Problém s přetoky do DS

dumi
Site Admin
Příspěvky: 847
Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od dumi »

Zpráva od moderátora:

offtopic oddelen
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Momo
Příspěvky: 787
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Momo »

Po opakovaných dotazech, kde mi ČEZd odpovídal na něco jiného, než jsem se ptal, mi zaslali konečně jasnou odpověď.

Závěr:
Pro účely rezervovaného výkonu se vyhodnocuje PRŮMĚRNÝ 1/4 hodinový výkon.
Snad se k tomu už nebudeme vracet :)

Můj dotaz:
Prosím o vyhodnocení tohoto příkladu:
1 minuta - dodávka do DS konstantním výkonem 1.500 W (1,5 kW)
14 minut - doodávka do DS není, konstantní výkon 0 W
15ti minutový průměr je 1.500 W / 15 = 100 W
Složitější výpočet: 1.500 W x 1/60 h = 25 Wh za 1/4 hodiny, tj. 25 Wh / (1/4 h) = 100 W = stejný výsledek jako o řádek výše.

Dotaz č. 1:
Je v tomto případě naměřená 1/4 dodávka do distribuční soustavy:
a) 100 W - toto předpokládám
b) 1.500 W (1,5 kW)

Dotaz č. 2:
Jsem schodpný v distribučním portálu dohledat naměřené maximální 1/4 dodávky?
Do DIP mám přístup a umím v něm pracovat.
Mám za to, že v "00 Profil výroby a spotřeby +Rv" jsou zobrazeny průměrné 1/4 hodinové hodnoty.
Pokud sečtu hodnoty pro jednotlivé 1/4 hodiny, získám tak součet kW a pokud ho vynásobím (1/4 hodinou, tj. vydělím 4), získám celkovou denní spotřebu v kWh. Zkontrolováno, tak to prostě je.
Takže k dotazu č. 2:
Zobrazuje graf "00 Profil výroby a spotřeby +Rv":
a) průměrnou hodnotu výkonu dodávky do DS ve 1/4 hodinách
b) maximální hodnotu výkonu dodávky do DS ve 1/4 hodinách

Odpověď:
Dobrý den,
reaguji na Váš požadavek týkající se rezervovaného výkonu (RV) a Portálu ND.

Ohledně dotazu č. 1 je správná varianta za a) 100W.
Maximum v 1/4h na dodávce do sítě naleznete v Portálu ND zde viz výstřižek níže. V závorce je uvedeno datum a čas, kdy byla hodnota naměřena.

K dotazu č. 2. V Portálu ND máme k dispozici naměřená data průměrného ¼ hodinového výkonu v kW. Zároveň se z těchto dat vyhodnocuje, zda došlo k překročení RV či nikoliv.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Mex
Příspěvky: 435
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Mex »

Momo píše: úte říj 29, 2024 9:58 am Po opakovaných dotazech, kde mi ČEZd odpovídal na něco jiného, než jsem se ptal, mi zaslali konečně jasnou odpověď.
Velký dík, žes to zúřadoval a získal jasnou odpověď.
Palec nahoru.
:D :sun2: :hooray:
dako
Příspěvky: 18
Registrován: stř črc 26, 2023 6:13 pm

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od dako »

Takže jestli to dobře chápu, do jednoho 1/4h intervalu můžu v součtu dodat do 100Wh aniž bych byl pokutován ČEZem za nesjednaný přetok. Je to tak?

Ptám se, protože se to furd točí okolo 100W nebo 100Wh
Kostěj
Příspěvky: 162
Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
Bydliště: Dobrovicko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od Kostěj »

dako píše: stř říj 30, 2024 8:10 am Takže jestli to dobře chápu, do jednoho 1/4h intervalu můžu v součtu dodat do 100Wh aniž bych byl pokutován ČEZem za nesjednaný přetok. Je to tak?
Je to tak, ale přesněji: Pokud máš ofiko připojenou výrobnu, pak:
-je-li připojení třífázové, pak nesmíš překročit 300W (sjednaného výkonu dodávky)
-je-li připojení výrobny jednofázové, pak nesmíš překročit 115W (sjednaného výkonu dodávky).
viz věstník ERU 07/2023, na str.16/91. Akorát pozor, při překročení na 301W je pokuta za 301W, tisícovka to nespraví.
Pokud výrobnu nemáš, pak dodávat nesmíš (viz. energetický zákon), ale limit, od kterého se to postihuje, se mi nepodařilo dohledat.
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 600
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Problém s přetoky do DS

Příspěvek od pave69 »

Kostěj píše: stř říj 30, 2024 10:43 am
dako píše: stř říj 30, 2024 8:10 am Takže jestli to dobře chápu, do jednoho 1/4h intervalu můžu v součtu dodat do 100Wh aniž bych byl pokutován ČEZem za nesjednaný přetok. Je to tak?
Je to tak, ale přesněji: Pokud máš ofiko připojenou výrobnu, pak:
-je-li připojení třífázové, pak nesmíš překročit 300W (sjednaného výkonu dodávky)
-je-li připojení výrobny jednofázové, pak nesmíš překročit 115W (sjednaného výkonu dodávky).
viz věstník ERU 07/2023, na str.16/91. Akorát pozor, při překročení na 301W je pokuta za 301W, tisícovka to nespraví.
Pokud výrobnu nemáš, pak dodávat nesmíš (viz. energetický zákon), ale limit, od kterého se to postihuje, se mi nepodařilo dohledat.
Já jsem to teda pochopil tak, že jestli je limit 100W, tak do jedné 1/4 hodiny lze dodat max 25Wh, do 3F 75 Wh. Což odpovídá výkonu 100W na drát a na 1/4 hodinu. Proto většinou distributor uvádí max. průměrný výkon na 1/4 hodinu, aby to bylo 100W a a nepřevádělo se to na energii (Wh), kde se musí dělit 4.
Odpovědět