Ahoj, o víkendu jsem předělával rozvodnici FVE s Axpert king 2 na chatě. Vše tam běží už od léta. Nicméně jsem byl trochu zaskočen, když mne koplo od panelů odpojené DC. Kouknul jsem na to měřákem a světe div se na DC vedeni od střídače vidím AC 180-200V.. To asi není normální že? Mám to poslat na opravu, nebo to nechat když to běží.. Ještě mne napadlo přizemnit DC- pokud to tam jen nějak divně plave...
Za relevantní rady předem dík.
Problémy s Axpert King II
Re: Problémy s Axpert King II
Zdravím ,
jak již bylo mnohokrát psáno , všechny měniče a střídače s HV PV MMPT včetně king2 pracující přímo do 450VDC meziobvodu před AC . Proto je na solárním poli měřitelné 50Hz AC . Nikdy nezemnit - pól ani + pól FV panelů - musí zůstat plovoucí . Přizemnění by odpálilo MPPT regl i DC/AC H můstek a mnoho smetí okolo .
Elektronům zdar
jak již bylo mnohokrát psáno , všechny měniče a střídače s HV PV MMPT včetně king2 pracující přímo do 450VDC meziobvodu před AC . Proto je na solárním poli měřitelné 50Hz AC . Nikdy nezemnit - pól ani + pól FV panelů - musí zůstat plovoucí . Přizemnění by odpálilo MPPT regl i DC/AC H můstek a mnoho smetí okolo .
Elektronům zdar
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
-
- Příspěvky: 1088
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Problémy s Axpert King II
DC vstup neuzemňovat!!! Ani - pól! A příště se živých vodičů nedotýkat! Ano prí vypnutém přístroji. Protože kondíky...
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: Problémy s Axpert King II
Děkuji, měl jsem za to že tam je AC - DC - AC konverze tudíž AX K2 nemá přetoky a tak nějak jsem očekával, že to je galvanicky oddělené.. Ale pokud je to ok, tak jsem moc rád.
Re: Problémy s Axpert King II
To je správně, bez transformátorů a navíc tam je další dc-dc z PV. Není to galvanicky oddělené. Vždyť to taky normy nedoporučují provozovat bez hlídače izolačního stavu...PetrRez píše:Děkuji, měl jsem za to že tam je AC - DC - AC
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3