Dobrej,
mám 8 článků 24V 280Ah starších a chci pořídit dalších 8 článků 24V ale 360Ah. Kladu si otázku zda půjde zapojit 16 článků do série přes BMS. Články se budou vybíjet 2x24V a nabíjet 1x48V.
Mohlo by to jít, ale žádnou BMS nemám abych to zkusil. Jen úvaha, články s menší kapacitou se nabijou nejdřív, ale do zbylích silnějších půjde pak 48V. Trochu mi to nesedí, ale mohlo by to fungovat, né? Ta BMS pracuje jen s napětím jednoho článku, nebo nastavuje se tam napětí jako celku?
mám 8 článků 24V 280Ah starších a chci pořídit dalších 8 článků 24V ale 360Ah. Kladu si otázku zda půjde zapojit 16 článků do série přes BMS. Články se budou vybíjet 2x24V a nabíjet 1x48V.
Mohlo by to jít, ale žádnou BMS nemám abych to zkusil. Jen úvaha, články s menší kapacitou se nabijou nejdřív, ale do zbylích silnějších půjde pak 48V. Trochu mi to nesedí, ale mohlo by to fungovat, né? Ta BMS pracuje jen s napětím jednoho článku, nebo nastavuje se tam napětí jako celku?
Naposledy upravil(a) Humux dne sob kvě 30, 2026 12:28 pm, celkem upraveno 1 x.
-
Atman
- Příspěvky: 139
- Registrován: ned úno 13, 2022 7:20 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: BMS - spojování různě kapacitních článků
Cez všetky články pri nabíjaní ide rovnaký prúd, takže BMS to odpojí pri nabíjaní. Išlo by to chvíľu, ale skôr či neskôr sa to dokonale rozíde, keďže vybíjať budeš polovice nerovnomerne a jedna bude úplne nabitá a druhá úplne vybitá a bms nedovolí nabíjať a koniec. Keby to bolo bez tých 24V, tak z toho bude obyčajný rozbalancovaný 48V pack s kapacitou najmenšieho článku.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp 45°, JJZ 4,9kWp 55°, JJZ 4,4kWp 24°, nové: bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5kW + 2x Epever Ipower plus 5kW
MPPT Victron 150/35, 2xSmartsolar 250/85.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
Victron Easysolar 5kW + 2x Epever Ipower plus 5kW
MPPT Victron 150/35, 2xSmartsolar 250/85.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
Re: BMS - spojování různě kapacitních článků
normalne to bude fungovat, rozhodne by byl potreba vykonny balancer, ten ti srovna vrch = plne nabiti a pak vybijis a BMS ti to usekne az nektery z tech 280ah dosahne rekneme 2.5v na clanek ale v tu chvili jeste bude v tech 360ah nejakych 60-80ah nevyuzitych, ale BMS ti to usekne protoze 280ah uz bude na spodnim napeti.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: BMS - spojování různě kapacitních článků
Takže nic novýho pod sluncem, BMS je akorát k vypínání baterky, no o to zrovna nestojím. To samé má měnič (inverter).Jirka77 píše: ↑sob kvě 30, 2026 1:57 pm normalne to bude fungovat, rozhodne by byl potreba vykonny balancer, ten ti srovna vrch = plne nabiti a pak vybijis a BMS ti to usekne az nektery z tech 280ah dosahne rekneme 2.5v na clanek ale v tu chvili jeste bude v tech 360ah nejakych 60-80ah nevyuzitych, ale BMS ti to usekne protoze 280ah uz bude na spodnim napeti.
Nechtěl jsem vkládat velkou důveru v rozmanitost BMS, ale za tu cenu by to mohlo být lepší, obvzlášť když ten jeden MOSfet 300A se prodává za cca 6 Kč. Mosfet se třema vývodama je k mání za min.35,-Kč.
Re: BMS - spojování různě kapacitních článků
jiste BMS je hlavne k hlidani clanku napeti min/max a nove typy maji i aktivni balancovani sice 2A tj slabe ale porad asi 1000x lepsi nez pasivni balancery ktere jsou pro 300ah clanky vicemene k nicemu protoze nikdy nedokazi udrzet balanc protoze maji proste moc maly vykon a ty pasivni i nevnodnou funkci. Mam 1 starou lifepo4 bez BMS jen s aktivnim 5A balancerem 5 let si bezi neni problem, ale BMS je prece jen jistota ze se tan nic nestane, takze jo jde to provozovat i bez BMS ale bezpecnejsi je to s ni a rozhodne je nutnosti aktivni balancovani, bez nej je problem jen otazkou casu.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: BMS - spojování různě kapacitních článků
Ten MOSfet za 6.-Kč to neuchrání, jestli dojde k přepětí na sérii, tak to půjde vše do kopru. Prodávají se stykače NC (odpojí se při dodáve proudu do cívky), jenže nějak mi nesedí cena, doprava za 400,-Kč a za stykač 300,-Kč, no nevím kde je vexláckej fígl, ale je! Tímto směrem je bezpečnost přebití baterie vyloučena, ovšem zásah odpojení příde až po té, stejně tak u BMS.
Jen takový příměr, kupoval jsem speciální štětku, ale u nás byla cena 1.600,-Kč, na allegro cena 60,-Kč + doprava z anglie za 350,- Nakonec přišla z Anglie štětka s návodem jen v čínčtině, tak asi tak.
Re: BMS - spojování různě kapacitních článků
v moje BMS jsou mosfety nominalne na asi 8 KA, myslim ze tam je 16x paralelne 500A mosfety
Ty verim ze i zkrat vydrzi.
Naposledy upravil(a) Jirka77 dne sob kvě 30, 2026 10:14 pm, celkem upraveno 1 x.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: BMS - spojování různě kapacitních článků
Zkrat možná jó, když jich bude více paralelně, ale přepětí nevydrží žádný, teda případné přepětí od sekundárního zavlečení blesku. Žádnej takovejhle tranzistor nemá schopnost sebeuchlazení v krátké době, vyhoří dřív než bys řekl "šmitec", a chladič může být jako kráva...
Re: BMS - spojování různě kapacitních článků
kde by se tam vzalo prepeti na baterce?
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.