Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení

Cmrnda
Příspěvky: 630
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení

Příspěvek od Cmrnda »

eduard22 píše: pon bře 04, 2024 7:29 pm No a k tomuto pak mohu připojit 1f nabíječku Kinga, respektive dva a utáhne to proudově DS i jen 3x25A čili mi to hodí klidně až 75A do jediné fáze spotřebiče? (aby mohl mít oba Kingy, respective jeho nabíječky, na jediné fázi! Kdy jen 1x25 oba neutáhne! Ale na dvou různých je to problém vzhledem k fázovému posunu dvou různách fází z DS)
Opravdu takovéto usměrněné napětí ze tří fází mohu pustit do 1f spotřebiče (nabíječek dvou měničů), určených na 230V 50Hz AC!??? :shock:
To se mi nějak nezdá :? Co tomu (usměrněnému pulznímu napětí) řekne trafo nabíječky??? :o
Z každý fáze odebíráš polovinu, ovšem bez stabilizace, při použití rychlých diod a rychlých kondenzátorů máš pokles výkonu cca o 1%, max. U kinga a u všech frekvenčních měničů máš můstek který vyrobí stejně st.proud. Tak za něj, nebo před něj. Pokuď spotřebič nebude třeba mít v sobě trafo klasického typu a třeba motor klasického typu, tak půjde všechno. Půjde i lux protože má st.motor atd.
To není návod na st.instalaci, akorát čím dál tím víc spotřebičů funguje i na st.proud.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení

Příspěvek od eduard22 »

Cmrnda píše: pon bře 04, 2024 8:42 pm Z každý fáze odebíráš polovinu, ovšem bez stabilizace, při použití rychlých diod a rychlých kondenzátorů máš pokles výkonu cca o 1%, max. U kinga a u všech frekvenčních měničů máš můstek který vyrobí stejně st.proud. Tak za něj, nebo před něj. Pokuď spotřebič nebude třeba mít v sobě trafo klasického typu a třeba motor klasického typu, tak půjde všechno. Půjde i lux protože má st.motor atd.
To není návod na st.instalaci, akorát čím dál tím víc spotřebičů funguje i na st.proud.
A ještě něco - co na to bude říkat King a jeho měření vstpních parametrů z DS (V a Hz) ?
A jak bude synchrinizovat King svoje generované Hz s Hz v DS, když z ní ze 3f po usměrnění do 1f bude vlastně (pulzujících do plusu) 150Hz!?... :?
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Uživatelský avatar
Abrams
Příspěvky: 438
Registrován: stř dub 07, 2021 8:28 am
Bydliště: Brno

Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení

Příspěvek od Abrams »

Zdravím ,

se neudržím :lol: .
Skutečný nezavislý nabíječ alijas AC/DC zdroj nemá sebemenší problém s napájením asymetrické nesynchronní fáze . Defacto použití tří AC/DC zdrojů , jeden na každé fázi + DC/AC měnič s vlastní 50Hz AC výstupem není problém .

Elektronům zdar :cloud:
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
Cmrnda
Příspěvky: 630
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení

Příspěvek od Cmrnda »

Abrams píše: úte bře 05, 2024 8:15 pm se neudržím :lol: .
Tak jdi raději ven. :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
VITEK
Příspěvky: 428
Registrován: úte dub 06, 2021 5:37 pm

Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení

Příspěvek od VITEK »

josse píše: pon bře 04, 2024 10:21 am
VITEK píše:Na jeden string pouze jeden mppt.
Jeden mppt muze byt na vice stringu.

Howk
Zkoušel jsi to? Docela obstojně to zvládá jak Čína tak Axpert SCC (to co je v 4048MS), provozoval jsem zkušebně dva kusy na 2S5P 490Wp

Normálně se ustálí na identickém bodě a dělí se rovnoměrně. Nic nevybuchuje, nic se nehádá, žádná elektrika na střeše nezůstane.

Čína se dokonce prodává v setu 1 nebo 2 nebo 3 podle výkonu jaký potřebuješ.
Ahoj bohužel nezkoušel jsem to.
Pokud se mýlím omlouvám se důkazy nemám.
V
Panely vsude.
Baterka volovo
Uživatelský avatar
Abrams
Příspěvky: 438
Registrován: stř dub 07, 2021 8:28 am
Bydliště: Brno

Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení

Příspěvek od Abrams »

Zdravím ,
VITEK píše: ned bře 03, 2024 9:57 pm Na jeden string pouze jeden mppt.
Jeden mppt muze byt na vice stringu.

Howk
Toto lze u nízko napěťových MPPT step down regulátorů . Třeba celé FV pole (2s5p) zapojit do dvou MPPT reglů . Každý MPPT regl zpracovává +/- 2s2,5p , čili polovinu .

U vysoko napěťových MPPT step up boost reglů v měničích Axpert a spol toto nelze z důvodu absence galvanického oddělení od DC/AC obvodu . Zapojení jedoho FV pole do dvou HV MPPT reglů v měničích by zapříčinilo tvrdý zkrat a vyhoření HV obvodů obou měničů .

