Výbuch LFP baterie?

Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 612
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od vk_1 »

Pro zajímavost, našel jsem test požáru LFP úložiště o kapacitě 83 kWh.
Je vidět, že LFP hoří, když se sejdou špatné podmínky. Je to výrazně mírnější reakce než NMC nebo NCA.
Ale že by to riziko šlo úplně zanedbat, to mi nepřijde.
Rozhodně tam je možné dosáhnout teploty, kdy dojde ke vznícení plynů vypuštěných z článků.

Video tady:
https://www.youtube.com/watch?v=uLzPSN8iagk


Screenshot 2024-08-06 at 15.19.36.jpg
Screenshot 2024-08-06 at 15.19.05.png
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Mex
Příspěvky: 744
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od Mex »

Je zajímavé, že o požárech LFP baterek většinou (nebo vždy?) čteme v souvislosti s nějakým pokusem. Nikoli s reálným požárem.
A v dnešní době, kdy každý sebou trvale tahá kameru, to nebude tím, že reálný požár by neměl kdo natočit.

Požár v tomto konkrétním experimentu mi nijak dramatický a nebezpečný nepřišel.
Hořelo to podobně, jako srovnatelně velká hromada dřeva (třeba nábytku), kterou by ten hořák taky asi dokázal zapálit (jako zapálil tuhle baterku).
Navíc ty zde neustále propírané hořlavé a výbušné plyny mi tady nijak dramatické nepřišly. Hořelo to klidným plamenem, opravdu jako to dřevo.

Takže konkrétně na mě to spíš působilo dojmem, že LFP je fakt slušně bezpečné.
Ten požár byl nesrovnatelný se spektakulárním zážitkem, jakým by asi bylo zapálení srovnatelně velké NMC baterky.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 612
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od vk_1 »

Pro rodinu ze Šonova je stále otevřený transparentní účet.

Sice je neznám, ale poslal jsem aspoň 500 Kč.

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/131-2902090227
Cmrnda
Příspěvky: 1050
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od Cmrnda »

vk_1 píše: úte srp 06, 2024 3:24 pm Video tady:
https://www.youtube.com/watch?v=uLzPSN8iagk
Video o ničem.
Ono totiž asi takhle, když bude v baráku hořet a baterky budou hodně blízko ohniště, tak to bude vypadat jak na tom videu. (Zahřátí zvenčí)
Ovšem když se baterky začnou přebíjet a dojde k poškození separátoru, baterie se samovybíjením značně zahřeje, nafoukne a pak upustí plyn. Pak je jen otázkou kdo či co ten plyn ve výbušném poměru v prostoru zapálí. (Zahřátí z vnitřku baterky)

Teplota a čas výbuchu nestačí nic zapálit, koná se velká tlaková vlna s malým zahřátím oklolí a krátkým časem, takže nic neshoří.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 5kWp
Panely západ: 3kWp
Panely východ: 0,6kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
brumlaj
Příspěvky: 1841
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od brumlaj »

Škoda, video již není dostupné. Mi píše červená panda.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 777
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od pave69 »

Další výbuch:
https://www.youtube.com/watch?v=JWBt6nv8U58
asi začnu nějak řešit to odvětrání doma.... :?
Frantom
Příspěvky: 156
Registrován: čtv dub 07, 2022 9:37 pm

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od Frantom »

Nové video a debata s hasiči na CNN Prima NEWS k výbuchu ze Šonova na Náchodsku v loňském roce.
https://youtu.be/B6X-_XOPNno?si=WoswYhmiyUNh4KMx
brumlaj
Příspěvky: 1841
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od brumlaj »

Mj. sdělili, že se uvolňoval H2 což asi bude u dnešních hermetických domů ono jádro na které se předchozími testy na hasičském polygonu nedalo kápnout. Protože je ho tam málo.(nedostatečná koncentrace ve vnějším prostředí) Ale je tam a v plechovce se holt pravděpodobně nasbírá.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 612
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od vk_1 »

Další zdokumentovaný případ výbuchu plynů z LFP baterie: https://youtu.be/6LbBryib8yY?t=108

Je to z roku 2022, USA. Naštěstí to ten majitel měl v dílně kterou postavil zvlášť, docela daleko od domu.

Baterie: Discover Energy 42-48-6650 (asi tyhle https://youtu.be/LMBOhxq2ggE?t=25)
Uvnitř jsou cylindrické LFP články. Podobné jsou třeba v Solax T58 baterkách.

