MPII GX + PV invertor Huawei SUN2000
-
- Příspěvky: 178
- Registrován: stř črc 26, 2023 6:13 pm
- Bydliště: Ostrava!!!
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 15
MPII GX + PV invertor Huawei SUN2000
Otevírám nové téma a to Victron Multiplus II GX a invertor Huawei SUN2000(KTL-L1) připojen klasicky na straně ACout.
Po peripetiích s nastavením (přetoky, vizualizace v konzoli a kdesicosi), jsem se dostal do stavu, kdy invertor SUN2000 po přepnutí MPII do "Inverter only" a odpojení grid (sítě) vyhlásí chybu "OFF: unexpected shutdown". Tento stav nastane čistě jen při napájení invertoru z invertoru Multiplusu. Pokud je přítomna síť (grid) na straně ACin a ikdyž je MPII v modu "Inverter only", střídač SUN2000 je v on-grid a vyrábí.
Zkoušel jsem různá nastavení SUN2000, defaultně nastaveno grid code "CZECH-EN50549-LV230" v tomto nastavení jsem zkoušel vypnout i režim "anti-island protect", který je jinak zanutý. Pak jsem zkoušel i grid code "Insland-grid" pak i "Fuel-engine-grid" pokusil se i natvrdo zapnout grid-off. Vyhrál jsem si s nastavením ochran, kdy v "CZECH-EN50549-LV230" začína omezovat výkon od frekvence sítě 50,25Hz. Výsledek byl nakonec ten, že ikdyž jsem přinutil SUN2000 se zapnout, střídač vyráběl max 7-8W v době kdy na panelech bylo 100-150W výkonu.
Celé to peripetium jsem zkoušel celkem 2x a s odstupem asi 14 dnů, když už mě nic jiného nenapadalo a i Internet a diysolarforum.com nic , v tom jsem zkoušel osciloskopem měřit kvalitu sinusoidy z multiplusu viz jiné vlákno, a kvalita je dobrá, a i frekvence je stabilní. Dostal jsem SUN2000 znovu do stavu, aby vyráběl, znovu to bylo jen nějakých 8W nezávislé na tom kolik jde výkon z panelů, fusionsolar ale ukazal zajímavou hodnotu dodávaného jalového výkonu a to okolo 50VAr kdy z panelů šlo cca 150-200W.
Zde je asi můj konec a nezbyde než se zkusit obrátit na support huaweie. Ono i s Multiplusem si to člověk užije než pochopí filozofii, naštěstí s red-nodem jsem kamarád a s linux konzolí taky, ale ani ten dbus-sun2000 z git se bez hrábnutí do těch python scriptů neobešel.
Nakonec screen z dnešního vaření oběda.
Zkrátka, je to kolikrát past za pastí a hromady stráveného času. Na střeše je 5ks panelů JINKO 480Wpp, umístěné vodorovně na rovné střeše.
Po peripetiích s nastavením (přetoky, vizualizace v konzoli a kdesicosi), jsem se dostal do stavu, kdy invertor SUN2000 po přepnutí MPII do "Inverter only" a odpojení grid (sítě) vyhlásí chybu "OFF: unexpected shutdown". Tento stav nastane čistě jen při napájení invertoru z invertoru Multiplusu. Pokud je přítomna síť (grid) na straně ACin a ikdyž je MPII v modu "Inverter only", střídač SUN2000 je v on-grid a vyrábí.
Zkoušel jsem různá nastavení SUN2000, defaultně nastaveno grid code "CZECH-EN50549-LV230" v tomto nastavení jsem zkoušel vypnout i režim "anti-island protect", který je jinak zanutý. Pak jsem zkoušel i grid code "Insland-grid" pak i "Fuel-engine-grid" pokusil se i natvrdo zapnout grid-off. Vyhrál jsem si s nastavením ochran, kdy v "CZECH-EN50549-LV230" začína omezovat výkon od frekvence sítě 50,25Hz. Výsledek byl nakonec ten, že ikdyž jsem přinutil SUN2000 se zapnout, střídač vyráběl max 7-8W v době kdy na panelech bylo 100-150W výkonu.
