Nová verze firmware SolaX DataHub 1000 umí spotové ceny a předpověď počasí.
Zkoušel to někdo? Je to v tom smart menu.
Ovšem Modbus TCP data ze SolaX DataHub 1000 se nedají použít pro dispečerské řízení, což mne dost zklamalo.
Chybí tam hlášení o stavu střídačů, takže z toho nejde vytáhnout suma působení ochran, že jsou v poruše vlivem sítě. A výkony ze střídačů se tam aktualizují jen snad co 10 minut. Takže distributor požaduje reakci na povel do dvou minut a DataHub i po vypnutí střídače stále hlásí 10 minut stejný výkon i když na to elektrárna zareagovala. Takže RTU musí komunikovat s každým střídačem.
Přitom data z elektroměru to měnění i každou sekundu. Takže z toho beru data jen z elektroměru na předávacím místě pro RTU a zbytek z každého střídače. Vědět do dopředu tak to do té elektrárny vůbec nedávám. Ale snad to aspoň poslouží k řízení dle spotu, jen zajistit aby se to nehádalo s RTU a nepřepisovali si vzájemně registry ve střídačích.
Pro menší domácí elektrárny funguje na řízení dle spotu SunnyHome https://www.smartsunnyhome.com/
na Raspberry pi zero je to funkční. Jen jsem zatím nepřišel na to jak tam nadefinovat DI vstupy Raspberry aby se změnilo chování střídače například začal nabíjet po sepnutí kontaktu.
SolaX DataHub 1000 spot počasí SunnyHome
Re: SolaX DataHub 1000 spot počasí SunnyHome
Taky jsem měl tu čest mít SolaX DataHub v ruce.
A je to podle mě hodně nedovařený produkt, který má mnoho omezení.
Navíc SolaX je poměrně nekomunikativní firma, takže nespolupracuje s osvědčenými datahuby třetích stran.
A je to podle mě hodně nedovařený produkt, který má mnoho omezení.
Navíc SolaX je poměrně nekomunikativní firma, takže nespolupracuje s osvědčenými datahuby třetích stran.
Re: SolaX DataHub 1000 spot počasí SunnyHome
Dobrý den,
snažím se číst data ze solax Datahubu1000 a integrovat je do loxone.
V Datahubu1000 mám přípojeny tyto zařízení
1 Port, 1 ID Solax Hybrid X3
2 port ,1 ID Solax X3-MEGA G2
3 port, 1 ID Smart metter
Bohužel čtu pomocí modbus TCP data jen ze 2 portu...
Nedaří se mi číst data ze smart meteru nakopl byste mě prosím?
snažím se číst data ze solax Datahubu1000 a integrovat je do loxone.
V Datahubu1000 mám přípojeny tyto zařízení
1 Port, 1 ID Solax Hybrid X3
2 port ,1 ID Solax X3-MEGA G2
3 port, 1 ID Smart metter
Bohužel čtu pomocí modbus TCP data jen ze 2 portu...
Nedaří se mi číst data ze smart meteru nakopl byste mě prosím?
Re: SolaX DataHub 1000 spot počasí SunnyHome
Na další střídače se dostanete pomocí vzorce:
Start address + (serial port number-1) * 800 + (device address-1) * 40 + offset
A metr má adresy 40440 až 40451.
Hodnoty z metru to aktualizuje co sekundu, ale ze střídačů co 5 minut Takže pro dispečerské řízení je to zatím nepoužitelné
Start address + (serial port number-1) * 800 + (device address-1) * 40 + offset
A metr má adresy 40440 až 40451.
Hodnoty z metru to aktualizuje co sekundu, ale ze střídačů co 5 minut Takže pro dispečerské řízení je to zatím nepoužitelné