Ochranny PE vodic a Hlavni ochranne pospojovani
FVE (uplny ostrov, jednofazovy, 2kWp serioparaleni zapojeni, napeti DC casti udrzim na 120V, menic na AC 230V da 3kW), by mela byt instalovana na zahradnim zdenem domku, ktery je doplnkovou stavbou k rodinnemu domu. Dum ani domek nemaji hromosvod. Dum ma zakladovy zemnic a dum je v bode rozdeleni PEN na PE a N prizemnen timto zemnicem v HOP. Zahradni domek nema zadny zemnic, ale je tam podruzny rozvadec distribuce. FVE bude mimo rozvody distribuce v tomto domku, ale ochranny PE bude pripojen na svorkovnici PE podruzneho rozvadece domku. Dle legislativy musi byt svodice prepeti svedeny na hlavni ochranne pospojovani. To ale na domku nemam, neni tam zemnic. Tj. musim ho vytvaret nebo staci propojit PE s distribucnim PE v podruznem rozvadeci, ktery je sveden do rodinneho domu a tam uz je Hlavni pospojovani? Domek je 20m od rodinneho domu.
Re: Ochranny PE vodic a Hlavni ochranne pospojovani
Jestli pojedeš v TN, tak výrobna musí mít uzemnění nejvýše 5Ohm, to není možné jen tak dosáhnout. Udělal bych IT a uzemnění hromu udělal separátně. Podružný rozváděč distribuce? Co to je?
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Re: Ochranny PE vodic a Hlavni ochranne pospojovani
Od HOPky, nebo od země bych dotahl kulodrat 10mm k domku, dle moznosti prizemnil jeste tyčí a udelal ekvisvorku, kam bych domek a hlavně přepěťovku připojil. Podružnej rozvaděč má zem jen z přívodu? Nebo je separátně dotažen i žz?
-
- Příspěvky: 103
- Registrován: ned úno 13, 2022 7:20 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11525
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Ochranny PE vodic a Hlavni ochranne pospojovani
Riešil som podobný problém, Do dielne 40m od domu mi išla zem len 4mm ŽZ v kábli 5x4 od domu a vývod zasa späť, tak som v dielni dal ekvisvorku, tam navešal všetky zeme a ešte prizemnil troma tyčami a úplne dolu ku tyčiam zviedol aj prepäťovky. Nechcel som aby z prepäťoviek blesk tiekol do baráku vedením. Neskôr som dorábal na dielni bleskozvod, tak som zemnenie dielenského bleskozvodu spojil s týmto podružným zemnením a neskôr som ešte spojil bleskozvod domu s bleskozvodom dielne na úrovni povrchu ( potiahol som pri živom plote po zemi položených 40m FeZn, rozkopať sa mi ho nechcelo) Tak mám všetko dokonale pozemnené a zosieťované.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85.
Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh 2x16 280AH
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85.
Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh 2x16 280AH