Celé to peripetium jsem zkoušel celkem 2x a s odstupem asi 14 dnů, když už mě nic jiného nenapadalo a i Internet a diysolarforum.com nic , v tom jsem zkoušel osciloskopem měřit kvalitu sinusoidy z multiplusu viz jiné vlákno, a kvalita je dobrá, a i frekvence je stabilní. Dostal jsem SUN2000 znovu do stavu, aby vyráběl, znovu to bylo jen nějakých 8W nezávislé na tom kolik jde výkon z panelů, fusionsolar ale ukazal zajímavou hodnotu dodávaného jalového výkonu a to okolo 50VAr kdy z panelů šlo cca 150-200W.
Zde je asi můj konec a nezbyde než se zkusit obrátit na support huaweie. Ono i s Multiplusem si to člověk užije než pochopí filozofii, naštěstí s red-nodem jsem kamarád a s linux konzolí taky, ale ani ten dbus-sun2000 z git se bez hrábnutí do těch python scriptů neobešel.
Nakonec screen z dnešního vaření oběda.
Zkrátka, je to kolikrát past za pastí a hromady stráveného času. Na střeše je 5ks panelů JINKO 480Wpp, umístěné vodorovně na rovné střeše.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Re: MPII GX + PV invertor Huawei SUN2000
https://www.youtube.com/watch?v=L-RfYOjWyAc
Čím si Multiplus bere data o výrobě GTI, pokud jsi offgrid? Pokud jsi ongrid, frekvenční řízení se nepoužívá a teče to do sítě, případně by tam musela být CT sonda, aby nepřetékal...
Máš tam smartmeter MT112 nebo jiný kompatibilní od Carlo Gavazzi před multiplusem, který měří výrobu GTI SUN, aby předal údaje do Multiplusu
a ten měl podle čeho řídit výkon změnou frekvence?
Můžeš teda tím osciloskopem změřit, pokud jsi offgrid, jakou dává Multiplus frekvenci na AC OUT, kde je "pověšen" Huawei GTI?
Čím si Multiplus bere data o výrobě GTI, pokud jsi offgrid? Pokud jsi ongrid, frekvenční řízení se nepoužívá a teče to do sítě, případně by tam musela být CT sonda, aby nepřetékal...
Máš tam smartmeter MT112 nebo jiný kompatibilní od Carlo Gavazzi před multiplusem, který měří výrobu GTI SUN, aby předal údaje do Multiplusu
a ten měl podle čeho řídit výkon změnou frekvence?
Můžeš teda tím osciloskopem změřit, pokud jsi offgrid, jakou dává Multiplus frekvenci na AC OUT, kde je "pověšen" Huawei GTI?
Naposledy upravil(a) RadarS dne sob pro 28, 2024 12:48 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: MPII GX + PV invertor Huawei SUN2000
ve videu je to tento druhý zprava, připojení přes RS485/USB převodník do Cerbo ...
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
-
- Příspěvky: 178
- Registrován: stř črc 26, 2023 6:13 pm
- Bydliště: Ostrava!!!
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: MPII GX + PV invertor Huawei SUN2000
To video znám. Externí elektroměry tam zatím nemám žádné, zatím se spoléhám na to, co si změří sám Multiplus na ACin a ACout. V multiplusu je nastaven ESS assistant, který už PV support má v sobě, prakticky nedovolí provozovat ESS assistant a PV support assistant zároveň, to už mám vyzkoušené. Data ze SUN2000 si vyčítá Multiplus přes ModbusTCP, SUN2000 je připojen k bráně ModbusRTI-TCP, kterou dělá Raspberry Pi (ten je tvořen klasickým Raspbianem na kterém běží Mbusd - https://github.com/3cky/mbusd). V Multiplusu pak je dbus-sun2000 https://github.com/kcbam/dbus-huaweisun2000-pvinverter ten už komunikuje s vnitřním VE.bus jako servisa.
