Plechová střecha o5

Odpovědět
PetrRez
Příspěvky: 29
Registrován: pon zář 18, 2023 9:59 am

Plechová střecha o5

Příspěvek od PetrRez »

Ahoj, včera jsem se byl mrknout na kamarádovu fungl novou střechu a celkem mne překvapilo co jsem našel - viz obrázek.
Krásně oddálený hromosvod od antény. ale pak vesele vedený kabel 1cm od svodu. To asi nebude uplně v pořádku že??

Obrázek
https://drive.google.com/file/d/18vj7hw ... sp=sharing

Druhý bod - ochrana proti přepětí FVE. Co odporník to názor. Co prodejce to řešení..
Dům má 4 svody. V základové desce zemění s HOP pouze u hlavního rozvaděče. Je jisté, že vzdálenost S je zde vzhledem k plechu irelevantní.
Plán je : pospojování konstrukce a rámů panelu přes vodivé podložky. Pak každý konec profilů propojit se svodem LPS.
DC kabely vést prostupem ve střeše k připravenému husímu krku na půdě a přívést je k HR, kde se v DC skříni přepěťovky T1+T2 propojí s HOP 16mm Žz.

Důvody :
1) Realizace s DC venku, z hlediska proveditelnosti mi nedává moc smys - z venku není žádný volný přípoj k základovému zemění. A připojit Žz na svod LPS či jej s ním křížit a pak zatloukat zemníčí tyče, když je všude 2m navážky mi připadá že, se rizika spíše zvyšují.

2) Umístění DC v podkroví - vzhledem k tomu, že HOP je u HR tudíž by se 16mm Zz stejně vedl po stejné cestě jako DC mi o5 nedává smysl.

3) Vycházím z předpokladu, že hlavní nápor bude sveden cestou nejmenšího odporu přes konstrukci do LPS. Samotné DC vedení bude vzdalené od LPS a exponováno přes přechodové odpory či indukčně. Proto nepovede blesk samotný, ale jen menší část energie, která se s trochou štěstí odfiltruje na T1T2 do HOP.
A jak už bylo mnohokrát zmíněno, když do toho opravdu praští, tak to většinou elektronika stejně odnese a jedinej rozdíl je,že nevyhoříte..

Prosím nestřílejte a pište konstuktivní komenty. :idea: . Díky :sun2:
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Plechová střecha o5

Příspěvek od Cmrnda »

PetrRez píše: stř bře 13, 2024 9:59 am Krásně oddálený hromosvod od antény. ale pak vesele vedený kabel 1cm od svodu. To asi nebude uplně v pořádku že??
To není oddálený hromosvod, je spojený vše. Taghle se to správně dělalo vždycky.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Re4DeR
Příspěvky: 23
Registrován: pon úno 12, 2024 9:45 pm

Re: Plechová střecha o5

Příspěvek od Re4DeR »

treba mymu elektrikari vadil ten hrebenovej hromosvod takhle schovany a chtel ho nahore. coz u falcu je peknej vopruz
PetrRez
Příspěvky: 29
Registrován: pon zář 18, 2023 9:59 am

Re: Plechová střecha o5

Příspěvek od PetrRez »

Cmrnda píše: stř bře 13, 2024 1:37 pm To není oddálený hromosvod, je spojený vše. Taghle se to správně dělalo vždycky.
No ja tam teda vidim nevodive spoje mezi antennim sloupkem a jímačem.
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Plechová střecha o5

Příspěvek od brumlaj »

PetrRez píše: čtv bře 14, 2024 9:34 am...... vidim nevodive spoje mezi antennim sloupkem a jímačem.
Inu, ty tam jsou, a potom je tam (pro blesk) vodivý spoj tím plechem co je na střeše.
Odpovědět

Zpět na „Montážní poradna“