Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Cmrnda
Příspěvky: 845
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Příspěvek od Cmrnda »

No ale abys nebyl potom na mě nasranej že jsem Ti připoměl "nechtěnou" manuální práci. :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Nautilus
Příspěvky: 251
Registrován: sob dub 10, 2021 2:00 pm

Re: Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Příspěvek od Nautilus »

Těší mě, že jsem zasel sémě k tak plodné diskuzi. :)
Navzdory vtipnému naladění nasávám potřebné informace a věřím, že projekt dotáhnu ke zdárnému konci.

Doufám, že s rušením nebudu mít nějaké vážnější problémy.
Vodárna je v suterénu domu. Kabel k motoru vede cca 2,5m po zdi, pak už jde ven a pod zemí ke studni cca 8-9m a dalších cca 7-8m ve studni. Poblíž není žádný citlivý přístroj. Dva mrazáky s klasickými osvědčenými "vnitřnostmi" a jeden bojler.
josse
Příspěvky: 891
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Příspěvek od josse »

Abrams píše:Zdravím ,
josse píše: úte zář 17, 2024 2:55 pm VFD, ani levné ani drahé nemají výstupní filtr! Už se to tu taky řešilo, 2 až 3 závity všemi třemi výstupními vodiči skrz větší ferit. (největší odrušovací nacvakavací "ferit" taky vyhoví). Rušení se nebude šířit z celého kabelu, ale jen z toho kousku u VFD. Kdyby to byl krátký kabel, zbytečně se námáhá izolace v motoru velkým dU/dt a mohla by se prorazit.
Dalo by se použít něco takového ? :
3f_tlumivka.png
Elektronům zdar :sun2:
Ano.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
eduard22
Příspěvky: 1171
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Příspěvek od eduard22 »

Nautilus píše: stř zář 18, 2024 7:22 pm Těší mě, že jsem zasel sémě k tak plodné diskuzi. :)
.....
Jen škoda že neodpovídáš na doplňující otázky. :-( Opakuji ještě jednou můj dotaz: výtlak 40m je dle Tebe málo? :o A kolik tedy potřebuješ, aby to bylo dost?
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
josse
Příspěvky: 891
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Příspěvek od josse »

josse píše: úte zář 17, 2024 2:55 pm
Abrams píše:Zdravím ,

potřebný FM lze koupit jak u Veranu , nebou na aliexp za cca 1/2 ceny Veranu .
Důležíte je si pohlídat aby FM byl 1f 230VAC in -> 3x400VAC out . Dělají i varianu 1f 230VAC in -> 3x230VAC out :!: . Na 3x230VAC by čerpadlo jelo , jenže na polovoční wýkon .

Zapojení je jednoduché - 1f na vstup a na výstup se připojí kabel 3f čerpadla . Na ovládací svorkovnici FM se zapojí tlakový spínač .
Dle přiloženého manuálu se nastaví parametry co má dělat a jeto :nod: .

S FM si hraju nedlouho , už vím že to jsou šikovné mašinky :D .

Elektronům zdar :cloudy:
VFD, ani levné ani drahé nemají výstupní filtr! Už se to tu taky řešilo, 2 až 3 závity všemi třemi výstupními vodiči skrz větší ferit. (největší odrušovací nacvakavací "ferit" taky vyhoví). Rušení se nebude šířit z celého kabelu, ale jen z toho kousku u VFD. Kdyby to byl krátký kabel, zbytečně se námáhá izolace v motoru velkým dU/dt a mohla by se prorazit.
Originální díl k tomu určený, každý si dokumentaci dohledá...
20240921_092631.jpg
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
josse
Příspěvky: 891
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Příspěvek od josse »

eduard22 píše:
Nautilus píše: stř zář 18, 2024 7:22 pm Těší mě, že jsem zasel sémě k tak plodné diskuzi. :)
.....
Jen škoda že neodpovídáš na doplňující otázky. :-( Opakuji ještě jednou můj dotaz: výtlak 40m je dle Tebe málo? :o A kolik tedy potřebuješ, aby to bylo dost?
Na 4bar požadavek v systému, je opravdu 40m výtlak málo, poslední 3.95--4bar než tlakový spínač vypne je dlouhé trápení motoru bez průtoku. A to nepočítám rozdíl hladin. 60m je optimum.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Cmrnda
Příspěvky: 845
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Příspěvek od Cmrnda »

