Multiplus 5000 - Fve 7kp s backupem

Odpovědět
Maty
Příspěvky: 1
Registrován: pát črc 26, 2024 4:59 pm

Multiplus 5000 - Fve 7kp s backupem

Příspěvek od Maty »

Zdravím všechny,

jdu si pro radu... v březnu to bude rok od instalace 3F Victron multiplus 5000 + 18 x Aiko neostar + plynotech 4 x us5000 + wallbox victron

Instalaci prováděla firma... měl jsem již několik problémů např. na záruku výměna regulátoru + výměna vypínače odpojovače který doslova uhořel a shodil jistič. Následovala 1 a 1/2 měsíce oprava, protože to bylo přes svátky.

Tak a teď k věci - Po výměně regulátoru a odpojovače dochází minimálně 10 i více krát za týden, že v celém baráku spadne proud na cca 5-10 sekund a potom sám opět naskočí.
Podpora již zkoušela měniče restartovat a aktualizovat a zatím problém stále setrvává a již vidím, že nevědí co s tím....

Nenapadá někoho čím by to mohlo být? Abych byl upřímný tak už toho začínám mít celkem dost. Za rok s tím bylo poměrně dost problémů a vidím, že do budoucna s tím bude pěkný opruz. :(

Zatím nechci instalační firmu dráždit nějakými zbytečnými výhružkami...
Nejraději bych si nechal udělat revizi zapojení od jiné firmy, zda je vše správně zapojené...
Jirka77
Příspěvky: 470
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Multiplus 5000 - Fve 7kp s backupem

Příspěvek od Jirka77 »

pokud je to online na VRM a das plna prava muzeme se podivat, system ma logy a muze byt jen blbe nastaveno. Take to muze delat nejaky soubeh kde dojde na pretizeni menice beziciho v offgrid atd.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
Diablo1st
Příspěvky: 1203
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Multiplus 5000 - Fve 7kp s backupem

Příspěvek od Diablo1st »

Aký regulátor sa menil a prečo? Čo sa tam stalo?

V akom režime sa FVE používa? Ostrov, hybrid, ESS, ignore AC či niečo iné?

Reštart meničov môže spôsobovať hocičo, kľudne to môže byť aj batéria.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Jirka77
Příspěvky: 470
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Multiplus 5000 - Fve 7kp s backupem

Příspěvek od Jirka77 »

No 4 pylontech 5000 pro 3x5000va to neni moc, victron system ma logy tam se dozvis co potrebujes vedet, pripadne pak se da na dalku skontrolovat nastaveni.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
Odpovědět