Screenshot 2026-05-15 at 13.35.53.jpg
Screenshot 2026-05-15 at 13.39.04.jpg
Screenshot 2026-05-15 at 13.39.20.jpg
Jo a prej pomáhá mít to v garáži s papírovýma vratama :))
https://youtu.be/6LbBryib8yY?t=441

Jako ideál mi přijde to mít mimo dům v betonovým bunkru, kterej bude mít jednu stěnu pouze z XPS, aby se mohla lehce vyvalit ven. Následně mít možnost to zaplavit vodou.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Naposledy upravil(a) vk_1 dne pát kvě 15, 2026 1:59 pm, celkem upraveno 3 x.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 612
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od vk_1 »

Ještě štítek baterie z videa:

Discover Energy 42-48-6650
https://discoverbattery.com/products/search/42-48-6650

Screenshot 2026-05-15 at 13.52.45.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Diablo1st
Příspěvky: 1259
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od Diablo1st »

Kua to musela byť pekná šupa :jawdrop:

Fakt asi nebude od veci mať H2 senzor a odťah vzduchu. Cez zimu by som chcel takýto odťah realizovať cez nevyužitý komín.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 612
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od vk_1 »

Taky přemýšlím nad odtahem. Něco automatického, spolehlivého, k tomu UPS aspoň na hodinu. Musí to jet i když ty plyny budou mít třeba 100 stupňů.
Teoreticky stačí CO senzor.
Diablo1st
Příspěvky: 1259
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od Diablo1st »

Ak som správne pochopil, tak by mali stačiť len teplotné čidlá na každý článok, lebo bez "Thermal runaway" žiadny plyn článok vypúšťať nebude, t.z. najprv tam musí byť nárast teploty a tlaku, čím sa uvolní pretlakový ventil a vypustia sa plyny.
Ak som to zle pochopil tak ma prosím niekto opravte.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Jirka77
Příspěvky: 865
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od Jirka77 »

Ja myslim ze postaci si obcas zkontrolovat dotahy na sroubech v bateriich,mit clanky zaprene aby se nemohly nafouknou a ulomit terminal, baterie nepretezovat tj nabijeni/vybijeni do 0.25C a pouzivat BMS dobre nastavenou a riziko je vicemene nula u lifepo4. Tohle je beztak nejake olovo ktere se prebijelo diky pouziti levneho mppt kde doslo k zavade uz jsem videl u znameho vybuchlou 100ah olovenku, mel hezky vymalovano od kyseliny a zpusobilo to levne mppt z ciny ktere se prorazilo a jelikoz nema zadnou dalsi ochranu tak to tam solilo co daly panely az doslo k vybuchu baterky. Toto u lifepo4 nehrozi za 1. je tam blidani BMS ktera to odpoji 2. nehrozi vyvyjeni vodiku. Celkove ta chemie je bezpecna kdyz se k tomu clovek chova normalne.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
leoshavla
Příspěvky: 50
Registrován: úte bře 22, 2022 9:59 pm

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od leoshavla »

Já to mám takto, kouřové čidlo nebo termostat dá povel na otevření, mám to venku v přístřešku 🙂
https://youtu.be/dm51VNQKy2o?feature=shared
Humux
Příspěvky: 446
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od Humux »

leoshavla píše: pát kvě 15, 2026 3:01 pm Já to mám takto, kouřové čidlo nebo termostat dá povel na otevření, mám to venku v přístřešku 🙂
https://youtu.be/dm51VNQKy2o?feature=shared
Tak až to u Tebe bouchne, tak si můžeš říct: Udělal sem proto všechno aby to neřachlo. :D

Si vybavuju když sem měl na zahradě sud jako ohniště a sbíral sem do něj různé klacíky a nahrabal co bylo ke spálení a chtěl zapálit, jenže to nechtělo hořet, zima a vlhko, měl sem poruce jen kanistr s benzínem, tak sem jen trochu větvě smáčel a zkusil zapálit, to byla rána a všechno co sem dal do sudu bylo z něj zase na zahradě. Nic neshořelo, jenom bouchlo.
eduard22
Příspěvky: 1606
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od eduard22 »

