Měnič MUST

Odpovědět
Karel77
Příspěvky: 11
Registrován: ned pro 22, 2024 10:14 am

Měnič MUST

Příspěvek od Karel77 »

Dá se připojit Wifi modul k měniči pomocí kabelu přes port, který slouží k připojení PC? Půjdou přes to data do modulu?
Smazaný uživatel

Re: Měnič MUST

Příspěvek od Smazaný uživatel »

Mělo by to fungovat s wifi AP nebo station a v bridge mode.
Karel77
Příspěvky: 11
Registrován: ned pro 22, 2024 10:14 am

Re: Měnič MUST

Příspěvek od Karel77 »

Takhle, myslím tím Modul Wifi Plug 14, který nebude standartně jako obvykle zapojen do portu Wifi v Mustu, ale o něco výše v portu USB (určený pro PC). Bude to takto fungovat?
Karel77
Příspěvky: 11
Registrován: ned pro 22, 2024 10:14 am

Měnič MUST - lze sehnat v ČR silnější než 48V/5000W

Příspěvek od Karel77 »

Ahoj, mám takový dotaz, lze v ČR sehnat silnější 1f. měnič Must, než co se nyní prodává u jediného obchodníka v ČR, tj. 5000W z 230V?
Kam a proč zmizel z trhu v ČR ten měnič MUST 5500W? Co jsem se díval na zahraniční weby, dokonce jsou už u MUSTu na trhu novinky jako 27A / 230V a zejména, co se mi líbí i 2 pole z FVE a i max. výkon 6500W z FVE 80-230V. Prostě strop 4000Wp, co umí ten, co je na trhu je fakt málo. Přitom MUST je dobrá značka....ze zahraničí bych to nerád objednával....
Karel77
Příspěvky: 11
Registrován: ned pro 22, 2024 10:14 am

Měnič MUST a akurack 314A

Příspěvek od Karel77 »

Ahoj přišlo mi od mivvy tenhle jejich akurack: https://www.mivvyenergy.cz/cs/akubox/ak ... rs485.html

Potřeboval bych se zeptat zkušenějších, co nastavit do měniče MUST za šetrné hodnoty k nabijení 17 a 18:
17. nabíjecí napětí (bulk) ..?... výchozí hodnota je 56,4V
18 plovoucí nabíjecí napětí ...?. výchozí hodnota je 54V
19 spodní mez tady dám nejvyšší možné 48V

Případně zda je potřeba a co nastavit do hodnot u 31-35 31. Vyrovnávací napětí akumulátoru 33. Doba vyrovnávání akumulátoru a zda nastavit 36. Okamžitou aktivaci
vyrovnávání

Díky
Jirka77
Příspěvky: 371
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Měnič MUST

Příspěvek od Jirka77 »

standart po 16s lifepo4 je absorpce 56.8v a float 54v ale zalezi i na nasaveni BMS, ktera nesmi na techto hodnota odpojovat baterku od systemu.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
leoshavla
Příspěvky: 31
Registrován: úte bře 22, 2022 9:59 pm

Re: Měnič MUST

Příspěvek od leoshavla »

Obecně se dává ABS 3.45V čl. a float 3.35Včl. délka ABS dle potřeby aby se články stačily srovnat 1-2hod
Odpovědět