První spuštění Axperta v paralelu

Příspěvek od Nezmar »

Zdravím
Pořídil jsem si druhého Axperta pro posílení výkonu.Návod na spuštění jsem si několikrát přečetl,ale byl bych rád kdyby mi to někdo odsouhlasil že to dobře chápu😀
Jsou to 2x Axpert king PF1 5kw
Měniče propojený dle návodu ,přívod z ds vypnut,vývod spotřeba vypnut,baterie odpojený.
1 - zapnu přívod od baterie
2 - zapnu oba měniče
3 - nastavím v menu u obou paralelní provoz
4 - vypnu oba měniče pro uložení nastavení
5 - zapnu oba (už by měly být rozdělený na (master,Salve)
6 - do master nastavím požadované hodnoty pro provoz.
7 - vypnu oba a po opětovném zapnutí by mělo být nastavení překopírované i v Salve měniči.
8 - zapnu přívod od panelů a ds a je hotovo
Je to tak ok?
Díky
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: První spuštění Axperta v paralelu

Příspěvek od josse »

Chybí mi tam ošetřit rozpojení acout když ještě nejsou master slave, a opětovné spojení, před finálním zapnutím vypínačů.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Re: První spuštění Axperta v paralelu

Příspěvek od Nezmar »

Jasný po dokončení připnout panely, přívod z ds a AC vývod .
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: První spuštění Axperta v paralelu

Příspěvek od josse »

Nezmar píše:Jasný po dokončení připnout panely, přívod z ds a AC vývod .
Ne, panely jako poslední.

Ve chvíli kdy cvakne acout v slave musí být připojen výstup jinak zahlásí chybu a vypne se.

Když pro změnu budou propojeny na acout ve chvíli kdy nemají nastaven paralelní režim, potkají se silou a v lepším případě zahlásí chybu a vypnou se. V horším se pokusí tranzistory projít krytem ven.

Pořádně se podívejte do manuálu na parallel doporučuju ty kroky napsat znovu a lépe.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Re: První spuštění Axperta v paralelu

Příspěvek od Nezmar »

Tak že postup 1-7je správně
8 - zapnout AC vstup
Pokud je vše ok měniče nehlásí chybu tak pokračovat
9 - zapnout AC výstup
10 - nakonec připnout panely

Předem dík.Lepší je se dvakrát zeptat než to napoprvé zku....😀
Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Re: První spuštění Axperta v paralelu

Příspěvek od Nezmar »

Byl bych vděčný,kdyby to někdo kdo provozuje axperty v paralelu ten postup prvního spuštění jednoduše v bodech popsal.Ten návod je trochu zavádející.
Díky
Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Re: První spuštění Axperta v paralelu

Příspěvek od Nezmar »

V odpovědi na toto téma josse píše že nejdřív nastavit paralelní provoz na obou měničích a až potom propojit ACout mezi měniči .Při jejich propojení před nastavením paralelního provozu jinak hrozí jejich poškození.O tom v návodu nic nepíšou,tak mám z toho docela respekt a nechtěl bych udělat ránu.🤦

Tak snad jsem to pochopil správně
Ještě jednou 😀

1 - připojit ACin do obou měničů (zatím vypnuto)
2 - připojit baterií (zatím vypnuto)
3 - komunikační kabely mezi měniči zapojit dle manuálu
4 - připojit ACout do jednoho měniče a propojení k druhému
zatím nechat rozpojené
5 - zapnut přívod od baterie.
6 - zapnout měnič č.1 a nastavit paralelní provoz
7 - zapnout měnič č.2 a nastavit paralelní provoz
8 - vypnout oba měniče a připojit propojení mezi ACout
9 - zapnout oba měniče.Už by měly být rozdělený na
master salve
10 - V měniči master nastavit parametry.Po vypnutí a zapnutí
měničů by mělo být nastavení přepsáno i v měniči Salve
11 - pokud je vše ok zapnout ACin , ACout a nakonec DC přívod
od panelů

Je ten postup už ok?
Díky
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: První spuštění Axperta v paralelu

Příspěvek od josse »

Nezmar píše:Tak že postup 1-7je správně
8 - zapnout AC vstup
Pokud je vše ok měniče nehlásí chybu tak pokračovat
9 - zapnout AC výstup
10 - nakonec připnout panely

Předem dík.Lepší je se dvakrát zeptat než to napoprvé zku....Obrázek
Ne
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: První spuštění Axperta v paralelu

Příspěvek od josse »

Nezmar píše:Byl bych vděčný,kdyby to někdo kdo provozuje axperty v paralelu ten postup prvního spuštění jednoduše v bodech popsal.Ten návod je trochu zavádející.
Díky
Mě přišel ok :-)

Co máte za manuál? K měniči je velmi stručný, existuje druhý speciálně na paralelní...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: První spuštění Axperta v paralelu

Příspěvek od josse »

Koukám že se vám to plete...

