Dobrý den, Zdravím, Ahoj,

cca. rok mám v provozu FVE elektrárnu od Victronu MultiPlus-II 48/3000/35-32, Cerbo GX 3.42, s Pylontech bateriemi. Bohužel nesmím vzhledem ke stavu distribuční sítě do ní nic dodávat a všechnu vyrobenou energii musím spotřebovat / uskladnit - tedy nulový přetok.
Vše fungovalo bez problému až do vyúčtování z posledního měsíce, kdy byl zaznamenán přetok. 1,33kW a tím pádem i celkem slušná "pokuta" několik tisíc za nesjednaný výkon.. :(

Celý systém byl dodán a nastaven dodavatelskou firmou takže jsem se na ně obrátil jako první s dotazem co by mohlo být příčinou ? jejich dnešní vysvětlení bylo, že bylo v ESS ve vícefázové regulaci nastaveno součet všech fází a ne měření po fázích jako je teď.
Obrázek

Zaráží mě na tom, ale hned několik věcí:

1. proč se problém neprojevil už předtím, když podle Event logu bylo toto nastavení aktivní od 03/2024 ?
2. není k tomuto účelu určena záložka Dodávka do sítě ?
Obrázek
3. jak to, že v monitoringu u Grid-u vidím jen pár dnů z 09/24 a jen pár dnů z 10/2024 a nic víc ? a nikde uvedená hodnota -1,33 kW není vidět i když měření ve victronu je asi spíš orientační než úplně přesné
Obrázek

Ještě uvedu, že moje úpravy nastavení elektrárny spočívají v přepínání režimu On a Inverting a občas úprava SOC % přes aplikaci toť vše
Obrázek

Rád bych poprosil o názor zdejší odborné skupiny jestli mě nechtějí jen "nakrmit" nějakou informací.. rád bych totiž znal pravdu a věděl aspoň trochu jak systém funguje abych věděl na co dát případně pozor a co kontrolovat, aby se to do budocna nestalo. Platit pár tisíc za "dodaných" 1,3kW měsíčne bych opravdu nerad to by si pak elektrárna na sebe asi nikdy nevydělala :(

Mockrát děkuju předem za pomoc a rady.
Marek

P.S. snažil jsem se absorbovat co nejvíce informací během dnešního dne z dostupných manuálů od victronu a pročetl jsem asi 20 příspěvků tady, za případné nedostatky se omlovám a rád doplním co bude třeba :)
Nautilus
Příspěvky: 258
Registrován: sob dub 10, 2021 2:00 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Nautilus »

Keram7 píše: pon říj 07, 2024 10:38 pm ... jestli mě nechtějí jen "nakrmit" nějakou informací...
Buď si jistý, že když ti to naměří a pošlou, že s tím nic nenaděláš.
Keram7 píše: pon říj 07, 2024 10:38 pm ... rád bych totiž znal pravdu a věděl aspoň trochu jak systém funguje abych věděl na co dát případně pozor a co kontrolovat, aby se to do budocna nestalo...
Možná to chtělo opačný postup, napřed se něco dozvědět o fungování. Věci znalí ti to jistě vysvětlí podrobněji (i když tvoje firma už to v podstatě řekla).
Předpokládám, že máš 4Q elektroměr a ten měří v každé fázi čtvrt hodinové hodnoty. Jestliže to naměřil, pak je to z pohledu distributora fakt i když z jiného úhlu pohledu jsi do sítě nic neposlal. Jedna z možností jak tomu zabránit pro příště je měřením na stejném principu, t.j. jednotlivých fázích hlídat dodávku do sítě.
Kostěj
Příspěvky: 171
Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
Bydliště: Dobrovicko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Kostěj »

Keram7 píše: pon říj 07, 2024 10:38 pm Vše fungovalo bez problému až do vyúčtování z posledního měsíce, kdy byl zaznamenán přetok. 1,33kW a tím pádem i celkem slušná "pokuta" několik tisíc za nesjednaný výkon..
Ve druhém fóru řešíme přetoky, ale praktické poznatky chybí. Můžeš k té částce napsat podrobnosti? Elektroměr distributora je jednofázový nebo třífázový? Elektrárna jednofázová/třífázová? Jak vypadá výpočet pokuty? Je tam odečteno 115W nebo 300W? Kolik počítají za Watt přetoku?
Díky!
Momo
Příspěvky: 826
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Momo »

Největší škoda je, že máš MPII 3000 a ne 5000.
To by ses mohl vykašlat na DS a většinu roku jet v ostrovu. A hybrid zapínat jenom v temných dnech nebo v zimě.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
jbb
Příspěvky: 52
Registrován: stř kvě 08, 2024 9:29 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od jbb »

Tak ono jet setrvale v ostrovu má taky svoje - myslím že Victronům se trošku potí nožičky, je tam maličko vyšší spotřeba (cca 33wh/1 MP2, co jsem vypozoroval) a síť není tak stabilní (mé serverové UPS moc nechutnala).