A nebo mít trakční volovo co nebouchá, snese větší proudy vybíjení i nabíjení a nevadí mu ani mráz klidně -40stC :D
Nejlépe moderní: Lead-Carbon, co se cyklovatelnotí blíží Fi-FePo4 8-)
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Jirka77
Příspěvky: 865
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od Jirka77 »

no nevim ale prave olovene baterie pri prebijeni / dysbalanci nezi bateriemi vyvyji vodik ne lifepo4 :)
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 612
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od vk_1 »

eduard22 píše: pát kvě 15, 2026 6:53 pm A nebo mít trakční volovo co nebouchá, snese větší proudy vybíjení i nabíjení a nevadí mu ani mráz klidně -40stC :D
Nejlépe moderní: Lead-Carbon, co se cyklovatelnotí blíží Fi-FePo4 8-)
Tak ono i to olovo může vodík vypustit ne? Ale asi mnohem menší množství, a nepodléhá to thermal runaway jako LFP, kde ty články od sebe navzájem začnou hořet.
Jirka77
Příspěvky: 865
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od Jirka77 »

ja jsem teda neslysel ze by z lifepo4 sel vodik, ale z olovenych ano, krome emise kyseliny do vzduchu se tez v nabijarnach aku voziku dela vetrani aby nebyl problem prave s vodikem takze si myslet ze olove je v necem vyhodjsi ne nesmysl a hlavne pri nabije a vybijeni na olovo ztratu asi 20% energie na vnitrnich odporech a lifepo4 jen 2% mnou namereno / nebo smartshuntem / je 3.54% nabijeni + vybijeni ztrata energie na lifepo4,tj polovina pro nabijeni pulka pro vybijeni tj nejakych 1.98% a olovo ma vic nez 10x tolik .. totalne pase technologie k solaru.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Humux
Příspěvky: 446
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od Humux »

eduard22 píše: pát kvě 15, 2026 6:53 pm A nebo mít trakční volovo co nebouchá, snese větší proudy vybíjení i nabíjení a nevadí mu ani mráz klidně -40stC :D
Jo, -10 stC přes noc a ráno jí můžeš vyhodit. :D
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 612
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od vk_1 »

Jirka77 píše: pát kvě 15, 2026 8:34 pm ja jsem teda neslysel ze by z lifepo4 sel vodik
Promiň, ale píšeš na tomhle fóru spoustu postů, a některé jsou dost mimo. Prosím nejdřív si to nastuduj.

Pro začátek přikládám dokument, kde to je docela jasně popsané:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.3c08709
fve_vybuch_baterie_-2024-simulation-of-dispersion-and-explosion-characteristics-of-lifepo4-lithium-ion-battery-thermal-runaway.pdf
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
eduard22
Příspěvky: 1606
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od eduard22 »

Humux píše: pát kvě 15, 2026 8:38 pm
eduard22 píše: pát kvě 15, 2026 6:53 pm A nebo mít trakční volovo co nebouchá, snese větší proudy vybíjení i nabíjení a nevadí mu ani mráz klidně -40stC :D
Jo, -10 stC přes noc a ráno jí můžeš vyhodit. :D
Ty nemás auto v zimě venku na mrazu??? Já ano a i obyč.olovo mi funguje normálně i 4-5 let 8-)
Pokid se denně nabíjí a nabijeli se i za mrazu kapacitu neztratí a na zivotnost nemá chlad vliv ba naopak!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
eduard22
Příspěvky: 1606
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od eduard22 »

Jirka77 píše: pát kvě 15, 2026 8:25 pm no nevim ale prave olovene baterie pri prebijeni / dysbalanci nezi bateriemi vyvyji vodik ne lifepo4 :)
Proč bych je často přebíjel? A balancery tam mám! 8-) A i kdyby ne, moderní trakční jsou přetlakové.a.vodík a kyslík zpět zkondenzuji prí vybíjení. Neuniká ven nic!!! Navíc nejsou ani zaplavené ale je tam hustej gel! 8-)
To není jak obyč aku do auta... to je nebe a dudy! A.cyklovatelnost až 3600 cyklů :D vs.obyč zaplavená automobilová je 800 :-/
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Jirka77
Příspěvky: 865
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Výbuch LFP baterie?

Příspěvek od Jirka77 »

no treba az se ti prorazi mppt z ciny ktere nemaji ochranu na PV vstupech na ochranu baterie, uz jsem to videl u znameho kteremu vybouchla 100ah olovenka a mel krasne vymalovano v okoli od kyseliny. Olovo hlavne ma i mnohem vetsi ztratu energie pri nabijeni/vybijeni
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Odpovědět

Zpět na „Aktuality ze světa FVE“