josse píše: sob zář 21, 2024 1:23 pm Originální díl k tomu určený, každý si dokumentaci dohledá...
20240921_092631.jpg
Jo .... :lol: :lol: :lol: Obyčený ferit s úchytem a do něj někdo provlékl 3z drátu. Komedie jak má být. Hlavně že za to elektrikář dostal zaplaceno. :lol:
Někdo je prodává ne E-bay použitý za nehorázný prachy.

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... &_osacat=0

Kdyby někdo chtěl zjistit kolik na tom "tráfku" je skutečný úbytek té "VF" rušící energie, ať si to změří VF voltmetrem. :shock: Pak podle Ohmova zákona vypočte účinnost toho "kolodrátu". :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Nautilus
Příspěvky: 251
Registrován: sob dub 10, 2021 2:00 pm

Re: Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Příspěvek od Nautilus »

eduard22 píše: sob zář 21, 2024 10:47 am ...výtlak 40m je dle Tebe málo? :o A kolik tedy potřebuješ, aby to bylo dost?
Odpověděl v podstatě josse.
Ano 40m je málo. Vypínací tlak mám nastaven na 4bary.
josse
Příspěvky: 891
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Příspěvek od josse »

Cmrnda píše:
josse píše: sob zář 21, 2024 1:23 pm Originální díl k tomu určený, každý si dokumentaci dohledá...
20240921_092631.jpg
Jo .... Obrázek Obrázek Obrázek Obyčený ferit s úchytem a do něj někdo provlékl 3z drátu. Komedie jak má být. Hlavně že za to elektrikář dostal zaplaceno. Obrázek
Někdo je prodává ne E-bay použitý za nehorázný prachy.

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... &_osacat=0

Kdyby někdo chtěl zjistit kolik na tom "tráfku" je skutečný úbytek té "VF" rušící energie, ať si to změří VF voltmetrem. :shock: Pak podle Ohmova zákona vypočte účinnost toho "kolodrátu". Obrázek
Jo ta cena za originální příslušenství západní techniky, to je vždycky číst jen v sedě. Ale na druhou stranu, někdo musel zpracovat manuály a příklady zapojení aby to mohli zapojit "obyčejní elektrikáři" (nemyslím to špatně! Konkrétně tohle téma není úplně snadno k pochopení.)

Posílám to aby bylo možno dohledat ten dokument kde jsou ty příklady a vysvětlení (teď to nemůžu najít). Tuším že to bylo doručeno od lenze.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
josse
Příspěvky: 891
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Příspěvek od josse »

Našel jsem něco jiného, princip i vysvětlení je stejné.
SmartSelect_20240921_155613_Firefox.jpg
SmartSelect_20240921_155441_Firefox.jpg
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Cmrnda
Příspěvky: 845
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Příspěvek od Cmrnda »

To je pomsta firmy Delta, to jsou Tataři nebo co, kdo? :lol: Asi tak, jejich nespecifikované snížení "šumu",jak píšou platí od AM pásma do 10MHz. Kdybych nevěděl že AM pásmo jsou střední vlny, tak nevím jaké kmitočtové rozpětí si mám představit. Takže 300kHz až 10MHz je tento filter schopen "snížit" ... To tvrdí oni. Jenže vliv odrušení by byl pro těch 10MHz, takový kmitočet se ale nevyskytuje u FM, potlačen samotným kabelem bez té feritové koncepce stejně. Pro 400 kHz až 2MHz +- (pásmo MW) je účinnost mnohonásobně menší, tady se blížíme k nejsilnější mosné FM 1,5 - 10kHz. Ovšem je stále až 200x nižší! Takže účinnost prakticky nulová.
Tak ať si tomu věří každej jak chce.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
eduard22
Příspěvky: 1171
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Příspěvek od eduard22 »