Já teda u tazatele nevidím ty vobrázky vůbec, máš Kerame například zapnutý taky distribuční portál?
Keram7
Příspěvky: 11
Registrován: pon říj 07, 2024 9:44 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Keram7 »

jbb píše: úte říj 08, 2024 8:21 pm Tak ono jet setrvale v ostrovu má taky svoje - myslím že Victronům se trošku potí nožičky, je tam maličko vyšší spotřeba (cca 33wh/1 MP2, co jsem vypozoroval) a síť není tak stabilní (mé serverové UPS moc nechutnala).

Já teda u tazatele nevidím ty vobrázky vůbec, máš Kerame například zapnutý taky distribuční portál?
ostrov není problém - v létě téměř trvale.. baterie vydrží cca. 1,5-2 dny běžného provozu (pokud je například :cloud: )

nevím proč nejsou obrázky vidět hned ? jsou nahrané na imgBB :( ale dají se zobrazit v novém okně :)
Keram7
Příspěvky: 11
Registrován: pon říj 07, 2024 9:44 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Keram7 »

Momo píše: úte říj 08, 2024 8:17 pm Největší škoda je, že máš MPII 3000 a ne 5000.
To by ses mohl vykašlat na DS a většinu roku jet v ostrovu. A hybrid zapínat jenom v temných dnech nebo v zimě.
"Bohužel" sestava mi byla navržena s MPII 3000 .. mít trochu víc baterií tak jedu skoro celý rok kromě zimy v ostrovním režimu :)
Nikde ale není napsáno, že po nějakém čase by nemohla podstoupit modernizaci :)
Keram7
Příspěvky: 11
Registrován: pon říj 07, 2024 9:44 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Keram7 »

Kostěj píše: úte říj 08, 2024 4:49 pm
Keram7 píše: pon říj 07, 2024 10:38 pm Vše fungovalo bez problému až do vyúčtování z posledního měsíce, kdy byl zaznamenán přetok. 1,33kW a tím pádem i celkem slušná "pokuta" několik tisíc za nesjednaný výkon..
Ve druhém fóru řešíme přetoky, ale praktické poznatky chybí. Můžeš k té částce napsat podrobnosti? Elektroměr distributora je jednofázový nebo třífázový? Elektrárna jednofázová/třífázová? Jak vypadá výpočet pokuty? Je tam odečteno 115W nebo 300W? Kolik počítají za Watt přetoku?
Díky!
Elektroměr i elektrárna je 3-fáz.
výpočet je relativně jednoduchý pro výpočet je relevantní nejvyšší hodnota v rámci 15min. měření v daném měsíci. za 1kW je 2034 Kč bez DPH takže pokud by byl peak co dodám např. 7kW tak je to za krásných 14Tis bez daně :roll:
pokud jsem se dočetl správně měly by tolerovat 3x100W jako odchylku.
Mám tuto "pokutu" prvně tak se taky seznamuju se vším špatným co s tím souvisí :( kdyžtak klidně do zprávy ať to tu uplně nezaneřádíme.
Keram7
Příspěvky: 11
Registrován: pon říj 07, 2024 9:44 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Keram7 »

Nautilus píše: úte říj 08, 2024 8:06 am
Keram7 píše: pon říj 07, 2024 10:38 pm ... jestli mě nechtějí jen "nakrmit" nějakou informací...
Buď si jistý, že když ti to naměří a pošlou, že s tím nic nenaděláš.
Keram7 píše: pon říj 07, 2024 10:38 pm ... rád bych totiž znal pravdu a věděl aspoň trochu jak systém funguje abych věděl na co dát případně pozor a co kontrolovat, aby se to do budocna nestalo...
Možná to chtělo opačný postup, napřed se něco dozvědět o fungování. Věci znalí ti to jistě vysvětlí podrobněji (i když tvoje firma už to v podstatě řekla).
Předpokládám, že máš 4Q elektroměr a ten měří v každé fázi čtvrt hodinové hodnoty. Jestliže to naměřil, pak je to z pohledu distributora fakt i když z jiného úhlu pohledu jsi do sítě nic neposlal. Jedna z možností jak tomu zabránit pro příště je měřením na stejném principu, t.j. jednotlivých fázích hlídat dodávku do sítě.
Měření od distribuce nijak nerozporuju, pokud ho naměřili tak tam bohužel asi bylo.
Ano mám s největší pravděpodobností 4Q elektroměr, který měří v každé fázi čtvrt hodinové hodnoty.

