GoodWe Smart Meter - chybné údaje v SolarGo

Odpovědět
edkis
Příspěvky: 3
Registrován: úte čer 10, 2025 8:35 am

GoodWe Smart Meter - chybné údaje v SolarGo

Příspěvek od edkis »

Viete prosím poradiť s nasledujúcim problémom ?

Mám PV s výkonom 5,5 kWp a striedač GoodWe GW8K-ET s batériami Dyness T10. Problémom ale je, že smart meter vyhodnocuje údaje o spotrebe nesprávne a SolarGo ich interpretuje nasledovne: výroba počas dnešných slnečných dní podľa mňa zodpovedá realite a počas poludnia je to cca 5kW, odber zo siete cca 100W, avšak batérie nie sú dobíjané, keďže spotrebu domu vykazuje SolarGo ako súčet výroby panelov a odberu zo siete a preto logicky batérie ostávajú v standby režime. Pripájam aj výstup zo SolarGo.
Podotýkam, že CT senzory majú správny smer od domu do siete a sú pripojené hneď za hlavným ističom. CTa na L1 (hnedá fáza), CTb na L2 (čierna fáza) a CTc na L3 (sivá fáza). CT sú aj na smart metri zapojené správne podľa manuálu od Goodwe.
CT test ale stále skončí s chybami na všetkých 3 fázach (CT phase fault connect).

PS: FW striedača bol po inštalácia vo verzii 923, avšak zrealizoval som update na verziu 1231 ale nezmenilo sa absolútne nič. Smart Meter bol menený za nový ale tiež sa nič nezmenilo. Signalizačné LED na striedači svietia korektne ako by mali, okrem idnikácie nabíjania batérie, keďže ostáva v standby.

Obrázek
edkis
Příspěvky: 3
Registrován: úte čer 10, 2025 8:35 am

Re: GoodWe Smart Meter - chybné údaje v SolarGo

Příspěvek od edkis »

Dnes som skúsil odpojiť dátový RJ45 kábel od Smart Metra a paradoxne začali paneli dodávať takmer celú energiu batérii a zvyšných cca 50W do domu, čo mi príde malo a odber zo siete ukazuje 0.
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 709
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: GoodWe Smart Meter - chybné údaje v SolarGo

Příspěvek od pave69 »

Není vidět ten obrázek, ale podle popisu je smartmeter nejspíš někde špatně zapojený - buď jsou ty cívky obráceně, nebo nevedou fáze do smartmeteru správně (v tvém popisu to není zmíněno) - fáze do smartmeteru musí být napojeny až za cívkami ve směru do domu. Zkus si nakreslit schéma zapojení podle reality a až pak ho zkontrolovat s návodem.
Někdo taky zmiňoval, že měl problémy když nebyly cívky doklapnuté nebo byly moc blízko u jiných drátů. Závada smartmeteru se taky nedá vyloučit.
edkis
Příspěvky: 3
Registrován: úte čer 10, 2025 8:35 am

Re: GoodWe Smart Meter - chybné údaje v SolarGo

Příspěvek od edkis »

pave69 píše: úte čer 10, 2025 11:36 am Není vidět ten obrázek, ale podle popisu je smartmeter nejspíš někde špatně zapojený - buď jsou ty cívky obráceně, nebo nevedou fáze do smartmeteru správně (v tvém popisu to není zmíněno) - fáze do smartmeteru musí být napojeny až za cívkami ve směru do domu. Zkus si nakreslit schéma zapojení podle reality a až pak ho zkontrolovat s návodem.
Někdo taky zmiňoval, že měl problémy když nebyly cívky doklapnuté nebo byly moc blízko u jiných drátů. Závada smartmeteru se taky nedá vyloučit.
Nie som elektrikár, tak to skúsim popísať ako je dodávateľom elektro tento prepoj zrealizovaný. Elektromer je umiestnený v skrinke pred domom a v ističovej skrinke v technickej miestnosti má odspodu privedené silové káble (L1, L2, L3 ...) do modulárneho sieťového prepínača PSA-463 na DIN lište. Z jeho vrchnej časti vedú L1, L2 a L3 do dalšieho ističa a zároveň fázy do Smart Metra a na fázach vychádzajúcich z PSA-436 do 40A prúdového chrániča sú umiestnené CT prúdové senzory s orientáciou smerom k PSA-463.

Realita
https://ibb.co/TqBnVzNX

Po odpojení RJ45 od Smart Metra
https://ibb.co/jvq48mmQ
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 709
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: GoodWe Smart Meter - chybné údaje v SolarGo

Příspěvek od pave69 »

edkis píše: úte čer 10, 2025 12:21 pm ... do modulárneho sieťového prepínača PSA-463 na DIN lište. Z jeho vrchnej časti vedú L1, L2 a L3 do dalšieho ističa a zároveň fázy do Smart Metra a na fázach vychádzajúcich z PSA-436 do 40A prúdového chrániča sú umiestnené CT prúdové senzory s orientáciou smerom k PSA-463.
To je blbě. Fáze do smartmetra jsou zapojené před cívkami. Správně mají jít až od toho 40A proudového chrániče - tj- za cívkami ve směru do domu. Ale jestli je to důvodem problému nevím, nezkoušel jsem to takhle provozovat :?:
Odpovědět