Nautilus píše: sob zář 21, 2024 3:14 pm
eduard22 píše: sob zář 21, 2024 10:47 am ...výtlak 40m je dle Tebe málo? :o A kolik tedy potřebuješ, aby to bylo dost?
Odpověděl v podstatě josse.
Ano 40m je málo. Vypínací tlak mám nastaven na 4bary.
O.K. :D
My koupilili současně s čerpadlem i novej spínač, tuším 2,7-3,7 barů a nechali přednastavenou tu horní hranici a tlak z 12m studny dobrej 8-) A čerpadlo vypne vždy tak nějak rázně a okamžitě hned po uzavření kohoutu a žádné dlouhé trápení dotlakování :D (nádobka je nová nerezová s gumovou membránou a s přednatlakovaným vzduchem, takže nejde o ráz tlaku po uzavření kohoutku což bejvá absencí vzduchového polštáře v nádobce)

Ale mášli studnu o dost hlubší, pak jsou vyšší nároky na vyšší výtlak pochopitelný. Tak přeji dobrej tlak! ;)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
josse
Příspěvky: 891
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Příspěvek od josse »


eduard22 píše: My koupilili současně s čerpadlem i novej spínač, tuším 2,7-3,7 barů a nechali přednastavenou tu horní hranici a tlak z 12m studny dobrej 8-) A čerpadlo vypne vždy tak nějak rázně a okamžitě hned po uzavření kohoutu a žádné dlouhé trápení dotlakování :D
No to bude ono... Nám čerpadlo vypíná po dosažení tlaku i s otevřeným kohoutem a tekoucí vodou... 4bar, příkon 1100W VFD.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
eduard22
Příspěvky: 1171
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Příspěvek od eduard22 »

josse píše: ned zář 22, 2024 10:17 am
eduard22 píše: My koupilili současně s čerpadlem i novej spínač, tuším 2,7-3,7 barů a nechali přednastavenou tu horní hranici a tlak z 12m studny dobrej 8-) A čerpadlo vypne vždy tak nějak rázně a okamžitě hned po uzavření kohoutu a žádné dlouhé trápení dotlakování :D
No to bude ono... Nám čerpadlo vypíná po dosažení tlaku i s otevřeným kohoutem a tekoucí vodou... 4bar, příkon 1100W VFD.
Ale no tak, konkrétně jde o silnější PE trubku a pak větší kohout na zahradu, kde máme i silnější hadice a ta má volný výstup - bez trysky a tak jde docela i velký proud napřímo n azem pod zeleninu. Ale do obytné části to má smaože velký odpor, kor do 1. patra a navíc neslyším to jak čerpadlo vypíná, to jsem popisoval že slyším právě na zahradě ;-)

Pokud dám na hadici trysku, nebo škrtím proud vody kohoutkem, pak samo cykluje zapínání / vypínání 8-)
Naposledy upravil(a) eduard22 dne ned zář 22, 2024 10:37 am, celkem upraveno 1 x.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 845
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Příspěvek od Cmrnda »

Nautilus píše: sob zář 21, 2024 3:14 pm Ano 40m je málo. Vypínací tlak mám nastaven na 4bary.
To je jak v ruský pohádce, čím víc, tím líp... Jenže třeba bojler Ti vydrží tak 1/5 času životnosti než s tlakem 2,5at. Mám mnoho let DHC-10, je to digitál, tam si nastavíš rozpětí třeba 2,5 - 2,5 a je to. Samozřejmě tam vznikne skluz podle rozsahu instalace.

Divím se že to vřeteno vůbec utáhne, oto to bude časem klesat samo ten tlak, jak se bude guma na vřetenu opotřebovávat.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
josse
Příspěvky: 891
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Jak z 230V na 3x380V pro 3f motor?

Příspěvek od josse »


Cmrnda píše: guma na vřetenu opotřebovávat.
A to je zase co za historii? Jak dlouho už hřídel těsníme keramikou? (Se skoro nekonečnou životností).
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Odpovědět

Zpět na „Ostatní“