Měřit osciloskopem frekvenci mikrosítě za multiplusem se SUN2000 mě sice napadlo, ale taky předpokládám, že kdyby v tom byl nějaký problém tak to SUN2000 prostě ohlasí v alarmu, a to SUN2000 neudělá. Ten "OFF: unexpected shutdown" je v podstatě jen stavová informace.
Taková perlička, před cca týdnem mi SolarFusion nabídl aktualizaci tak od té doby na mě mluví česky, už to nehlásí "OFF: unexpected shutdown" ale "Vypnuto: neočekávaná chyba"
Když si studuju https://support.huawei.com/enterprise/d ... ction=k004
z toho jdou vyčíst veškeré stavy a alarmy, které jsou k dispozici.
Jinak sun2000, má dva RS485 rozhraní, jedno je master pro komunikaci se smartmetrem DTSU666-H nebo pro stackovaní s více SUN2000 a druhý je slave, kde se připojí klasický RS485-USB a pak přes nějaký soft se dají vyčítat nebo nastavovat parametry. Používám na to NodeRed v Multiplusu. Některé registry jsou dostupné jen když je sun2000 v "on-grid", v noci když se uspí, je většina nedostupných, to už mám taky vypozorováno.
Po západu slunce, přepnu Multiplus z ESS do ext. řízení resp. do passtru nebo do "inverter only" pokud dělám pokusy. Ráno, až se SUN2000 probudí, přejde z "Stand-by: no irradiation" do "on-grid" přepnu zpět Multiplus do ESS, pak už si to žije svým životem. Mírně pak už upravuju hodnoty, aby nedocházelo k přetokům.
Měřit osciloskopem frekvenci mikrosítě za multiplusem se SUN2000 mě sice napadlo, ale taky předpokládám, že kdyby v tom byl nějaký problém tak to SUN2000 prostě ohlasí v alarmu, a to SUN2000 neudělá. Ten "OFF: unexpected shutdown" je v podstatě jen stavová informace.
Taková perlička, před cca týdnem mi SolarFusion nabídl aktualizaci tak od té doby na mě mluví česky, už to nehlásí "OFF: unexpected shutdown" ale "Vypnuto: neočekávaná chyba"

Když si studuju https://support.huawei.com/enterprise/d ... ction=k004
z toho jdou vyčíst veškeré stavy a alarmy, které jsou k dispozici.
Jinak sun2000, má dva RS485 rozhraní, jedno je master pro komunikaci se smartmetrem DTSU666-H nebo pro stackovaní s více SUN2000 a druhý je slave, kde se připojí klasický RS485-USB a pak přes nějaký soft se dají vyčítat nebo nastavovat parametry. Používám na to NodeRed v Multiplusu. Některé registry jsou dostupné jen když je sun2000 v "on-grid", v noci když se uspí, je většina nedostupných, to už mám taky vypozorováno.
Po západu slunce, přepnu Multiplus z ESS do ext. řízení resp. do passtru nebo do "inverter only" pokud dělám pokusy. Ráno, až se SUN2000 probudí, přejde z "Stand-by: no irradiation" do "on-grid" přepnu zpět Multiplus do ESS, pak už si to žije svým životem. Mírně pak už upravuju hodnoty, aby nedocházelo k přetokům.
Re: MPII GX + PV invertor Huawei SUN2000
Takže taháš ze slave RS485 portu přes USB převodník data do GX?
Máš v seznamu assistantů Power inverter support až na posledním místě...?
https://www.victronenergy.com/live/_med ... upport.png
Máš v seznamu assistantů Power inverter support až na posledním místě...?
https://www.victronenergy.com/live/_med ... upport.png
-
- Příspěvky: 178
- Registrován: stř črc 26, 2023 6:13 pm
- Bydliště: Ostrava!!!
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: MPII GX + PV invertor Huawei SUN2000
Tak nakonec byla objevena chyba topologie, střídač byl připojen omylem na straně ACin. Tím se to celé vysvětlilo, i to, proč neseděly ty hodnoty odběru ve VRM.
