Zmena nabíjacieho napetia na VT-80

Odpovědět
Lui
Příspěvky: 75
Registrován: úte dub 06, 2021 9:19 pm

Zmena nabíjacieho napetia na VT-80

Příspěvek od Lui »

Zdravím majstri.

Bude to troška neuveritelné,ale nedajú sa mi zmenit nabíjacie napetia na VT-80 :-(

Skúsim to popísat,že ako vyzerá systém,a čo sa skúsilo:

V celom systéme sú zapojené 4 regulátory VT-80 X-com prepojený cez PLC do počítača (zobrazovanie parametrov,grafov atd) a RCC
Podotýkam že regulátory majú nejak 6-8 rokov (fakt si to nepametám presne,ale ak je to doležité,tak to vyhladám presne)

Takže:vojdem do nastavení napetia...normálne prepíšem bulk aj float,parametre sa prepíšu,ale regulátory nereagujú na zmenu.
Nereagujú ani ked to nastavím v tom druhom možnom nastavení.
nereaguje ani na vynútený nabíjací cyklus.
ani na odopnutie regulátora od napájania.
ani tak,že sa oddelí jeden z regulátorov aby bol samostatne.
ešte sme skúsily aj zmenu cez iné RCC ani to nepomohlo.
ani zmenou nastavenia v inom regulátore (myslím niektorým slave )
skúsil som aj softvare upgrade,ani to nepomohlo.

Nemá niekto ešte nápad že čo by to mohlo byt? došly mi všetky nápady,a nápady kamarátov čo sa v tom vyznajú.

Za akýkolvek nápad,vopred dakujem.
willcz
Příspěvky: 294
Registrován: pát dub 09, 2021 8:48 am
Bydliště: Rosice

Re: Zmena nabíjacieho napetia na VT-80

Příspěvek od willcz »

napadá mě:
- může mít unavenou EEPROM s parametry ... ale je divné že by to bylo na všech.
- co úprava nabíjecího napětí v XTM/XTH? nebo není v systému/neřídí nabíjení?
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
Lui
Příspěvky: 75
Registrován: úte dub 06, 2021 9:19 pm

Re: Zmena nabíjacieho napetia na VT-80

Příspěvek od Lui »

V systéme stále nie sú pripojené xth meniče, takže ani toto nemôže byť.
Ale nejde mi do hlavy, že prepíše parametre, sú proste prepísané,ale nereaguje na ne :-\
Odpovědět

Zpět na „Studer“