Zvodič prepätia aký?

Odpovědět
Tiimsvk
Příspěvky: 20
Registrován: stř dub 17, 2024 1:46 pm

Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od Tiimsvk »

Ahojte chcem sa spýtať aký by mal byť zvodič prepätia na FVE s parametrami panelov:
6ks panelov zapojených do serie po tri.
vystup jedneho panelu:
Pmax: 235W
Vmp: 29.26V
Voc: 37.02V
Imp: 8.13A
Isc: 8.71A

vystup do mppt:
Pmax: 1410W
Vmp:87.78V
Voc: 11.06V
Imp: 16.26A
Isc: 17.42A

Ďakujem.
pibi
Příspěvky: 130
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od pibi »

Tiimsvk píše: úte dub 30, 2024 8:30 am vystup do mppt:
Voc: 11.06V
Ďakujem.
Nemá být 110V?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Tiimsvk
Příspěvky: 20
Registrován: stř dub 17, 2024 1:46 pm

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od Tiimsvk »

ano dakujem za opravu
skybor
Příspěvky: 72
Registrován: úte kvě 02, 2023 5:50 pm

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od skybor »

Tak nějak ;) Přesněji: 3x37,02 = 111,06 V
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi
pibi
Příspěvky: 130
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od pibi »

Pokud Ti stačí T2 - panely jsou v dostatečné vzdálenosti od hromosvodu, tak Třeba Citel 240-130DC, nebo asi kvalitnější Saltek SLP-PV170 V/U. Když je přívod od panelů delší, než 10m, měla by být jedna přepěťovka co nejblíže u panelů (typicky v kombiboxu) a druhá u regulátoru, já dával 2 i na kratší přívod.
Pokud potřebuješ T1+T2 - panely jsou přímo spojeny s hromosvodem, nebo nelze dodržet dostatečnou vzdálenost, tak se dělají asi až od 600V, nejčastěji 1000V.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
pibi
Příspěvky: 130
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od pibi »

skybor píše: úte dub 30, 2024 11:08 am Tak nějak ;) Přesněji: 3x37,02 = 111,06 V
+cca 20% pro mrazivé slunečné počasí, nebo pokud to chceš přesně, tak spočítat podle teplotního koeficientu v datashitu. :mrgreen:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Tiimsvk
Příspěvky: 20
Registrován: stř dub 17, 2024 1:46 pm

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od Tiimsvk »

pibi píše: úte dub 30, 2024 11:21 am Pokud Ti stačí T2 - panely jsou v dostatečné vzdálenosti od hromosvodu, tak Třeba Citel 240-130DC, nebo asi kvalitnější Saltek SLP-PV170 V/U. Když je přívod od panelů delší, než 10m, měla by být jedna přepěťovka co nejblíže u panelů (typicky v kombiboxu) a druhá u regulátoru, já dával 2 i na kratší přívod.
Pokud potřebuješ T1+T2 - panely jsou přímo spojeny s hromosvodem, nebo nelze dodržet dostatečnou vzdálenost, tak se dělají asi až od 600V, nejčastěji 1000V.
Ďakujem za info privod je dlhši ako 10m ale bleskozvod na starom baraku nie je. Panely som pospojoval zelenožltym kablom a uzemnil do zeme.
brumlaj
Příspěvky: 1546
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od brumlaj »

Tak jak jsi to popsal, tak tam hromosvod je. Tvoří jej Tebou instalované panely a ten svod. Takže je to bez mezery.
Tiimsvk
Příspěvky: 20
Registrován: stř dub 17, 2024 1:46 pm

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od Tiimsvk »

To znamená, že zvodič má ísť 600-1000V (laicky?)
pibi
Příspěvky: 130
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od pibi »

1. Laicky to znamená, že bys měl použít svodič T1+T2.
2. 600 - 1000V znamená jen to, že jsem nenašel svodič T1+T2 na nižší napětí, než 600V, což může být tím, že neumím hledat, nebo že se nedělají. :D
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
brumlaj
Příspěvky: 1546
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od brumlaj »

Svodič bleskových proudů neřeší 100V, má za úkol snížit napětí pod 2,5kV.
Ochranna_uroven_svodice_blesku.png
Ochranna_uroven_svodice_blesku.png (27.67 KiB) Zobrazeno 695 x
Pokud chceš řešit řádově = 100V pak za tento svodič (T1+2) dej indukčnost a za něj T2 nebo 3 na 100V. Proto se projektuje kaskáda.
Kaskada_svodicu.png
Kaskada_svodicu.png (128.11 KiB) Zobrazeno 692 x
U té zásuvky dole uprostřed je T3. Ale nesázej se, že při přímém zásahu nepřijdeš o elektroniku. Svodiče chrání především život.
Tiimsvk
Příspěvky: 20
Registrován: stř dub 17, 2024 1:46 pm

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od Tiimsvk »

Ďakujem toto veľmi pomohlo.
Riešenie teda bude jeden umiestnim blizko panelov kde su pospojované a stiahnute k rozvodnej skrini s ističom pre panely a druhy na privode do meniča v interiery domu.

