Přitápění v přechodných obdobích

Momo
Příspěvky: 911
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Přitápění v přechodných obdobích

Příspěvek od Momo »

Další a snad už poslední zásadní úprava automatizace vytěžování.

Mám bojler 3x 1,28 kW (Dražice OKCE 200 - 4 kW) s možností provozu samosatně pro každou fázi. Dosud jsem provozoval pouze jednu z fází a zjistil jsem, že v zimě může nastat situace, kdy výkon pouze na jednu fázi bude nedostatečný. Proto jsem doplnil možnost samostatného ovládání pro každou fázi.

Všechny tři spirály jsou logicky předřazené radiátorům. Až se bojler vyhřeje na požadovanou teplotu, zmizí z kasády a budou tam jenom radiátory.

To bylo možné až zprovozněním 8-násobného relé s chipem ESPhome ovládaného z Node-Red. Zatím jsem využil tři. Propojení s NR přes LAN pomocí WiFi nebo RJ-45.
Ty relátka mají zvládnout 10 A, tj. 2,3 kW, nicméně raději jsem za relátka umístil standardní výkonové stykače na DIN lištu.

Pro další ovládání hodlám pořídit třífázový stykač pro odpojování celé technologie bazénu s doplňkovým ručním přepínačem ON/OFF. I v koupací sezóně se najdou dny, kdy je hnusně a není dost elektriky pro bazén, i několik dní v řadě. Dosud jsem vypínal ručně.
Dalším relé ovládám tepelné čerpadlo u bazénu.

Tyto dvě relé můžu nechat na Cerbu, aby se daly ze světa snadno a rychle ovládat.
Pořád mi zbyde pět volných relé na 8-násobném relé.
Topení.png
1733218942457.jpg
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Cmrnda
Příspěvky: 1000
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Přitápění v přechodných obdobích

Příspěvek od Cmrnda »

Momo píše: úte pro 03, 2024 10:51 am Ty relátka mají zvládnout 10 A, tj. 2,3 kW, nicméně raději jsem za relátka umístil standardní výkonové stykače na DIN lištu.
To nejsou výkonové stykače ale konstrukčně velmi nepovedená relátka. Až je budeš vyhazovat pro nefunkčnost, tak je rozklepni kladívkem a podívej se jak je to v nich dělaný. Nezáleží na značce ale na tom jak jsou navržený. Kdybys tam dal SSR, tak máš mnohem větší obzor možností s výdrží o hóóódně delší.
Cívky relátek si nejistil? :D

A proč si otočil ten obrázek na bok? :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Momo
Příspěvky: 911
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Přitápění v přechodných obdobích

Příspěvek od Momo »

Jistil :) První jistič vedle chraniče.

O SSR jsem uvažoval, ale nelíbily se mi náklady. 3x regulátor DC 0-10 V, 3x SSR. A teď jestli vzít Gavazzi nebo nějakého číňana. Proto jsem se na to vykašlal. Usoudil jsem, že 1,28 kW není tak moc, abych to nevypínal stykačem.
A pak se mi taky nelíbilo spínání v nule, i když to asi dělá každý desátý a nic se neděje.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Cmrnda
Příspěvky: 1000
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Přitápění v přechodných obdobích

Příspěvek od Cmrnda »

Momo píše: úte pro 03, 2024 2:17 pm O SSR jsem uvažoval, ale nelíbily se mi náklady. 3x regulátor DC 0-10 V, 3x SSR. A teď jestli vzít Gavazzi nebo nějakého číňana. Proto jsem se na to vykašlal. Usoudil jsem, že 1,28 kW není tak moc, abych to nevypínal stykačem.
A pak se mi taky nelíbilo spínání v nule, i když to asi dělá každý desátý a nic se neděje.
SSR je vícero provedení, nejběžnější je s tzv. "random" spínáním, což se vysvětluje jako "náhodný", to ale není tak úplně pravda, je zde plně neovlivnána charakteristika spínacího prvku jako triak nebo tyristor. Ostatní typy jsou dražší a složitější, stručně řečeno.
Cena i s chladičem je u SSR menší. Spíná se napětím od 3V do 30V.

A proč máš ten obrázek o 90 st otočený doprava? :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Momo
Příspěvky: 911
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Přitápění v přechodných obdobích

Příspěvek od Momo »

Jak to mám vědět? Fotka byla na ležáka, otočil jsem ji a uložil. V náhledu je správně, v detailu se otočí, tak jsem to dál neřešil. Jsou věci mezi..., ale třeba je to mezi klávesnicí a židlí :)
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Cmrnda
Příspěvky: 1000
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Přitápění v přechodných obdobích

Příspěvek od Cmrnda »

Momo píše: úte pro 03, 2024 5:38 pm V náhledu je správně, v detailu se otočí,
To je absolutní neschopnost zdejších administrátorů, moderátorů a generátorů kteří reagují pozitivně na každého "bonzáka" a nejsou ani schopni otočit obrázek, přííííííí šer néééé! :lol: :lol: :lol:

Jinak máš nějakou zpětnou vazbu na to abys věděl zda relé releují a stykají a pod?
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Odpovědět

Zpět na „Domácí elektrospotřebiče“