SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Odpovědět
Jenda_praha
Příspěvky: 13
Registrován: pon črc 29, 2024 4:56 pm

SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Jenda_praha »

Dobrý den,

mám tři čtvrtě roku FVE, kde je střídač Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2. Na něj jsou napojené panely ve dvou stránách domu západ-východ 26kWP ve dvou stringách a dvě baterie 25kWH každá.

Celý systém po prvotních problémech při instalaci funguje poměrně dobře.

Co se mi ale děje, je když má FVE velký výkon (nad 13kW solárního výkonu), tak střidač spadne do chyby F17 Tz-PV-OverCurr_Fault. Po chvíli se chyba vycestuje, systém se spustí a závada se opakuje.

V návodu se píše, že se má střídač vypnout a zapnout, což jsem provedl opakovaně. 3x tu byl i servis, kde došlo:

- k náhradní nového firmware
- resetu software
- několikrát kontrole nastavení
- minule přepojili nějaké vstupy ze stringů aby to bylo vyrovnané na obě strany

Přes vše se uvedené pořád opakuje a jen a pouze pokud systém jede na vysoký výkon, při nabíjení baterií mě přijde, že méně, ale možná se mi to jen zdá. Při nabíjení baterií ze sítě, to při žádném výkonu nedělá.

Napadá někoho co to může být?

Děkuji,
Jenda
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Kostěj
Příspěvky: 212
Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
Bydliště: Dobrovicko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Kostěj »

Ještě prosím typ panelů, nebo rovnou jejich napětí (obě - naprázdno i v bodě mppt) a proudy (také oba).
A kolik jich je a jak jsou zapojený. Jaké napětí a proud z panelů ukazuje střídač, když hezky svítí?
misif
Příspěvky: 125
Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od misif »

Jak psal kolega výše, hodil by se počet a typ panelů pro každý string.
A ještě fotku hoto, jak jsou ty stringy zespoda do střídače zapojené.
Jenda_praha
Příspěvky: 13
Registrován: pon črc 29, 2024 4:56 pm

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Jenda_praha »

jeden string je:

24 x SP525-550M-72HB (v1)

druhy string je:

23 x SP525-550M-72HB (v1)

tenhle panel: https://somias.cz/wp-content/uploads/20 ... 02_web.pdf
Jenda_praha
Příspěvky: 13
Registrován: pon črc 29, 2024 4:56 pm

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Jenda_praha »

Kostěj píše: ned čer 08, 2025 9:33 pm Ještě prosím typ panelů, nebo rovnou jejich napětí (obě - naprázdno i v bodě mppt) a proudy (také oba).
A kolik jich je a jak jsou zapojený. Jaké napětí a proud z panelů ukazuje střídač, když hezky svítí?

můžu poprosit o informaci kde to najdu?
Jenda_praha
Příspěvky: 13
Registrován: pon črc 29, 2024 4:56 pm

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Jenda_praha »

přikládám foto stringů jak to tam je zapojené a hodnoty při nízkém výkonu (FVE kryje jen aktuální spotřebu domu, neprodává, nenabíjí)

IMG_2556.jpeg
IMG_2553.jpeg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Kostěj
Příspěvky: 212
Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
Bydliště: Dobrovicko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Kostěj »

Chová se to správně. Měnič má psaný max. proud z panelů 2x26A, panely mají jmenovitý proud 13,11A, podle napětí na displeji jsou na každý mppt vstup zapojené vždy dvě dvojice stringů 12s (těch 23 panelů ve druhé větvi nechápu), takže dají při jmenovitých podmínkách 26,22A. Ovšem pokud jsou světlé a výrazné mraky, slunce z nich vyjde, rozptyl na mracích klidně přidá k 1000W/m2 dalších 100W, takže z 13A je najednou přes 14A a střídač hodí nadproud.
Za mne je to jasné, co s tím ale neporadím. Ideálně reklamovat u dodavatele, dokud nedá slabší panely nebo silnější střídač.
V důvodové zprávě k zákazu montáže fotovoltaiky laiky a vynucení profesní kvalifikace 26-014-H je vysvětleno, že je to právě proto, aby něčemu takovému nedocházelo. Je to jen cár papíru, to bylo jasné od začátku.
Jenda_praha
Příspěvky: 13
Registrován: pon črc 29, 2024 4:56 pm

