Studer varovna sprava

Odpovědět
1Lubos1
Příspěvky: 1
Registrován: pon črc 24, 2023 4:57 pm

Studer varovna sprava

Příspěvek od 1Lubos1 »

Zdravim...
poprosil by som radu, co mam zle nadstavene ked mi v massage pise: 214 Half period RMS voltage limit exceeded, transfer opened.
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Studer varovna sprava

Příspěvek od brumlaj »

Volný překlad z manuálu:
Bylo zjištěno nižší střídavé napětí než je minimální limit {1200} (během poloviny sinusovky), přenosové relé se otevřelo.
Jakou hodnotu má u Tebe parametr {1200}? Nemáš něco špatně na vstupní straně Xtenderu? Kam je vstup zapojen?