Dobrý den,
byla mi nainstalována fotovoltaika od nemenovaného poskytovatele energie. Nicméně, nejsem vůbec spokojený s instalací a provedením, přičemž řeším také škodu, která mi byla způsobena na střeše. Každopádně v současnosti nejsem vůbec přesvědčen o odbornosti instalace FVE a rád bych se poradil.
Chtěl bych se zeptat, zda je umístění hromosvodu pod fotovoltaickým panelem v pořádku. Podle mého laického názoru by tomu tak být nemělo.
PS. Pokud toto zapojení není v souladu s normami, mohl by někdo zkušený poradit, jaké konkrétní normy by byly porušeny?
Děkuji moc.
JM
Fotovoltaické panely a umístění hromosvodu
Fotovoltaické panely a umístění hromosvodu
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Re: Fotovoltaické panely a umístění hromosvodu
Jsou tady větší odborníci než já.
Jestli je tam problémů víc, bylo by dobré si nechat udělat nezávislou revizi.
Bezpečná vzdálenost panelů od hromosvodu je asi 50 cm, je na to nějaký výpočet. To není dodrženo. V tomto případě evidentně, ale přiblížení k hromosvodu bude možná více. Je vidět, jak to tam mlátili, aby se vešel profil, až se ohnul žlab.
Panely by měly být také uzemněné zelenožlutým vodičem, odděleně od hromosvodu.
Když není dodržená bezpečná vzdálenost (jakože není), měly by být přepěťové ochrany typu T1+T2. Pokud by byla, stačí T1.
Taky se podívej na smlouvu, jestli se tam nevyvázali třeba z uzemnění, hromosvodu apod.
Jestli je tam problémů víc, bylo by dobré si nechat udělat nezávislou revizi.
Bezpečná vzdálenost panelů od hromosvodu je asi 50 cm, je na to nějaký výpočet. To není dodrženo. V tomto případě evidentně, ale přiblížení k hromosvodu bude možná více. Je vidět, jak to tam mlátili, aby se vešel profil, až se ohnul žlab.
Panely by měly být také uzemněné zelenožlutým vodičem, odděleně od hromosvodu.
Když není dodržená bezpečná vzdálenost (jakože není), měly by být přepěťové ochrany typu T1+T2. Pokud by byla, stačí T1.
Taky se podívej na smlouvu, jestli se tam nevyvázali třeba z uzemnění, hromosvodu apod.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: Fotovoltaické panely a umístění hromosvodu
Když nejde dodržet bezpečnou vdálenost od hromosvodu tak se panely a jejich nosná konstrukce propojuje s hromosvodem.
Z obrázků nejde poznat zda je to pospojeno nebo se jen překrývá.
Z obrázků nejde poznat zda je to pospojeno nebo se jen překrývá.
-
Atman
- Příspěvky: 133
- Registrován: ned úno 13, 2022 7:20 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Fotovoltaické panely a umístění hromosvodu
Presne tak, ak je to korektne spojené s bleskozvodom a sú inštalované prepäťovky T1, T2 (T3) a je korektné uzemnenie, je to ok.
Ja mám na dielni (pultová strecha) panely na naklonenej konštrukcii ako najvyšší bod strechy, po ich hornej hrane paralelne vediem FeZn, každých pár metrov spojených s konštrukciou a každých 5m nahor je malý 50cm zberač.
Po zásahu blesku určite nejaký panel zdechne, ale cieľom je nedoviesť si priamy bleskový prúd k meniču a ostatnej elektronike.
Ja mám na dielni (pultová strecha) panely na naklonenej konštrukcii ako najvyšší bod strechy, po ich hornej hrane paralelne vediem FeZn, každých pár metrov spojených s konštrukciou a každých 5m nahor je malý 50cm zberač.
Po zásahu blesku určite nejaký panel zdechne, ale cieľom je nedoviesť si priamy bleskový prúd k meniču a ostatnej elektronike.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp 45°, JJZ 4,9kWp 55°, JJZ 4,4kWp 24°, nové: bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5kW + Epever Ipower plus 5kW
MPPT Victron 150/35, 2xSmartsolar 250/85.
Lifepo4 2x16 280AH
Victron Easysolar 5kW + Epever Ipower plus 5kW
MPPT Victron 150/35, 2xSmartsolar 250/85.
Lifepo4 2x16 280AH
Re: Fotovoltaické panely a umístění hromosvodu
Ochranu před bleskem řeší soubor norem CSN EN 62 305.
Přečtěte si o celé problematice v kontextu třeba tady:
https://projekty-fotovoltaika.cz/clanky ... d-bleskem/
ČSN 33 2130 je od 1/1/2025 nová.
Vyžaduje analýzu rizik, vyřešení ochrany před bleskem, statické posouzení kce pro instalaci OZE...
Na střeše s klasickou taškou a hromosvodem, kde bezpečná vzdálenost S dodržet lze, se to tak musí naprojektovat a namontovat.
Vzorec pro výpočet bezpečné vzdálenosti S obsahuje příslušná norma. Dále do toho vstupují i ty střešní okna..
FVE se pak pospojuje zelenožlutým vodičem CU 16mm a svede Cu 50mm do MET, nezávisle na hromosvodu.
Typickým příkladem, kde bezpečná vzdálenost dodržet nelze, je plechová střecha. Tam se konstrukce pospojuje a spojí s LPS (hromosvodem).
Přečtěte si o celé problematice v kontextu třeba tady:
https://projekty-fotovoltaika.cz/clanky ... d-bleskem/
ČSN 33 2130 je od 1/1/2025 nová.
Vyžaduje analýzu rizik, vyřešení ochrany před bleskem, statické posouzení kce pro instalaci OZE...
Na střeše s klasickou taškou a hromosvodem, kde bezpečná vzdálenost S dodržet lze, se to tak musí naprojektovat a namontovat.
Vzorec pro výpočet bezpečné vzdálenosti S obsahuje příslušná norma. Dále do toho vstupují i ty střešní okna..
FVE se pak pospojuje zelenožlutým vodičem CU 16mm a svede Cu 50mm do MET, nezávisle na hromosvodu.
Typickým příkladem, kde bezpečná vzdálenost dodržet nelze, je plechová střecha. Tam se konstrukce pospojuje a spojí s LPS (hromosvodem).