíjení 470 kWh a vybíjení 315 kWh za cca necelé 3 měsíce provozu. Připadá mi to jako dost velká ztráta, i když je to přes zimu, tedy jestli se tomu dá věřit.
- pave69
- Příspěvky: 567
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
Mě to ukazuje 2183 kWh / 1452 kWh. Takže řádově podobný poměr. Za cca 14 měsíců provozu.
-
- Příspěvky: 327
- Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
- Bydliště: Cerhovice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
Tady nějaká čísla padala, jen pro jinou baterii.
Zajímalo by mne, co stojí za tak velkými rozdíly mezi jednotlivými instalacemi. Typ baterie, střídače, délka kabelů od střídače k baterii, jejich průřez, cykličnost provozu?
Aktuálně mám po dvou letech provozu 4 315,4 kWh / 4 624,7 kWh = 0,93 % (Pylontech H2 + GW10K-ET)
Zajímalo by mne, co stojí za tak velkými rozdíly mezi jednotlivými instalacemi. Typ baterie, střídače, délka kabelů od střídače k baterii, jejich průřez, cykličnost provozu?
Aktuálně mám po dvou letech provozu 4 315,4 kWh / 4 624,7 kWh = 0,93 % (Pylontech H2 + GW10K-ET)
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
Děkuji všem za reakce a informace. Dnes jsem nechal baterie 2x plně nabít a částečně vybít (na 80%). Při druhém nabíjení se již vše jeví jako "v pořádku". Uvidíme časem. Ztráta při posledním nabíjení byla cca 12 %, nicméně při takto malém vzorku měřených dat to beru s velkou rezervou. No, uvidíme. Co určitě udělám, tak v zimním období nechám každou noc baterie dobít ze sítě na 100%. Jsem zvědav jak se vylepší provoz.
Celkem mne překvapila informace, že systém míru nabití baterií neměří, ale počítá. To by znamenalo, že velmi záleží na kvalitním firmware. A údaje uvedené v aplikaci či na PC brát opravdu jako velmi orientační. Z počátku jsem nabyl pocitu, že mi to říká, že tam ta elektrárna aspoň je .
Celkem mne překvapila informace, že systém míru nabití baterií neměří, ale počítá. To by znamenalo, že velmi záleží na kvalitním firmware. A údaje uvedené v aplikaci či na PC brát opravdu jako velmi orientační. Z počátku jsem nabyl pocitu, že mi to říká, že tam ta elektrárna aspoň je .
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
On to počítá z proudu a napětí. Problém není jen firmware, ale ale měření proudu. Chce to hodně přesné měření malých proudů. A to je dnes pořád problém. Měření u 48V akumulátoru musí měřit i stovky A ale hlavně přesně proudy do 1A.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
Vyšla oprava firmware, nesouvisí to s tím?
https://solsollinks.seurl.cz/public/web ... 6b307f166e
https://solsollinks.seurl.cz/public/web ... 6b307f166e
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
Nevím jestli to s tím souvisí, ale dnes mi nahráli nový firmware, tak uvidíme. Nicméně už to vypadá, že je to "OK".
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
Dobrá budu "jen pintlich" a provedu to 1x za týden. Uvidím, jestli se to nabíjení nezhoršuje.
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
Dnes byl docela pěkný den, stran slunce.
Baterie je ve sklepě 18 st C, vybíjení na 50%
v 11 00 nabito na 99% balancuje do 15 00 výkonem 0,9 kW až 0,22 kW a stále není na 100 % .Dobito 7 kWh.
Baterie je ve sklepě 18 st C, vybíjení na 50%
v 11 00 nabito na 99% balancuje do 15 00 výkonem 0,9 kW až 0,22 kW a stále není na 100 % .Dobito 7 kWh.
System Growatt 8,8 kWp, střídač 10 KW bat.Growatt 10,24 kW akumulace do vody Dražice 200 l
2 kW
2 kW
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
Vidíš, že balancuje a proud se snižuje. Takže vydrž. Ono to balancování jednou skončí. A až potom řeš jak hodně balancuje při příštích cyklech. Prostě se musí vybalancovat všechny články a čím víc než 48V tím víc se na to balancování spotřebuje "zmařené" energie.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
ok budu sledovat,už je ta výroba lepší než v prosinci
System Growatt 8,8 kWp, střídač 10 KW bat.Growatt 10,24 kW akumulace do vody Dražice 200 l
2 kW
2 kW
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
Tak 30.1. baterie 100% balancování skončeno po celkem 2 kWh nad kapacitu baterie během 2 dnů.
System Growatt 8,8 kWp, střídač 10 KW bat.Growatt 10,24 kW akumulace do vody Dražice 200 l
2 kW
2 kW
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
Inu a nyní pozoruj jak moc se Ti to rozchází. Už by to nemělo být mnoho.