způsob vedení kabeláže pod FV panely
způsob vedení kabeláže pod FV panely
Ahoj, prosím zkušenější solárníky o radu.
Instaluji si pro vlastní potřebu 32 ks 285 Wp panelů na šikmou střechu z pálených tašek, sklon střechy je 38°. Mechanické upevnění panelů mám vyřešeno. Potřeboval bych ale poradit jak vést kabeláž, nechce se mi vývody od panelů a propojení s moduly Tigo a vývody od stringů jen tak pohodit na krytinu. Nikde jsem nenašel na tohle téma žádné info. Jak to řeší profíci?
Děkuji předem za diskusi a případné rady.
Instaluji si pro vlastní potřebu 32 ks 285 Wp panelů na šikmou střechu z pálených tašek, sklon střechy je 38°. Mechanické upevnění panelů mám vyřešeno. Potřeboval bych ale poradit jak vést kabeláž, nechce se mi vývody od panelů a propojení s moduly Tigo a vývody od stringů jen tak pohodit na krytinu. Nikde jsem nenašel na tohle téma žádné info. Jak to řeší profíci?
Děkuji předem za diskusi a případné rady.
-
- Příspěvky: 987
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
Možno by pomohli takéto spony
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
https://www.lifepo4-shop.cz/
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
https://www.lifepo4-shop.cz/
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
Jinak "profíci" z instalačních firem na to kálí totálně. Jinak ty spony se dělají na 2ks a na 4ks kabelů. Jsou to nejlepší možné řešení podle mě.
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
díky za tipy
něco takového mě vůbec nenapadlo
neustále jsem vymýšlel nějaká podstatně krkolomnější řešení
něco takového mě vůbec nenapadlo
neustále jsem vymýšlel nějaká podstatně krkolomnější řešení
-
- Příspěvky: 265
- Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
- Bydliště: za Berounem
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
Já to přivázal zdrhovacíma páskama ke kostrukci...
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
-
- Příspěvky: 920
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
Aj tá sa dá, ale tie po pár rokoch sa rozpadnú...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 1028
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
Aj ty dražší co slibují UV odolnost?
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
-
- Příspěvky: 920
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
Určite všetky. Na dome mám plastové podhlahy UV odolné. A po dvoch rokoch už neboli sivé ale skoro biele. Minule ich vietor polámal....
V práci používame tie zdrhovacky vonku a po dvoch rokoch nám padajú káble....
V práci používame tie zdrhovacky vonku a po dvoch rokoch nám padajú káble....
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 123
- Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
- Bydliště: Východně od 3nce
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
UV odolné se nerozpadnou.
https://www.onpira.cz/zbozi/nerezova-va ... gJ_7fD_BwE
https://www.onpira.cz/zbozi/nerezova-va ... gJ_7fD_BwE
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 93
- Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
Záleží na výrobci, svazujeme s nimi kabely na stožárech, pro menší instalace používáme 4,8mm šířku a některé se po roce drolí a jiné po 5-ti letech na přímém slunci pořád dobré. Myslím, že pod panelem, ve stínu budou UV odolné pásky věčné. Samozřejmě nebrat značky z obchoďáku a levné výrobce, kteří mají náhodnou kvalitu.
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
Když chci, aby to bylo věčné a není to moc vidět (třeba někde pod panely a tak), tak to vážu zásadně drátem.
Navíc je to tím pádem i snadno rozdělatelné a opět spojitelné.
Mám mraky krátkých drátových UTP kabelů. Konce, co se stříhají při instalaci sítí.
Tak je rozpářu a mám nekonečnou zásobu vázacích drátů.
Protože používám pořád stejnou značku toho UTP, tak mám i vyzkoušené, že izolace těch drátů si z UV nic nedělá.
A i kdyby ano, tak měď prostě nepustí a bude držet frontovou linii i přes přesilu protivníka (tj. přes fakt ostré slunce, déšť nebo vítr).
Navíc je to tím pádem i snadno rozdělatelné a opět spojitelné.
Mám mraky krátkých drátových UTP kabelů. Konce, co se stříhají při instalaci sítí.
Tak je rozpářu a mám nekonečnou zásobu vázacích drátů.
Protože používám pořád stejnou značku toho UTP, tak mám i vyzkoušené, že izolace těch drátů si z UV nic nedělá.
A i kdyby ano, tak měď prostě nepustí a bude držet frontovou linii i přes přesilu protivníka (tj. přes fakt ostré slunce, déšť nebo vítr).