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Jenda_praha »

Kostěj píše: sob čer 14, 2025 5:06 pm Chová se to správně. Měnič má psaný max. proud z panelů 2x26A, panely mají jmenovitý proud 13,11A, podle napětí na displeji jsou na každý mppt vstup zapojené vždy dvě dvojice stringů 12s (těch 23 panelů ve druhé větvi nechápu), takže dají při jmenovitých podmínkách 26,22A. Ovšem pokud jsou světlé a výrazné mraky, slunce z nich vyjde, rozptyl na mracích klidně přidá k 1000W/m2 dalších 100W, takže z 13A je najednou přes 14A a střídač hodí nadproud.
Za mne je to jasné, co s tím ale neporadím. Ideálně reklamovat u dodavatele, dokud nedá slabší panely nebo silnější střídač.
V důvodové zprávě k zákazu montáže fotovoltaiky laiky a vynucení profesní kvalifikace 26-014-H je vysvětleno, že je to právě proto, aby něčemu takovému nedocházelo. Je to jen cár papíru, to bylo jasné od začátku.
dekuji moc za odpověd. FVE je západ-východ, 2 stringy, jeden string 23 panelů, druhý 24 panelů.

FVE je dodaná do firmy a je v záruce, stálo to přes milion. Uvedenou závadu řeší už asi 5 výjezdů, v poslední verzi mě navrhovali vyměnit střídač za silnější, což se shoduje s tím co píšete.

Chápu Vás tedy správně, že ten střídač je špatně nadimenzovaný? To jsem jim tvrdil od začátku, evidentně marně. FVE ma 26kWP
Kostěj
Příspěvky: 212
Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
Bydliště: Dobrovicko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Kostěj »

Jenda_praha píše: sob čer 14, 2025 5:31 pm ...v poslední verzi mně navrhovali vyměnit střídač za silnější, což se shoduje s tím co píšete.
Chápu Vás tedy správně, že ten střídač je špatně nadimenzovaný? To jsem jim tvrdil od začátku, evidentně marně. FVE ma 26kWP
Já to jako špatně navržené vidím. Problém je, že i ten nejsilnější Deye SUN-25K má stejný maximální proud z panelů. Zběžně jsem prolétl nabídky panelů, a on je proud kolem 13A celkem běžný, zapeklitá situace. No dejte vědět, co navrhují.
Mít to doma, přidám na střechu pidipanýlek, snímám z něj výkon, při překročení určité hranice sepnu dva MOSFET tranzistory a ty ke každému stringu připnou žárovku 230V/500W (dvě v sérii), to sníží ten špičkový proud. Ale byl by to bastl.
Jenda_praha
Příspěvky: 13
Registrován: pon črc 29, 2024 4:56 pm

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Jenda_praha »

Navrhovali mi vyměnit ten Střídač co tam mám za 30kW.

Dělá to jen a pouze když FVE produkuje 14 kWh s vic, potom to poměrně často padá ale během minuty to zase naskočí.

Zkusím zítra jak má hodně svítit udělat fotku parametrů.

Celá ta FVE má optimizery Tigo pokud to necemu muze pomoci.
Kostěj
Příspěvky: 212
Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
Bydliště: Dobrovicko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Kostěj »

Jenda_praha píše: sob čer 14, 2025 9:28 pm Navrhovali mi vyměnit ten Střídač co tam mám za 30kW.
To by mělo pomoci, Deye 30kW má proudy 36A a tři mppt. Cenově je také jinde.
ClonyXXL
Příspěvky: 409
Registrován: čtv úno 02, 2023 9:51 am

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od ClonyXXL »

Jestli by nebylo levnejsi reseni dva mensi menice v paralelnim provozu (?)
Jenda_praha
Příspěvky: 13
Registrován: pon črc 29, 2024 4:56 pm

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Jenda_praha »

Pokud je ale výměna střídače řešením, tak je ten systém od začátku špatně na projektovaný nebo ne?