Plně ostrovní režim tedy již funguje.
RadarS:
Data z RS485 tahám přes ModbusRTU bránu z raspberry (RS485-USB převodník a mdusd na rpi), a pak přes ModbusTCP do Multiplusu. Asi by byl nejlepší přímo RS485USB dongel v Multiplusu, jenže tam zas musí být nějaký origoš pro Victron (s HW klíčem?). Zatím to tak funguje spolehlivě.
Některé assistanty nejde kombinovat a ta aplikace VEconfig na to upozorní. Např. mě to nedovolilo mít "ESS" zároveň s "PV inverter support". Podle všeho je totiž PV support už součástí ESS assitanta. Při nastavování ESS assistanta jsi totiž v poslední fázi nastavování vyzván k zadání hodnot frekvence pro omezování výkonu PV invertoru. No, vzhledem k výkonu panelů 2400Wpp a baterii 280Ah nevím, jestli se někdy do stavu omezování výkonu invertoru vůbec dostanu.
Plně ostrovní režim tedy již funguje.
RadarS:
Data z RS485 tahám přes ModbusRTU bránu z raspberry (RS485-USB převodník a mdusd na rpi), a pak přes ModbusTCP do Multiplusu. Asi by byl nejlepší přímo RS485USB dongel v Multiplusu, jenže tam zas musí být nějaký origoš pro Victron (s HW klíčem?). Zatím to tak funguje spolehlivě.
Některé assistanty nejde kombinovat a ta aplikace VEconfig na to upozorní. Např. mě to nedovolilo mít "ESS" zároveň s "PV inverter support". Podle všeho je totiž PV support už součástí ESS assitanta. Při nastavování ESS assistanta jsi totiž v poslední fázi nastavování vyzván k zadání hodnot frekvence pro omezování výkonu PV invertoru. No, vzhledem k výkonu panelů 2400Wpp a baterii 280Ah nevím, jestli se někdy do stavu omezování výkonu invertoru vůbec dostanu.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Re: MPII GX + PV invertor Huawei SUN2000
Ale to víš, že k omezování dojde. Přes noc nevybiješ dostatek na to aby jsi v poledne měl kam tlačit. Den po dni Ti už týden výkon stoupá. A výroba s prodlužujícími se dny to bude násobit. Za včerejšek jsem měl výrobu bez drobku 10kWh (2x tolik instalovaný výkon, avšak panely ve sklonu) takže neboj, dočkáš se. Bude zapotřebí otestovat že omezování je funkční (aby se to nepodepsalo na akumulátorech).
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
-
- Příspěvky: 178
- Registrován: stř črc 26, 2023 6:13 pm
- Bydliště: Ostrava!!!
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: MPII GX + PV invertor Huawei SUN2000
Jen menší odbočka, aktivací SUN2000 a s určitým přírustkem výroby, či 新年 nebo s novyj godom???, těžko říct
se mi posunula i expirace podpory u Huaweie.
Původně tam totiž bylo 5/2033, nejspíš s počátkem výroby. Jak jsou na tom Goodwaye, Solaxy a jiní?

Původně tam totiž bylo 5/2033, nejspíš s počátkem výroby. Jak jsou na tom Goodwaye, Solaxy a jiní?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Re: MPII GX + PV invertor Huawei SUN2000
Těžko se to říká, ale je to с Новым Годом. To jen tak pro rozšíření obzoru těm co už z ruštiny nematurovali...... Jinak díky za upozornění, že kromě domečkového písma se máme začít učit číst i rozsypaný čaj. Je pravda, že poslední dobou štítky na přístrojích z individuálního dovozu opouštějí anglické popisy a čaje tam je přehršel.
Inu a gratulace k něčemu co těžko říci jak využiješ. Posílat toho mastodonta (fakt je to, dle váhy, poctivý odlitek hutního průmyslu) na opravu je spíše v říši snů. Ale zase můžeš být v klidu, kinderrejže o stranou a vládou dovolenou výrobu u Tebe doma může mít celou tu dobu péči. Tak hodně štěstí.