Má otázka směřovala právě na ono nastavení elektrárny jestli skutečne jen a pouze nastavení součet všech fází a ne měření po fázích bylo onou příčinou ? že se to neprojevilo už dřív když bylo to samé nastavení půl roku!
šance, že by v režimu Grid který byl zapnut za ten čas mnoho krát za tu dobu nikdy nenastal přetok se mi jeví jako veeeeelmi nízká.

Nějaké základy jsem si nastudoval před nákupem elektrárny, proto mám napřiklad Victron a ne nejaký "no name" z Číny (i když vše je odtud..bez urážky kohokoliv nebo čehokoliv)
Bohužel jsem taky jen člověk a nemůžu být expert na vše ;)
Momo
Příspěvky: 826
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Momo »

V Remote Console je nastavení pro ESS:
1) Nastavení / ESS / Vícefázová regulace - Měření po fázích, tohle už tam máš
2) Nastavení / ESS / Hodnota síťového odběru - tam máš asi 0 W. Kladné hodnoty jsou trvalý odběr, záporné hodnoty trvalá dodávka. Nějaká hodnota je tolerována, tak bych tam asi nechal 0 W. Systém je pak automaticky udržovaný tak, aby balancoval kolem té nastavené hodnoty.
3) Nastavení / ESS / Dodávka do sítě / FV připojené k DC - dodávka přebytků do sítě - ANO/NE, tohle máš asi vypnuté?
4) Nastavení / ESS / Dodávka do sítě / Maximální dodávka do sítě - tam bych nastavil třeba 150 W, nevím, jestli to něčemu pomůže
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
jbb
Příspěvky: 52
Registrován: stř kvě 08, 2024 9:29 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od jbb »

Momo píše: stř říj 09, 2024 7:56 am 2) Nastavení / ESS / Hodnota síťového odběru - tam máš asi 0 W. Kladné hodnoty jsou trvalý odběr, záporné hodnoty trvalá dodávka. Nějaká hodnota je tolerována, tak bych tam asi nechal 0 W. Systém je pak automaticky udržovaný tak, aby balancoval kolem té nastavené hodnoty.
Pokud nemá být žádný přetok, je lepší nastavit +50W do téhle hodnoty. Právě proto, že systém kolem té hodnoty balancuje, tak je lepší mít malou vatu.
Momo
Příspěvky: 826
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Momo »

jbb píše: stř říj 09, 2024 8:39 am
Momo píše: stř říj 09, 2024 7:56 am 2) Nastavení / ESS / Hodnota síťového odběru - tam máš asi 0 W. Kladné hodnoty jsou trvalý odběr, záporné hodnoty trvalá dodávka. Nějaká hodnota je tolerována, tak bych tam asi nechal 0 W. Systém je pak automaticky udržovaný tak, aby balancoval kolem té nastavené hodnoty.
Pokud nemá být žádný přetok, je lepší nastavit +50W do téhle hodnoty. Právě proto, že systém kolem té hodnoty balancuje, tak je lepší mít malou vatu.
Jj, právě s tímhle bych si pohrál.

Ten tolerovaný přetok je snad 300 W, ale nevím jistě.
Pokud už dostal flastr a zaplatí ho, jistě mu distributor i odpoví na dotaz, kolik je ten tolerovaný přetok.

Dál je dobré mít přístup do distribučního portálu a podíval se tam na naměřené hodnoty toho přetoku, je to tam po 1/4 hodinách. A podle toho bych upravil ten gridpoint (hodnota síťovného odběru). A pak bych zkontroloval, jaký ta změna měla vliv.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Keram7
Příspěvky: 11
Registrován: pon říj 07, 2024 9:44 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Keram7 »

