Fotovoltaické panely a umístění hromosvodu

Příspěvek od jm6411 »

Dobrý den,

byla mi nainstalována fotovoltaika od nemenovaného poskytovatele energie. Nicméně, nejsem vůbec spokojený s instalací a provedením, přičemž řeším také škodu, která mi byla způsobena na střeše. Každopádně v současnosti nejsem vůbec přesvědčen o odbornosti instalace FVE a rád bych se poradil.

Chtěl bych se zeptat, zda je umístění hromosvodu pod fotovoltaickým panelem v pořádku. Podle mého laického názoru by tomu tak být nemělo.

PS. Pokud toto zapojení není v souladu s normami, mohl by někdo zkušený poradit, jaké konkrétní normy by byly porušeny?

Děkuji moc.

JM
panel_hromosvod_1.png
panel_hromosvod_2.png
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Momo
Příspěvky: 1001
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Fotovoltaické panely a umístění hromosvodu

Příspěvek od Momo »

Jsou tady větší odborníci než já.
Jestli je tam problémů víc, bylo by dobré si nechat udělat nezávislou revizi.

Bezpečná vzdálenost panelů od hromosvodu je asi 50 cm, je na to nějaký výpočet. To není dodrženo. V tomto případě evidentně, ale přiblížení k hromosvodu bude možná více. Je vidět, jak to tam mlátili, aby se vešel profil, až se ohnul žlab.
Panely by měly být také uzemněné zelenožlutým vodičem, odděleně od hromosvodu.
Když není dodržená bezpečná vzdálenost (jakože není), měly by být přepěťové ochrany typu T1+T2. Pokud by byla, stačí T1.

Taky se podívej na smlouvu, jestli se tam nevyvázali třeba z uzemnění, hromosvodu apod.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Frantom
Příspěvky: 143
Registrován: čtv dub 07, 2022 9:37 pm

Re: Fotovoltaické panely a umístění hromosvodu

Příspěvek od Frantom »

Když nejde dodržet bezpečnou vdálenost od hromosvodu tak se panely a jejich nosná konstrukce propojuje s hromosvodem.
Z obrázků nejde poznat zda je to pospojeno nebo se jen překrývá.
Atman
Příspěvky: 133
Registrován: ned úno 13, 2022 7:20 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Fotovoltaické panely a umístění hromosvodu

Příspěvek od Atman »

Presne tak, ak je to korektne spojené s bleskozvodom a sú inštalované prepäťovky T1, T2 (T3) a je korektné uzemnenie, je to ok.
Ja mám na dielni (pultová strecha) panely na naklonenej konštrukcii ako najvyšší bod strechy, po ich hornej hrane paralelne vediem FeZn, každých pár metrov spojených s konštrukciou a každých 5m nahor je malý 50cm zberač.
Po zásahu blesku určite nejaký panel zdechne, ale cieľom je nedoviesť si priamy bleskový prúd k meniču a ostatnej elektronike.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp 45°, JJZ 4,9kWp 55°, JJZ 4,4kWp 24°, nové: bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5kW + Epever Ipower plus 5kW
MPPT Victron 150/35, 2xSmartsolar 250/85.
Lifepo4 2x16 280AH
RadarS
Příspěvky: 457
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: Fotovoltaické panely a umístění hromosvodu

Příspěvek od RadarS »

Ochranu před bleskem řeší soubor norem CSN EN 62 305.
Přečtěte si o celé problematice v kontextu třeba tady:
https://projekty-fotovoltaika.cz/clanky ... d-bleskem/
ČSN 33 2130 je od 1/1/2025 nová.
Vyžaduje analýzu rizik, vyřešení ochrany před bleskem, statické posouzení kce pro instalaci OZE...

Na střeše s klasickou taškou a hromosvodem, kde bezpečná vzdálenost S dodržet lze, se to tak musí naprojektovat a namontovat.
Vzorec pro výpočet bezpečné vzdálenosti S obsahuje příslušná norma. Dále do toho vstupují i ty střešní okna..
FVE se pak pospojuje zelenožlutým vodičem CU 16mm a svede Cu 50mm do MET, nezávisle na hromosvodu.
Typickým příkladem, kde bezpečná vzdálenost dodržet nelze, je plechová střecha. Tam se konstrukce pospojuje a spojí s LPS (hromosvodem).
Odpovědět