-
- Příspěvky: 1028
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
Jo!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
Na šikmejch panelech cca 45st. mám dráty od panelů a konektory umístěný v elektrikářský liště nalepený "mamutem"na spodní straně panelů, délka 10cm. Narozdíl od plastovejch zdrhovacích pásků to vydrží, zatím nespadnul ani jeden.
Na panely vodorovně dnem k zemi používám plastové svorky.
Až se mi bude chtít, dám sem fotky pro případnou inspiraci.
Na panely vodorovně dnem k zemi používám plastové svorky.
Až se mi bude chtít, dám sem fotky pro případnou inspiraci.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
-
- Příspěvky: 22
- Registrován: pon bře 04, 2024 11:00 pm
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
Dobry den, som tu novacik…
Rad by som sa opytal, ci je mozne a technicky sposobile aby som zviedol vodice od panelov zo strechy po stene domu a nasledne ich pod zemou v chranicke cca 5m natiahol do samostatne stojacej garaze.
Uvazujem tak preto, lebo garaz ma cca 60m2 a je tam viac miesta ako v technickej miestnosti v dome hlavne v pripade dokupenia baterii. + 1m od garaze hned na stene kde by bol menic je hlavna pripojka kde je elektromer. ( z tadial ide vedenie do hlavneho rozvadzaca v dome) Obavam sa aj teploty ktoru menic vygeneruje v lete aj ked v technickej mam okno, ale je tam tepelne cerpadlo, pracka, susicka.
Jedna sa o menic goodwee 10kW, v paneloch bude 7,7kwp, casom mozno 9kwp.Samozrejme to musi byt tak aby na to bola mozna revizia.
Dakujem za radu.
Rad by som sa opytal, ci je mozne a technicky sposobile aby som zviedol vodice od panelov zo strechy po stene domu a nasledne ich pod zemou v chranicke cca 5m natiahol do samostatne stojacej garaze.
Uvazujem tak preto, lebo garaz ma cca 60m2 a je tam viac miesta ako v technickej miestnosti v dome hlavne v pripade dokupenia baterii. + 1m od garaze hned na stene kde by bol menic je hlavna pripojka kde je elektromer. ( z tadial ide vedenie do hlavneho rozvadzaca v dome) Obavam sa aj teploty ktoru menic vygeneruje v lete aj ked v technickej mam okno, ale je tam tepelne cerpadlo, pracka, susicka.
Jedna sa o menic goodwee 10kW, v paneloch bude 7,7kwp, casom mozno 9kwp.Samozrejme to musi byt tak aby na to bola mozna revizia.
Dakujem za radu.
-
- Příspěvky: 123
- Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
- Bydliště: Východně od 3nce
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
Doma jsem to udělal takto:
Stringy 3S4P, každý vodič samostatně v 16mm trubce, na stěně kombibox, kde jsou 4x dvojité pojistkové odpojovače a přepěťovka, pak kabelem dále.
Stringy 3S4P, každý vodič samostatně v 16mm trubce, na stěně kombibox, kde jsou 4x dvojité pojistkové odpojovače a přepěťovka, pak kabelem dále.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
pěkný, díky za inspiraci
jenom
Vidím dobře že trasa je připevněna ke svodu hromodu?
Naposledy upravil(a) testone dne úte bře 05, 2024 7:33 am, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 987
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
Založ si vlastné vlákno, kde daj fotky príp. nejaký pôdorys a isto na nejaké riešenie prídemeJozef Jankovic píše: ↑pon bře 04, 2024 11:15 pm Dobry den, som tu novacik…
Rad by som sa opytal, ci je mozne a technicky sposobile aby som zviedol vodice od panelov zo strechy po stene domu a nasledne ich pod zemou v chranicke cca 5m natiahol do samostatne stojacej garaze.
Uvazujem tak preto, lebo garaz ma cca 60m2 a je tam viac miesta ako v technickej miestnosti v dome hlavne v pripade dokupenia baterii. + 1m od garaze hned na stene kde by bol menic je hlavna pripojka kde je elektromer. ( z tadial ide vedenie do hlavneho rozvadzaca v dome) Obavam sa aj teploty ktoru menic vygeneruje v lete aj ked v technickej mam okno, ale je tam tepelne cerpadlo, pracka, susicka.
Jedna sa o menic goodwee 10kW, v paneloch bude 7,7kwp, casom mozno 9kwp.Samozrejme to musi byt tak aby na to bola mozna revizia.
Dakujem za radu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 123
- Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
- Bydliště: Východně od 3nce
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
Ne, je to pospojování a uzemění panelů, zábradlí mezi komíny, anténního stožáru atd., provedené AlMgSI 8mm, je k tomu připojeno i uzemění přepěťovky v kombiboxu. Hromosvod mám svedený po druhé straně střechy.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934