Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?

Odpovědět
hondambx
Příspěvky: 3
Registrován: ned črc 28, 2024 2:16 pm

Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?

Příspěvek od hondambx »

Ahojte majstri solarnici.
Chcel by som Vás tu požiadať o radu zo zapojením fotovoltiky. Pár tém som prečítal, ale akosi som sa nedostal k riešeniu môjho problému, preto sa skúsim tu s Vami poradiť.
Plánujem na strechu novostavby FVE. Zatiaľ mám rozpočítané cca 6KWp v paneloch.
FVE chcem prioritne využívať na ohrev akumulačnej nádoby, 380litrov s integrovaným zásobníkom na TUV (120L). V akumulačke mám nainštalované elektrické teleso 6KW/400V v zapojení do hviezdy, kde samotné stredy špirál sa dajú od seba rozpojiť.
Vyrobenú energiu by som prioritne chcel tlačiť do akumulačky, keďže s nej aj beriem teplú vodu do podlahovky.
Ak sa v lete vyhreje akumulačka, chcem prebytočnú energiu spotrebovať domácimi spotrebičmi, nie ich posielať do DS (virtualnej batérie).
Myslím si, že na kúrenie samotnej akumulačky mohli stačiť možno len Sitony210, ale čo potom s prebytočnou energiou, keď bude akumulačka vyhriata? Mam doma jeden 10KW menič Goodwe GW10k-dt, a jeden 17kw Goodwe GW17KT-DT na ceste mám ešte 3F smartmeter goodwe.
Je možné aby menič prioritne ohrieval akumulačnú nádobu a až potom posielal elektrinu do ostatných spotrebičov? Elektrickú špirálu vôbec nechcem pripájať do DS, to až v prípade núdze,keby došlo k poruche tepelného čerpadla, ktoré je pripojené do akumulačky.
Ďakujem za objasnenie problematiky, prípadne ochotu pomôcť. Som ešte vo fotovoltike úplný začiatočník, tak Ďakujem za ochotu poradiť.
Diablo1st
Příspěvky: 1158
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?

Příspěvek od Diablo1st »

Možnosť č.1:
Siton (príp. iný menič na ohrev TUV) a na prebytok energie sa vykašlať.
Možnosť č.2:
On-grid + Wattrouter + VB
Možnosť č.3:
FVE s baterkami a vyťažovaním
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
hondambx
Příspěvky: 3
Registrován: ned črc 28, 2024 2:16 pm

Re: Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?

Příspěvek od hondambx »

Možnosť 2 sa mi možno pozdáva, ale prosí pre menej chápavých VB je čo?
Mex
Příspěvky: 539
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?

Příspěvek od Mex »

Má nějaké logické opodstatnění hnát veškerou energii do ohřevu bandasky a zátěž domácnosti naopak živit z gridu?
Podle mě je to nerozumný scénář.
Třeba ráno, když už začíná svítit slunce a doma je spotřeba (svícení, vaření snídaně, poslouchání moudrého premiéra z rozhlasu nebo televize), tak je myslím lepší tuto spotřebu ukojit prioritně. Ohřev nádrže může klidně hodinu počkat a dohřát se v poledne, kdy bude dávat FVE nejvíc a nikdo nebude doma.

Takže bych nevymýšlel alternativní cesty, ale připojil měnič standardně jako hybrid ke gridu. Jako prioritní by napájel vlastní spotřebu domu, mezi kterou by byla zapojená i ta bandaska.
Ta by ale měla předřazenou nějakou inteligenci, která by do ní pouštěla energii jen tehdy, když by byl přebytek, který domácnost nedokáže využít.
Buď se na na to dělají hotové krabičky typu wattrouter, nebo si lidi staví všelijaké vytěžovače podle osvědčených návodů.

Mně osobně se nejvíc líbí způsob, kdy to řeší centrální domácí automatizace, která má datový přístup k měniči a ví, jak na tom v dané chvíli energetická bilance je. A podle toho by ovládala spínání topení do té bandasky. Buď triviálně ON/OFF po jednotlivých spirálách, nebo lépe analogovým způsobem na principu spínače s fázovým řízením.
Diablo1st
Příspěvky: 1158
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?

Příspěvek od Diablo1st »

hondambx píše: sob zář 07, 2024 8:40 pm Možnosť 2 sa mi možno pozdáva, ale prosí pre menej chápavých VB je čo?
Virtuálna batéria. V SR sa ešte oplatí. ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
eduard22
Příspěvky: 1351
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?

Příspěvek od eduard22 »

Mex píše: sob zář 07, 2024 9:32 pm Má nějaké logické opodstatnění hnát veškerou energii do ohřevu bandasky a zátěž domácnosti naopak živit z gridu?
Podle mě je to nerozumný scénář.
Třeba ráno, když už začíná svítit slunce a doma je spotřeba (svícení, vaření snídaně, poslouchání moudrého premiéra z rozhlasu nebo televize), tak je myslím lepší tuto spotřebu ukojit prioritně. Ohřev nádrže může klidně hodinu počkat a dohřát se v poledne, kdy bude dávat FVE nejvíc a nikdo nebude doma.
......
Tááák! Tak to mám já. :-) A Grid je pro mě dokonce pouze jen zálohou a jen na 2-3 měsíce v roce - přes zimu a jen na temné dny, nebo dlouhé noci když se ponocuje a aku by se vybily příliš hluboko a nezbyla by jinak rezerva na případný blekaut např. při vánici a výpadku Gridu 8-)

Přes 3/4 roku mám grid dokonce zcela vypnut! (kromě 3f zásuvky a odpojím jej ručně přepínačem sítí a jen přes zimu je sice připojen - z tej 3f zásuvky a "přepíná" si Grid, přesněji jen docucne chybějící energii z tej 3f zásuvky, v případně velké (s)potřeby, automaticky sám měnič, tedy se nic defacto nepřepíná 8-) )
Poloostrovům sláva! :D
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
eduard22
Příspěvky: 1351
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?