Len budem musieť prerobiť hrúbku drôtu uzemnenia.
Kodl69
Příspěvky: 1329
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od Kodl69 »

ten obrázek je celkem zavádějící a zjednodušující. POkud dosáhneš "dostatečné vzdálenosti s" od bleskosvodu, tak panely přizemníš CY16mm2 stejně jako přep. ochranu v jejich blízkosti, a stačí T2, pokud je měnič dál než 10m od tohoto, tak další T2 u měniče. A ty koupíš i na niší napětí.
tady je výpočet s, pozor na materiál, kde je beton a kde je vzduch, a kde třeba zasahuje držák jímacího vedení do kov. hřebenového pásu a jak je to daleko od panelů v realitě...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
brumlaj
Příspěvky: 1546
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od brumlaj »

Kodl69 píše: ned kvě 05, 2024 11:37 pmten obrázek je celkem zavádějící a zjednodušující. POkud dosáhneš "dostatečné vzdálenosti s" od bleskosvodu, ...
Je, ale on tam žádný předchozí bleskosvod nemá.
Tiimsvk píše: úte dub 30, 2024 12:31 pm
brumlaj píše: úte dub 30, 2024 9:14 pm Tak jak jsi to popsal, tak tam hromosvod je. Tvoří jej Tebou instalované panely a ten svod. Takže je to bez mezery.
KubisKV
Příspěvky: 245
Registrován: úte bře 30, 2021 8:44 am

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od KubisKV »

Protože je toto věčné téma, dovolil bych si poprosit kodla, brumlaje a další více znalé, aby na sraz vzali nějaké učební materiály a trochu nám ostatním vysvětlili, kdy a kam co použít.
Berte to jako možnost, se osobně pohádat s ostatníma u piva 😜
Cmrnda
Příspěvky: 658
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od Cmrnda »

KubisKV píše: pon kvě 06, 2024 7:55 am Protože je toto věčné téma, dovolil bych si poprosit kodla, brumlaje a další více znalé, aby na sraz vzali nějaké učební materiály a trochu nám ostatním vysvětlili, kdy a kam co použít.
Berte to jako možnost, se osobně pohádat s ostatníma u piva 😜
To jim tam ale připrav rudla na ty předpisy pro hromy :o Světoví normalizátoři stavící výpočty na předpokládaných předpokladech se patřičně vyřádili! Stačí ta "pětka" norem, nebo kolik jich je...
Když bylo ještě povolené nahlížení do norem u zkoušek na ITI, tak někteří technici ty bychle nemohli ani unést :lol: :lol: :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
KubisKV
Příspěvky: 245
Registrován: úte bře 30, 2021 8:44 am

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od KubisKV »

Rudl není třeba, máme Míru. Sám jsem byl svědkem při zkouškách, kdy se revizáci, projektanti a soudní znalci zhádali do krve a stříleli po sobě paragrafama, aby ostatním ukázali, že pouze oni mají pravdu a došli k závěru, že se neshodnou.
Proto bych chtel, aby na srazu zazněla teorie a i praxe.
Praktik může být každý, kdo udrží šroubovák, ale mělo by to být funkční a bezpečný.
Třeba bude zábava, nebo přestřelka. Dál už toto vlákno nebudu plevelit, nebo nás admin vykostí.
Tiimsvk
Příspěvky: 20
Registrován: stř dub 17, 2024 1:46 pm

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od Tiimsvk »

Ďakujem za dovysvetlovanie. Takže situácia je taká a snáď ma nikto nebude teraz biť, je že panely mam zatial stiahnute zelenozltym 4kou (prehodim na 16mm2) do jestvujuceho uzemnenia na letnej kuchyni (objekt stary mozno 40 rokov kupoval som dom pred 6 rokmi) kábel z panelov (2x cereveny a 2x cierny original solarne) + a - je stiahnutý do istiacej skrinky kde je odpojovac pre panely následne káble idú uz jestvujúcim káblom 4 žilovým povodným v zemi (hlinik 6mm2 štvoržilový 2x+ a 2x-) do rozvodnej skrinky v pivnici v rodinnom dome kde je aj menič cca dlzka kabla 10m od panelov k menicu. (prúd je max cca 16A pri 100V do meniča)

Doplnim v rozvodnej skrinke v letnej kuchyni zvodič prapatia T2 1000V
Doplním v rozvodnej skinke v pivnici pri menici zvodič prapatia T2 240-130V
A vymenim už spominaný zelenozlty uzemnovaci z 4mm2 na 16mm2
KubisKV
Příspěvky: 245
Registrován: úte bře 30, 2021 8:44 am

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od KubisKV »

Mezi přepěťovkami by měl být také minimalne 16žz pro stejný potenciál.
Nebo se pletu?
Kodl69
Příspěvky: 1329
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od Kodl69 »

ne mezi přepěťovkami, ale mezi různými přípojnicemi pospojování. Pro přep. T2 stačí CY6mm2 od nejbližší přípojnice pospojování. Pro T1 CY16mm2.
tab.1 ČSN EN 62305-4/ed.2 tady to máš v cizím jazyku, ale ku podivu stjný hodnoty :)Obrázek
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
KubisKV
Příspěvky: 245
Registrován: úte bře 30, 2021 8:44 am

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od KubisKV »

Kodl69 píše: úte kvě 07, 2024 8:35 pm ne mezi přepěťovkami, ale mezi různými přípojnicemi pospojování. Pro přep. T2 stačí CY6mm2 od nejbližší přípojnice pospojování. Pro T1 CY16mm2.
tab.1 ČSN EN 62305-4/ed.2 tady to máš v cizím jazyku, ale ku podivu stjný hodnoty :)Obrázek
Myslel jsem to mezi svorkovnicema (přípojnice) proto jsem psal min.16 (myšleno CYA16) dík za tabulku.
brumlaj
Příspěvky: 1546
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Zvodič prepätia aký?

Příspěvek od brumlaj »

Tiimsvk píše: úte kvě 07, 2024 1:28 pm........ Doplnim v rozvodnej skrinke ........ zvodič .......
chybí mi tam T1 - obr. vpravo nahoře.
Odpovědět

Zpět na „Elektroporadna“