1 - dle dokumentace má být každý vstup i výstup jištěn (acin, acout, bat, PV, každý měnič samostatně), všechny jističe vypnout. Vypínače měničů vypnuté.
2 - zasunou pojistku bat na všechny (přes odpor)
3 - komunikační a current sharing ! kabely mezi měniči zapojit dle manuálu
4 - zapnout měnič č.1 a nastavit paralelní provoz, vypnout !
5 - zapnout měnič č.2 a nastavit paralelní provoz, vypnout ! (Vypínačem, neodpojovat pojistky bát!)
6 - zapnout všechny jističe acout! Podle toho kolik je měničů
7 - zapnout oba měniče. ten který bude zapnut jako první bude master. Pokud by naskočilo master na více než jednom, ihned vypnout. Zapněte si jeden, nechte ho naběhnout, on si zapne výstupní relé po asi 5 sekundách, koukat na displej, ... Až dává master 230V, zapněte první slave, koukejte na displej s rukou na vypínači, máte nějakých 5 sekund kdyby třeba nebyly správně kabely komunikace.
8 - V měniči master nastavit parametry.Po vypnutí a zapnutí
měničů by mělo být nastavení přepsáno i v měniči Salve, vypínání/zapínání není nutné, jediné nastavení které je nutné vypnout/zapnout je paralelní nastavení.
9 - pokud je vše ok zapnout ACin, pv

Při potřebě nějaký vypnout, je jedno který, když vypnu master, funkci master přebere náhodný slave.

Nikdy nevypínat acout jistič ručně!, vypne se vám na chybu čelá elektrárna a bude nutné u všech měničů odpojit pojistku baterek!
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Re: První spuštění Axperta v paralelu

Příspěvek od Nezmar »

Díky moc za odpověď.
Škoda že to takto nepopisují v manuálu.Tak snad bude vše ok.
Určitě se ten postup bude hodit i dalším uživatelům fóra.

Hned budu při spouštění klidnější 😀👍
Díky
Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Re: První spuštění Axperta v paralelu

Příspěvek od Nezmar »

V manuál je jištění přívodu od baterie
Jištění přívodu ACin společné pro oba měniče
a ACout přímo do rozvadeče .Asi počitaj s tím že mají měniče
Screenshot_2024-02-24-08-44-01-657_com.google.android.apps.docs.jpg
Screenshot_2024-02-24-08-44-01-657_com.google.android.apps.docs.jpg (314.46 KiB) Zobrazeno 392 x
vlastní ochranu proti přetížení a zkratu.
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: První spuštění Axperta v paralelu

Příspěvek od josse »

Nezmar píše:V manuál je jištění přívodu od baterie
Jištění přívodu ACin společné pro oba měniče
a ACout přímo do rozvadeče .Asi počitaj s tím že mají měniče
Screenshot_2024-02-24-08-44-01-657_com.google.android.apps.docs.jpg
vlastní ochranu proti přetížení a zkratu.
Je pravda, že existuje tento novější manuál pro paralelní připojení, ale ten je špatně, ten platí jen někdy.

Je třeba se podívat na dimenzování svorek a spojí uvnitř. Ten novější zjednodušený smíte použít pouze do maximálně 2 kusů!

Pro více kusů, tedy obecně, platí ten starší, jištění všech vodičů. Vysvětlení je ve zkratce: 5 měničů paralelně se jistí 5x20A =100A, ale takový proud neumí jeden samostatný měnič zvládnout a tedy když se stane něco v jednom z nich, buď grid, nebo na výstupu ty ostatní ho zničí tepelně aniž by vybavilo jištění.

Hledejte soubor:
Parallel-installation-AxpertKS+MKS-4K-5K

V nouzi, dočasně do 3.6.2024 zde:
https://owncloud.krieglstein.cz/index.p ... fyA6L7n4Fd

Stránky 5, 6 například...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Odpovědět

Zpět na „Axpert“