Momo píše: stř říj 09, 2024 7:56 am V Remote Console je nastavení pro ESS:
1) Nastavení / ESS / Vícefázová regulace - Měření po fázích, tohle už tam máš
2) Nastavení / ESS / Hodnota síťového odběru - tam máš asi 0 W. Kladné hodnoty jsou trvalý odběr, záporné hodnoty trvalá dodávka. Nějaká hodnota je tolerována, tak bych tam asi nechal 0 W. Systém je pak automaticky udržovaný tak, aby balancoval kolem té nastavené hodnoty.
3) Nastavení / ESS / Dodávka do sítě / FV připojené k DC - dodávka přebytků do sítě - ANO/NE, tohle máš asi vypnuté?
4) Nastavení / ESS / Dodávka do sítě / Maximální dodávka do sítě - tam bych nastavil třeba 150 W, nevím, jestli to něčemu pomůže
1) nastaveno
2) aktuálně 50W asi už to někdo přednastavil
3) vše vypnuto a poslendní "omezení dodávky do sítě aktivní" NE
4) Jelikož je hodnota nastavena na NE tak toto nastavení asi není aktivní
Keram7
Příspěvky: 11
Registrován: pon říj 07, 2024 9:44 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Keram7 »

jbb píše: stř říj 09, 2024 8:39 am
Momo píše: stř říj 09, 2024 7:56 am 2) Nastavení / ESS / Hodnota síťového odběru - tam máš asi 0 W. Kladné hodnoty jsou trvalý odběr, záporné hodnoty trvalá dodávka. Nějaká hodnota je tolerována, tak bych tam asi nechal 0 W. Systém je pak automaticky udržovaný tak, aby balancoval kolem té nastavené hodnoty.
Pokud nemá být žádný přetok, je lepší nastavit +50W do téhle hodnoty. Právě proto, že systém kolem té hodnoty balancuje, tak je lepší mít malou vatu.
Přesně tak to tam mám nastaveno :)
Keram7
Příspěvky: 11
Registrován: pon říj 07, 2024 9:44 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Keram7 »

Momo píše: stř říj 09, 2024 4:47 pm
jbb píše: stř říj 09, 2024 8:39 am
Momo píše: stř říj 09, 2024 7:56 am 2) Nastavení / ESS / Hodnota síťového odběru - tam máš asi 0 W. Kladné hodnoty jsou trvalý odběr, záporné hodnoty trvalá dodávka. Nějaká hodnota je tolerována, tak bych tam asi nechal 0 W. Systém je pak automaticky udržovaný tak, aby balancoval kolem té nastavené hodnoty.
Pokud nemá být žádný přetok, je lepší nastavit +50W do téhle hodnoty. Právě proto, že systém kolem té hodnoty balancuje, tak je lepší mít malou vatu.
Jj, právě s tímhle bych si pohrál.

Ten tolerovaný přetok je snad 300 W, ale nevím jistě.
Pokud už dostal flastr a zaplatí ho, jistě mu distributor i odpoví na dotaz, kolik je ten tolerovaný přetok.

Dál je dobré mít přístup do distribučního portálu a podíval se tam na naměřené hodnoty toho přetoku, je to tam po 1/4 hodinách. A podle toho bych upravil ten gridpoint (hodnota síťovného odběru). A pak bych zkontroloval, jaký ta změna měla vliv.
podle dostupných informací je povolený přeto 100W na fázi takže 300W
Na portálu už jsem se registroval teď už jen projet záznamy za posledních 6 měsíc a uvidíme co z toho vyjde :)
Keram7
Příspěvky: 11
Registrován: pon říj 07, 2024 9:44 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Keram7 »

Mají to celkem dobře spracované... a podle všeho přijde ještě jeden "flastr" za říjen, za prvních pár dní přetok 1,17kW... :pissedoff2:

to se mi ta elektrárna letos vyplatila... ach jo :(
jbb
Příspěvky: 52
Registrován: stř kvě 08, 2024 9:29 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od jbb »

Tak na Tvém místě bych se zkusil hojit na instalační firmě - info o nutnosti bezpřetokového nastavení jistě měli. A nastavení systému je na instalátorovi, od uživatele se to čekat nedá.

To, že instalační firmy (byť dělají Victron) netuší víc než základ, je bohužel smutnou skutečností. Ta moje dodnes neví, že existuje něco jako Node-RED. A to že nedokázali dobře nastavit AC/AC coupling, o tom už jsem tu myslím psal.
Mex
Příspěvky: 447
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Mex »

Zkusil bych požádat distributora o jednorázové prominutí pokuty.
Možná to nevyjde, ale pokud to nezkusíš, tak to nezjistíš.
Pokud rozumně popíšeš situaci a důvody, tak by to možná mohli vzít. Nebo aspoň pokutu snížit.
Sice jsi překročil nařízení, ale zřejmě k nějaké faktické škodě u distributora nedošlo.

