Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Odpovědět
Ondra
Příspěvky: 14
Registrován: pát dub 08, 2022 8:44 am

Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Příspěvek od Ondra »

Ahoj,
prosím o radu. Mám problém, který už řeším s dodavatelem FVE a mám snahu i s CEZ Distribuci, ale pokud bych byl díky fóru chytřejší, nevadilo by to…
FVE provozují od února, system 7,2kWp, 3x Victron Multiplus II 3kVA, úložiště cca 10kWh. K tomu wallbox EVMate, napojeny mimo system FVE, pomoci IoT metru měřicí přetoky do sítě a podle toho dobíjí auto.
Do 7.7. provozováno bez přetoků.
Spotřeba elektřiny od 12.4. - 6.7. 355kWh.
7.7. výměna elektroměru za obousměrný, povoleny přetoky do sítě.
Následně spotreba 7.7.-31.7. 336kWh.

Spotreba za srpen 427 kWh.
Přitom monitoring FVE za srpen ukazuje odběr ze sítě cca 50kWh.
Muže tam hrát roli odběr wallboxu, na který FVE nevidí, ale v srpnu se dobijelo oproti jiným měsícům minimálně (dovolená).

Pro dokreslení přidávám par grafu od distributora, z FVE a IoT metru.

Dokázal byste to někdo rozluštit a ev poradit řešení?

Na me to děla dojem, ze ten elektroměru měří “opačně”.
Ale jsem pouze mírně poučeny ultralaik…
Díky.
Přílohy
Portál naměřených dat  Distribuce.png
Portál naměřených dat Distribuce.png (392.25 KiB) Zobrazeno 1640 x
IoT meter.png
IoT meter.png (177.83 KiB) Zobrazeno 1640 x
Portál naměřených dat  Distribuce 2.png
Portál naměřených dat Distribuce 2.png (386.53 KiB) Zobrazeno 1640 x
FVE.png
FVE.png (354.99 KiB) Zobrazeno 1640 x
Cracknell
Příspěvky: 8
Registrován: sob dub 01, 2023 11:24 am

Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Příspěvek od Cracknell »

Dej sem ještě graf z čez po hodinách, pro nějaký slunečný den. Tam uvidíš jestli přes den dodáváš a v noci odebíráš.
soban
Příspěvky: 33
Registrován: pon čer 27, 2022 9:27 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16

Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Příspěvek od soban »

Jestli to nebude způsobeno tím slavným měřením když má 3f FVE.
3,6kWp panely (4x 150Wp 4S1P + 2x500Wp 2S1P) na 1 měnič + 4x 500Wp 2S2P na 2 měnič | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh baterie (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory
KubisKV
Příspěvky: 237
Registrován: úte bře 30, 2021 8:44 am

Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Příspěvek od KubisKV »

Není špatně zapojenej elmer? Že by přičítal do odběru i výrobu. Pokud jsou tam měřicí trafa, jestli není nějaký otočený.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Příspěvek od eduard22 »

Přehozen sled fází!?
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Ondra
Příspěvky: 14
Registrován: pát dub 08, 2022 8:44 am

Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Příspěvek od Ondra »

Cracknell píše: stř zář 13, 2023 2:37 pm Dej sem ještě graf z čez po hodinách, pro nějaký slunečný den. Tam uvidíš jestli přes den dodáváš a v noci odebíráš.
Nevím, jestli tohle je ten ideální…
Portál ma dneska nějaký výpadek, tak mi děla problémy z toho něco vytáhnout…
Přílohy
Jeden den.png
Jeden den.png (228.15 KiB) Zobrazeno 1580 x
Momo
Příspěvky: 627
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Příspěvek od Momo »

Dej pro stejný den i spotřebu. Tento graf zobrazuje výrobu, ale bude to spíš spotřeba.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Ondra
Příspěvky: 14
Registrován: pát dub 08, 2022 8:44 am

Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Příspěvek od Ondra »

Snažil jsem se, aby to odpovídalo…
Přílohy
Den spotreba.png
Den spotreba.png (205.58 KiB) Zobrazeno 1549 x
Ondra
Příspěvky: 14
Registrován: pát dub 08, 2022 8:44 am

Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Příspěvek od Ondra »

Ten samy den dle monitoringu FVE.
Přílohy
Den.png
Den.png (235.75 KiB) Zobrazeno 1549 x
Momo
Příspěvky: 627
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Příspěvek od Momo »

Ve Victronu ještě pro ten den 20.8. změň "System Overview" na:
- "Consumption" a vyčti "From Grid"
- "Solar" a vyčti "To Grid"

Toto můžeš po hodnách porovnat s ČEZem. Mělo by být vypovídající......

V tom grafu z VRM je divné, že ve 12 a 13 hodin kolísá baterka, i když jsou tam přebytky výroby proti spotřebě. Leda by tam byly nějaké extrémní spotřeby, že by aktuální příkon byl vyšší než výkon.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Kodl69
Příspěvky: 1320
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Příspěvek od Kodl69 »

to "kolísání baterky" bch neřešil, to jsou anomálie měření victronu, já to mám taky rozčepejřený, prostě tři měření napětí a z toho odhad SOC + SOC z BMS, a každý trochu jinde, úbytky na drátech a tak...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Ondra
Příspěvky: 14
Registrován: pát dub 08, 2022 8:44 am

Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Příspěvek od Ondra »

Tak dnes proběhla kontrola elektroměru technikem
Zjištěno, ze ukazuje čísla jinak, než bývá obvyklé, ale možná jen posun desetinné čárky… takže odmontovani a vymena za nový, a mezitím zjištěno, ze na L1 a L3 byl prohozený přívod a odvod…
Tak pevně věřím, ze už to bude v pořádku…
A moc dekuju za podněty.
Dam vědět, jestli se mi podaří nějak získat náhradu vzniklé škody…
Ondra
Příspěvky: 14
Registrován: pát dub 08, 2022 8:44 am

Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Příspěvek od Ondra »

Kodl69 píše: čtv zář 14, 2023 8:25 pm to "kolísání baterky" bch neřešil, to jsou anomálie měření victronu, já to mám taky rozčepejřený, prostě tři měření napětí a z toho odhad SOC + SOC z BMS, a každý trochu jinde, úbytky na drátech a tak...
Řekl bych, ze to je následek vaření nedělního oběda…
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Příspěvek od eduard22 »

eduard22 píše: stř zář 13, 2023 3:40 pm Přehozen sled fází!?
Sem to psal - přehozený fáze...
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Momo
Příspěvky: 627
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Příspěvek od Momo »

Tak to by stálo za to, abys vyčíslil škodu.........
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
zuzi
Příspěvky: 78
Registrován: stř bře 16, 2022 2:19 pm

Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru

Příspěvek od zuzi »

Jak to vůbec dopadlo, staví se k tomu jako ke všemu? Snaží se to vyignorovat?
Odpovědět

Zpět na „Elektroporadna“