Přikládám foto s parametry 12 kWH
IMG_2559.jpeg
IMG_2558.jpeg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Jenda_praha
Příspěvky: 13
Registrován: pon črc 29, 2024 4:56 pm

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Jenda_praha »

14.5kwh zava se zatim neprojevila
IMG_2562.jpeg
IMG_2562.jpeg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
ClonyXXL
Příspěvky: 409
Registrován: čtv úno 02, 2023 9:51 am

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od ClonyXXL »

Ano. V podstate by se to tak dalo rict.
Kdyz ted jeste ctu, kolik mas vlastne panelu, ...... ja mel na 10 kW menic 12 panelu na V a 10 na Z. Ty mas 2x tolik. To prece nemuze 10 kW menic pobrat! Ale ted zase ctu, a vlastne nevim kolik kW ma tvuj menic a nechce se mi to hledat. Z nazvu odhaduju mozna 20 kW.
Jenda_praha
Příspěvky: 13
Registrován: pon črc 29, 2024 4:56 pm

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Jenda_praha »

ClonyXXL píše: ned čer 15, 2025 11:01 am Ano. V podstate by se to tak dalo rict.
Kdyz ted jeste ctu, kolik mas vlastne panelu, ...... ja mel na 10 kW menic 12 panelu na V a 10 na Z. Ty mas 2x tolik. To prece nemuze 10 kW menic pobrat! Ale ted zase ctu, a vlastne nevim kolik kW ma tvuj menic a nechce se mi to hledat. Z nazvu odhaduju mozna 20 kW.
47 panelu, panel 550w, ve dvou stringach, zapad vychod, temer rovnomerne rozdelene, 25.85kWp.

Už ve fázi nabídky a pak ještě projektu jsem rozporoval že těch 20kW je málo, vždy mi bylo ale řečeno že mám FVE západ východ a že to nikdy nebude nebude moct jet na tak vysoký výkon.

Evidentně může :-(
misif
Příspěvky: 125
Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od misif »

Je to divné, sice je to vstup 26A (2x13A), což by se mohlo zdát pro použité panely limitní, ale reálně to má toleranci na Isc 36A. Měl jsem na jiném typu Deye prakticky totéž paralelní zapojení s téměř identickými panely a nikdy s tím problém nebyl. U 12kW střídačů a nižších jsou 13A vstupy a lidé to běžně pojižívájí s modermími panely bez problémů.

Prakticky máš 4 stringy dva východ a dva západ. Osobně bych doporučil zapojit do PV1 1xvýhod a 1x západ paralelně a druhé dva do PV2, aby se nepotkávaly max. proudy na stringách v rámci jednoho MPPT.

Teoreticky by zvyšování proudu mohlo mít na svědomí Tigo - máš přístup do Tigo cloudu? Jsou tam ty čtyři stringy správně nastavené a zobrazené? Jde o to, aby při instalaci někdo neprohodil nějaký optimizér a nebyl sofwarově v jiném stringu, než má být - doporučil bych vždy na den odpojit jeden ze čtyřech stringů a následně zkontrolovat v Tigo cloudu, že v daném stringu, na žádném z panelů neproběhla v průběhu dne žádná výroba.
Pokud se ukáže, že v cloudu i fyzicky jsou správně všechny čtyři stringy, zkus si na pár dní pro test odpojit string s 11ti panely, osobně si myslím, že i to by mohlo být problém.

Odpojování prováděj pomocí pojistových odpojovačů, které máš v rozvaděčích ideálně v domě s velmi nízkou/žádnou spotřebou nebo při vypnuté výrobě ve střídači, ať si nevytáhneš lyšáka.