Jinak souhlas, že bys to pak měl vymáhat po dodavateli (pokud nastavení dělali oni).
Keram7
Příspěvky: 11
Registrován: pon říj 07, 2024 9:44 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Keram7 »

jbb píše: čtv říj 10, 2024 11:13 pm Tak na Tvém místě bych se zkusil hojit na instalační firmě - info o nutnosti bezpřetokového nastavení jistě měli. A nastavení systému je na instalátorovi, od uživatele se to čekat nedá.

To, že instalační firmy (byť dělají Victron) netuší víc než základ, je bohužel smutnou skutečností. Ta moje dodnes neví, že existuje něco jako Node-RED. A to že nedokázali dobře nastavit AC/AC coupling, o tom už jsem tu myslím psal.
Bohužel to není tak jednoduché :( podle logu to vypadá, že ono nastavení provedl "můj účet" i když si toho nejsem vůbec vědom.. a ještě se tam objevovali nějaké další nastavování ve 2 ráno... takže hodně zvláštní... teď jsem změnil heslo, vše se nastavilo tak doufám, že už bude klid a žádné "pokuty" už nedorazí 8-)
Keram7
Příspěvky: 11
Registrován: pon říj 07, 2024 9:44 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Keram7 »

Mex píše: čtv říj 10, 2024 11:32 pm Zkusil bych požádat distributora o jednorázové prominutí pokuty.
Možná to nevyjde, ale pokud to nezkusíš, tak to nezjistíš.
Pokud rozumně popíšeš situaci a důvody, tak by to možná mohli vzít. Nebo aspoň pokutu snížit.
Sice jsi překročil nařízení, ale zřejmě k nějaké faktické škodě u distributora nedošlo.

Jinak souhlas, že bys to pak měl vymáhat po dodavateli (pokud nastavení dělali oni).
Děkuji za dobrou myšlenku ! ;) za pokus člověk nic nedá... teď ješte vše sleduju, aby náhodou ještě nebyl někde jinde pes zakopaný, ale určite napíšu distributorovi s žádostí o schovívavost :surrender:
skybor
Příspěvky: 91
Registrován: úte kvě 02, 2023 5:50 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od skybor »

No, nevím nevím. Moc na pohádku o hodném distributorovi nevěřím. Ale rozhodně napiš jak to dopadlo.

PS: Jediná 100% jistota proti přetokům je podle mne mechanický přepínač sití 1-0-2 .
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA, APC SmartUPS 5kVA
eduard22
Příspěvky: 1233
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od eduard22 »

skybor píše: ned říj 13, 2024 8:48 am .......
PS: Jediná 100% jistota proti přetokům je podle mne mechanický přepínač sití 1-0-2 .
Tááááák! :D Tááááák to já i mám 8-)
přepínač sítí_resize.jpg
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 934
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Cmrnda »

skybor píše: ned říj 13, 2024 8:48 am PS: Jediná 100% jistota proti přetokům je podle mne mechanický přepínač sití 1-0-2 .
Pak to ale postrádá smysl, vypnout si DS.
Jestli budou osazovat el.měry i nesolárníkům stejné jako solárníkům, tak se mají jen spotřebitelé na co těšit. Na elektrice někdo psal že platí pokuty když řeže dříví na cirguli. No dobře mu tak, za vyprodukovanej kravál by měl zaplatit... 8-) Ale jinak to nemusí být pro domácí spotřebitele nějak veselé, přetoky vzniknou i v domácnostech, pakliže budou srovnány na jednu mez ony přetoky a posunuté fáze.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Mex
Příspěvky: 447
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Mex »

Cmrnda píše: ned říj 13, 2024 1:31 pm Jestli budou osazovat el.měry i nesolárníkům stejné jako solárníkům, tak se mají jen spotřebitelé na co těšit. Na elektrice někdo psal že platí pokuty když řeže dříví na cirguli.
Já sice moc nevěřím ničemu, co se píše na Elektrice, protože tam mají strašení tak nějak přímo v DNA.
Ale pokud by k tomu opravdu docházelo, tak by to bylo jenom dobře. Protože by tak vznikl skutečný tlak na ERÚ, aby se s tím jeho přístupem, kdy jde ve všem slepě na ruku distributorům, něco udělalo.
ladik
Příspěvky: 16
Registrován: ned úno 26, 2023 5:47 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od ladik »

Nechci tady nikomu brat iluze, ale Victron nelze uplne nastavit jako bezpretokovy. Nema bohuzel dvojitou konverzi. Proto se take do nej zadava trvaly odber, aby se to timto eliminovalo a byl tak prostor pro jakousi brzdu, nez staci menic zareagovat. Pripadne 1-0-2 prepinac siti, ale to tim padem prijde clovek o DS.