brana píše:ne mel jsem na mysli treba stav kdy je na AC IN 220 V 50Hz ze site-jestli si pri zapnuti menice synchronizuje svuj vystup s tim to vstupem-fazove a dela stejnou sinusoidu-nebo jdou treba 2 menice paraelne spojit na vystupech bez sitove karty a datoveho propjeni?
Ano, pokud je to originál, s mppt vstupem do 150V, pak synchronizuje. Je mnohem menší opotřebení relé, když dělá bypass a zpět do ostrovu. Je vcelku jedno to napětí, 210-240Vrms, synchronizuje to nejen frekvenci, dokonce i fázi má správnou. To právě ukáže ten multimetr. Je potřeba napřed propojit N, a pak měřit jak psal Abrams. Nebude tam nula, sít nikdy nemá 230V, takže tam bude střídavých 1-2V skoro vždy, když bude soused svařovat tak to může být klidně 10V. Ale bude to stabilní. Pokud to bude pomalu stoupat k 400V a pak zase klesat, znamená to, že nejsou ve fázi a ta rychlost stoupání bude rozdíl frekvence sítě a frekvence měniče.
Pokud někomu často přepíná na bypass, vždy je dobře je udržovat synchronní se sítí. Je jedno jestli interní nebo externí přepínač sítí, bude se méně opotřebovávat.