Rozvrhnutie panelov do stringov
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
premosti minus na BMS a bude vedet jiste jestli to dela bms 
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
-
pt3
- Příspěvky: 58
- Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 13080
- Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Tomu celkom nerozumiem.
3x Victron Multiplus II 6k5 (3F), 2x MPPT SmartSolar 250/100, 13KWp, 32kWh LiFePo4
-
Kostěj
- Příspěvky: 292
- Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
- Bydliště: Dobrovicko
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Na vedlejším fóru se "náhodné" odpojování BMS řešilo. Mám JBD BMS a tam je úsporný mód: Když neteče proud, po určité době se BMS vypne. Podrobnosti ve vlákně na mypower.cz, Obsah fóra - Elektroporadna - Baterie, úložiště energie - LiFe* - Trvale odpojená BMS. Nemá seplos BMS něco podobného?
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
seplos verze 3 ne nebo jsem si nevsiml ze by tam neco takoveho bylo ale treba baterka meho Ebiku toto dela kdyz neni odber tak se vypne.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Prostě to máš rozmlátit kladivem a zapálit.
Víš na co všechno zbytečný a kontraproduktivní je BMS? Dej tam jen balancér a je to.
A s jakým výsledkem? "nó, on někdy se BMS vypne, nó, to je normální"
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
BMS Seplos se uspí, pokud neteče proud. Buď 24 nebo 48 hod - teď z hlavy nevím. Platí pro verzi 2.0. U verze 3.0 nevím.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
pouze zhasne ledky signalizace SOC ale komunikace stale bezi a taktez silove mosfety jsou nadale sepnute.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Neměřil jsem. Ale pokud je detekce proudu, automaticky naběhne. Takže tohle problém není.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
i kdyz prijde mrak a proud prochazi nulou tak to zhasne a pak zacne blikat "run" tj vybijeni, pak se slunce rozsviti a zas to problikne pri pruchodu nulou a uz run sviti a blika ledka u soc.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
-
pt3
- Příspěvky: 58
- Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 13080
- Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Problem vyrieseny...ak by to niekomu pomohlo bol problem v nastaveni nabijania v Cerbe.
Multiplusy sa vypinali za nasledujucich podmienok:
- panely mali minimalne taky osvit, ze ich vykon stacil na pokrytie zataze
- baterka bola plne nabita
- doslo k nahlemu odpojeniu zataze
V tomto pripade na DC zbernici ostal na chvilu prebytok energie, ktory nemal kde odist. Jedina cesta bola baterka, ktora mala ale napatie blizke overvoltage protection, ktory tym prekrocila. BMS odpojila baterku a Victron to vyhodnotil ako Low voltage na baterke + high DC ripple = restart.
Bolo treba nastavit maximalne nabijacie napatie v menu DVCC o cca 1,1V (u mna) mensie ako je overvoltage ochrana v baterke. Tym padom sa mohla energia z panelov (kym to MPPT neuregulovali) preliat do baterky bez toho aby to BMS vyhodnotila ako prebijanie. Odtvtedy bez problemov.
Multiplusy sa vypinali za nasledujucich podmienok:
- panely mali minimalne taky osvit, ze ich vykon stacil na pokrytie zataze
- baterka bola plne nabita
- doslo k nahlemu odpojeniu zataze
V tomto pripade na DC zbernici ostal na chvilu prebytok energie, ktory nemal kde odist. Jedina cesta bola baterka, ktora mala ale napatie blizke overvoltage protection, ktory tym prekrocila. BMS odpojila baterku a Victron to vyhodnotil ako Low voltage na baterke + high DC ripple = restart.
Bolo treba nastavit maximalne nabijacie napatie v menu DVCC o cca 1,1V (u mna) mensie ako je overvoltage ochrana v baterke. Tym padom sa mohla energia z panelov (kym to MPPT neuregulovali) preliat do baterky bez toho aby to BMS vyhodnotila ako prebijanie. Odtvtedy bez problemov.
3x Victron Multiplus II 6k5 (3F), 2x MPPT SmartSolar 250/100, 13KWp, 32kWh LiFePo4
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
zkus si snizit absorpci z presetu 56.8 na nejakych 55.5v coz je dostacujici a jsou mensi prekmity napeti na clancich a spise nedosahnes hodnot kdy se baterie odpoji.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 250/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.