Příspěvek od eduard22 »

Diablo1st píše: sob zář 07, 2024 10:59 pm
hondambx píše: sob zář 07, 2024 8:40 pm Možnosť 2 sa mi možno pozdáva, ale prosí pre menej chápavých VB je čo?
Virtuálna batéria. V SR sa ešte oplatí. ;)
Hlavně při výpadku elektriky v síti :lol:, např. při opravách na DS v obci, natož v zimě při vánici, kdy padne VN vedení a je to třeba i na tejden :!: :(
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/elek ... omika_vajo
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 1020
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?

Příspěvek od Cmrnda »

eduard22 píše: ned zář 08, 2024 7:28 am ...např. při opravách na DS v obci, natož v zimě při vánici, kdy padne VN vedení a je to třeba i na tejden :!: :(
Tak to musíš mít baterky pořád nabitý a s takovou kapacitou aby vydržely tejden. :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Diablo1st
Příspěvky: 1158
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?

Příspěvek od Diablo1st »

eduard22 píše: ned zář 08, 2024 7:28 am
Diablo1st píše: sob zář 07, 2024 10:59 pm Virtuálna batéria. V SR sa ešte oplatí. ;)
Hlavně při výpadku elektriky v síti :lol:, např. při opravách na DS v obci, natož v zimě při vánici, kdy padne VN vedení a je to třeba i na tejden :!: :(
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/elek ... omika_vajo
Koľko tých výpadkov je? áno občas sa stane, ale málokedy sú dlhšie. Určite ho od fyzickej batérie neodrádzam, ale proste fyzická batérie ekonomicky neprebije VB aj keby čo robila. Samozrejme aj toto má svoje úskalia ako všetko. Vždy záleží na konkrétnom jednotlivcovi čo uprednostní, či to bude záloha alebo ekonomika.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
pibi
Příspěvky: 263
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?

Příspěvek od pibi »

Diablo1st píše: ned zář 08, 2024 11:34 am Koľko tých výpadkov je? áno občas sa stane, ale málokedy sú dlhšie. Určite ho od fyzickej batérie neodrádzam, ale proste fyzická batérie ekonomicky neprebije VB aj keby čo robila. Samozrejme aj toto má svoje úskalia ako všetko. Vždy záleží na konkrétnom jednotlivcovi čo uprednostní, či to bude záloha alebo ekonomika.
Hlavně záleží na tom, co a v jakém rozsahu se stane. Když před pár lety u našeho trafa v zimě borec autem sejmul sloup 22kV, tak ČEZ za pár hodin přivezl velkou centrálu, zapojili ji místo trafa a 2 dny bublala, než vykopali a zabetonovali nový sloup.
Když se stane nějaká meteorologická pohroma v celém okrese, nebo kraji, jako v odkazu výše, tak to může trvat několik dní, protože nejdříve se opravují vvn a vn vedení, pak větší odběry a pokud máš smůlu a bydlíš na samotě u lesa, tak si počkáš.

Minulou zimu jsem nechával rezervu 50% SoC, letos možná nechám na 30%.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16x305Ah + 16x305Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
eduard22
Příspěvky: 1351
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?

Příspěvek od eduard22 »

Cmrnda píše: ned zář 08, 2024 10:24 am
eduard22 píše: ned zář 08, 2024 7:28 am ...např. při opravách na DS v obci, natož v zimě při vánici, kdy padne VN vedení a je to třeba i na tejden :!: :(
Tak to musíš mít baterky pořád nabitý a s takovou kapacitou aby vydržely tejden. :lol:
Proč by měly vydržet tejden??? :o ... V zimě je sice krátkej den, ale stačí i jen denní světlo, ale i v Lednu občas na jihu JM svítí a dává mi to třeba i 6kW! 8-) Takže mi stačí když vydrží jedinej den do rána, pak se zase nabije ze Slunce nebo i jen z denního světla :D
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 1020
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?

Příspěvek od Cmrnda »

Nj., to říkáš dobře, v lednu občas i svítí .... :lol: Jenže spolehni se na to! :x
Není spoleh ani na benzínový agregát, musel bys ho tůrovat alespoň každý třetí den aby v době potřeby naběhl. A zase, startovat z baterky, a to musí bejt nabitá. Nějakej špagát místo el.startéru je mnohonásobně horší.
Tak co? Takhle se na zimu nepřipravuje ani křeček.
To abys topil pod panelama, vyhříval garáž s autem a agregátem. O smradu ani nemluvě,atd. :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
eduard22
Příspěvky: 1351
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?

Příspěvek od eduard22 »

Cmrnda píše: ned zář 08, 2024 7:54 pm Nj., to říkáš dobře, v lednu občas i svítí .... :lol: Jenže spolehni se na to! :x
Není spoleh ani na benzínový agregát, musel bys ho tůrovat alespoň každý třetí den aby v době potřeby naběhl. A zase, startovat z baterky, a to musí bejt nabitá. Nějakej špagát místo el.startéru je mnohonásobně horší.
Tak co? Takhle se na zimu nepřipravuje ani křeček.
To abys topil pod panelama, vyhříval garáž s autem a agregátem. O smradu ani nemluvě,atd. :lol:
...
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Odpovědět