Elektronům zdar :cloud:
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
Cmrnda
Příspěvky: 630
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení

Příspěvek od Cmrnda »

Abrams píše: pát bře 08, 2024 12:56 pm U vysoko napěťových MPPT step up boost reglů v měničích Axpert a spol toto nelze z důvodu absence galvanického oddělení od DC/AC obvodu . Zapojení jedoho FV pole do dvou HV MPPT reglů v měničích by zapříčinilo tvrdý zkrat a vyhoření HV obvodů obou měničů .
To psali na fóru zahrádkářů nebo klempířů? :lol:
Galvanický spojení měničů s čímkoliv stejným neznamená jednoznačně nějaký zkrat, přece. :pat:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení

Příspěvek od josse »

Abrams píše:Zdravím ,
VITEK píše: ned bře 03, 2024 9:57 pm Na jeden string pouze jeden mppt.
Jeden mppt muze byt na vice stringu.

Howk
Toto lze u nízko napěťových MPPT step down regulátorů . Třeba celé FV pole (2s5p) zapojit do dvou MPPT reglů . Každý MPPT regl zpracovává +/- 2s2,5p , čili polovinu .

U vysoko napěťových MPPT step up boost reglů v měničích Axpert a spol toto nelze z důvodu absence galvanického oddělení od DC/AC obvodu . Zapojení jedoho FV pole do dvou HV MPPT reglů v měničích by zapříčinilo tvrdý zkrat a vyhoření HV obvodů obou měničů .

Elektronům zdar :cloud:
S tím souhlasím, nepokryl jsem HV typy Axpertů, díky.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
willcz
Příspěvky: 295
Registrován: pát dub 09, 2021 8:48 am
Bydliště: Rosice

Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení

Příspěvek od willcz »

Řekl bych jen jedinou věc. Spojování vstupů a výstupů více MPPT bez znalosti vnitřní topologie je velká odvaha a pokud toto čte nepoučený uživatel, tak to může skončit velkým smutkem nad zničeným měničem.

Moc se mi líbí sebevědomí některých diskutujících ... až tak, že se mi sem nechce moc chodit.
půl témat zaplevelených od pár účastníků, vykřičníky, nesmysly ...
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
danidani
Příspěvky: 308
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení

Příspěvek od danidani »

+1

Už jsem si zvykl číst nejdříve jméno autora, pak případně text příspěvku.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení

Příspěvek od eduard22 »

Cmrnda píše: pát bře 08, 2024 2:23 pm .....
Galvanický spojení měničů s čímkoliv stejným neznamená jednoznačně nějaký zkrat, přece. :pat:
AC výstupy měničů a nebo vstupy MPPT regulátorů jsou nebe dudy! Motáš dokopy hružkizjapkama... :(
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 630
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení

Příspěvek od Cmrnda »

eduard22 píše: pát bře 08, 2024 5:17 pm AC výstupy měničů a nebo vstupy MPPT regulátorů jsou nebe dudy! Motáš dokopy hružkizjapkama... :(
Né, odpovídám na tvrzení Adamse, že moduly MPPT které jsou spojeny galvanicky (přes celou bednu) nepovedou k tvrdému zkratu. Mohou tam vést nějaké rozdílové proudy při práci MPPT, to už jsem uváděl zprvu, ale né z tohoto důvodu, čiliže řeč je o spojení vstupů pro panely paralleně k několika bednám. Kdo by měl pochybnosti, předpokládám že umí měřit multimetrem a zkontrolovat si, jestli nějaký "tvrdý" zkrat nehrozí.
Kde by se tam vzalo ono zkratující napětí? To si spíš žádá vysvětlení,né?

Takže AC výstupy do toho netahej, seš zase ... "jak ta jedle" :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení

Příspěvek od eduard22 »

Cmrnda píše: pát bře 08, 2024 5:40 pm .....
Takže AC výstupy do toho netahej, seš zase ... "jak ta jedle" :lol:
Psal jsi o spojení měničů!!! Co je to měnič? Měnič mění DC z aku na AC 230V/50Hz. To není MPPT! To je jeden z přístrojů jen v jedné bedně s měničem... Jen Tě chytám za slovo ;-)
A mnohým MPPT nesmíš spojit s kostrou ani - pól!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 630
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení

Příspěvek od Cmrnda »

eduard22 píše: pát bře 08, 2024 8:06 pm Psal jsi o spojení měničů!!! Co je to měnič? Měnič mění DC z aku na AC 230V/50Hz. To není MPPT! To je jeden z přístrojů jen v jedné bedně s měničem... Jen Tě chytám za slovo ;-)
A mnohým MPPT nesmíš spojit s kostrou ani - pól!
Měničem jsem myslel celou tu krabici.
No a? Nesmíš spojit protipóly. A budou tam? Nakresli mám schéma jak ty proudy mezi těma "měničema" potečou, tj.zdroj a cíl proti sobě. A pak si to nech patentovat. :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení

Příspěvek od brumlaj »

Je krásné, že se zde bijete právě vy dva, ale pro ostatní čtenáře korekce - měnič rozhodně není pouze
eduard22 píše: pát bře 08, 2024 8:06 pm...... Co je to měnič? Měnič mění DC z aku na AC 230V/50Hz. To není MPPT! .......
jak by mohlo být z příspěvku pochopeno. Raději bych se držel definice, že "Měnič v elektrotechnice je zařízení sloužící ke změně parametrů elektrické energie". (a MPPT je "sledování maximálního výkonového bodu" a zde na webu je užíván převážně k označení funkce, kterou je/není měnič/regulátor vybaven) Tolik ke korekci samo si odpovědi na otázku eduarda22(a pravděpodobně i jiných před ním).
Odpovědět