Rozvrhnutie panelov do stringov

Odpovědět
pt3
Příspěvky: 51
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Co vsetko je potrebne nastavit v MPTT? Prepokladam, ze napatia. Este nieco?
Mam dve baterie pripojene datovo do Cerba (DVCC zapnute).
Jirka77
Příspěvky: 1014
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

nastav si profil typu baterie, pripadne rucne absorpcni /float, stejne pokud to ridi DVCC tak si napeti da takove jake po nem chce BMS, pouze v pripade ze je GX v restartu nebo by nebezelo pojedou nabijecky podle sveho interniho nastaveni.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
pt3
Příspěvky: 51
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Nastavil som MPTT prepinacom na 7 (LiFePo4), potom cez nastavenia na Preset LiFePo, upravil napatiadoporucene vyrobcom baterie.Takze ak nepojde Cerbo, tak by to malo fungovat bez problemov. Inak pise, ze sa riadi podla pripojenej BMS (DVCC).

Ako nastavim, aby nabijalo tu baterku maximalne 0,5C? MPTT ma nastavenie prudu, ale nechapem to. Alebo sa to nastavuje v baterke? Mam pripojene 2 baterky paralelene na na busbar (kazda ma 310Ah). Treba to niekde nastavovat v systeme Victron?
Jirka77
Příspěvky: 1014
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

SW nastaveni vzdy prepise nastaveni rotacni prepinac, to je takove reseni spis pro mppt ktere nemely BT a pokud nebyly zapojene do GX tak pro rychlou konfiguraci to stacilo pres rotacni prepinac. Limitace proudu se nastavuje na GX / menu/DVCC tam se da omezit nabijeni, ale treba s pylontechem to nefungovalo, je vhodne kdyz system ma svuj shunt. Samozrejme muzes snizit proud i na mppt ale tim se pripravis o vyrobu, DVCC samozrejme take ale tam rozlisuje co jde ciste do baterky a zbytek muze zrat stridac.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Kodl69
Příspěvky: 1529
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Kodl69 »

"dvě baterky paraleně, každá 310Ah" tj chceš omezit nabíjecí proud na 310A??? Kolik na to máš připojenejch mppt a panelů?
jestli dobře čtu, tak 14.5kWp, tj méně než 300A v maximu, pokud to teda dokážou zpracovat MPPT... Takže co jako chceš omezovat?
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Jirka77
Příspěvky: 1014
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

no 2 baterky 300Ah nabijet 300A to je 0.5C to je trochu hodne na lifepo4, idealni je do 0.25C, 0.5C je strasne moc a tyakove proudy muzou snizit zivotnost treba na polovinu. tj 3000 cyklu, dalsi snizeni udela teplota pres 30C, nebo nizka teplota pod 0, prititom kdyz se udrzi do 0.25C tak to muze vydrzet 10k cyklu.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
pt3
Příspěvky: 51
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Ano su to dve skladane baterky s BMS sepplos. 0,5C by mala byt doporucena hodnota vyrobcom ako bezpecna pre zachovanie 8000cyklov. Aspontake mam info
pt3
Příspěvky: 51
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Poprosim este kuknut ako mam nastavene MP. Viz obrazky. Obcas pada mi cely system na chybe Low battery. Naposledy mala pri tom zhodeni do chyby 57V. MPTT boli v tej dobe v Bulk. Po rozbehu naskocilo na nich Absorption. Neveim ci to s tym suvisi (neprebija tu baterku?). Asi by nemalo, kedze si to riadi BMS...Po chvile sa to opat rozbehne. Baterka ma 100%. Momentalne to ide ako cisty ostrov (bez pripojeneho ACin). Viete niekto pomoct?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Jirka77
Příspěvky: 1014
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

DC low- shutdown mam na 40v restart 46v prealarm 47v, ovsem pokud je tam ESS podivej se na hodnotu sustain voltage ja pouzivam 44v. V peaku muze dojit k poklesu pokud je slaba baterie nebo kabelaz az na cut-off. Idealni absorpce pro 16clakove lifepo je 55.5v float 54v
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
pt3
Příspěvky: 51
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Je to Low battery alarm (aj na menici svieti Low battery). Po chvili sa menice zapnu. Vzdy na jednom z nich (nie vzdy na rovnakom) este preblikava LED Float a Inverter on. Nemam ziadneho asistenta nainstalovaneho. Ide to ako ostrov (Istic z gridu mam vypnuty). Baterka je full, slnko svieti.
Jirka77
Příspěvky: 1014
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

co to pisew v logu VRM ? mozna mas blbe udelany init do 3fazu, uz jsem to videl a delalo to to same nesmyslne to padalo na low battery, ale psalo to v logu nejake zahadne chyby souvisejici s ve.bus BMS ktera tam samozrejme nebyla, vyresilo se naflesovanim vsech menicu pres MK3 kabel a pak pres ve.bus quic configure spojeni do 3f a je po problemu treba je to neco podobneho.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
pt3
Příspěvky: 51
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Spolu s Low battery alarm je tam predtym High DC Ripple alarm:
276 VE.Bus System [276] High DC Ripple: Warning 2026-07-31 17:38:12 (an hour ago) -21s
276 VE.Bus System [276] Low battery: Alarm 2026-07-31 17:38:12 (an hour ago) -21s
Jirka77
Příspěvky: 1014
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

baterky jaky a kabelaz ?
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
pt3
Příspěvky: 51
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Baterky v bedne EEL-A1 s BMS Seplos, clanky EVE. Kapacita 51,2V / 314Ah / 16,1kWh. Kupoval som ich uz nakonfigurovane na Victron. Mam dve tieto bedny paralelne samostatne na busbary kablami cca 60cm / 50mm2.

Skusil som zapnut v Cerbe Shared Voltage Sense (SVS) podla nejakych doporuceni na netu. Neviem ci to bude mat vplyv.
Humux
Příspěvky: 568
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Humux »

Jirka77 píše: pát črc 31, 2026 1:57 pm no 2 baterky 300Ah nabijet 300A to je 0.5C to je trochu hodne na lifepo4, idealni je do 0.25C, 0.5C je strasne moc
Jirka77 píše: pát črc 31, 2026 5:31 pm DC low- shutdown mam na 40v restart 46v prealarm 47v, ovsem pokud je tam ESS podivej se na hodnotu sustain voltage ja pouzivam 44v. V peaku muze dojit k poklesu pokud je slaba baterie nebo kabelaz az na cut-off. Idealni absorpce pro 16clakove lifepo je 55.5v float 54v
Uf, musím zavřít okno, ona totiš ke mě občas chodí sousedovic kočka, a ta když čte na internetu semnou, a vidí takovéhle žvanění, tak dostane jakýsi kočičí "harašment" a začne kolem sebe drápat a vyvádět jak pominutá. :lol:

No, uplně nejlepší je nabíjet na minimum co to jen jde, tak 0,1C a když je baterka vybitá na 99% tak jí začít tím 0,1C teprv nabíjet, dřív ale né!!!. Super... :D A to nehledě na zanedbaný firmware kde onen soft nezná LiPeFo4, ale jen doopravuje paskvil z let minulých, nehledě na silně zastaralý HW, tak to je obrovská výhoda pro uživatele. :lol: :lol: :lol:

Umožnuje tenhle křáp nabíjet baterku stejným proudem a napětím, a co na to Float? Nebo Bulk? nebo Absorpsce?
Někdo klepe na okno, musím končit..... :D :D :D
Odpovědět