FVE a prúdový chránič

Odpovědět
m.budzak112
Příspěvky: 23
Registrován: úte srp 24, 2021 1:40 pm

FVE a prúdový chránič

Příspěvek od m.budzak112 »

Caute .

Môže ísť výstup z meniča do rozvodnej skrine cez prúdový chránič ? Nevyhadzuje ho ?
mobilik
Příspěvky: 919
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE a prúdový chránič

Příspěvek od mobilik »

Všetko závisí od toho aký je to menič, ako je to zapojené, aká sústava to je. Ako je to územné atď...

Treba dospecifikovat.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
m.budzak112
Příspěvky: 23
Registrován: úte srp 24, 2021 1:40 pm

Re: FVE a prúdový chránič

Příspěvek od m.budzak112 »

mobilik píše: pát lis 12, 2021 6:00 pm Všetko závisí od toho aký je to menič, ako je to zapojené, aká sústava to je. Ako je to územné atď...

Treba dospecifikovat.
Menič Goodwee . Výstup z meniča je zapojený do 16 istica kde fáza ide cez chránič a je to sústava TNC - S
mobilik
Příspěvky: 919
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE a prúdový chránič

Příspěvek od mobilik »

Čiže rozdelenie je robené za meničom na tom chrániči predpokladam. Môže to tak ísť, ale neodporúčam to.
Jeden chránic na všetko nie je najšťastnejšie riešenie.

Je lepšie urobiť viac obvodov v rozvádzači cez I chránič a výstup z menica dať ešte bez chranica priamo.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
m.budzak112
Příspěvky: 23
Registrován: úte srp 24, 2021 1:40 pm

Re: FVE a prúdový chránič

Příspěvek od m.budzak112 »

mobilik píše: pát lis 12, 2021 6:39 pm Čiže rozdelenie je robené za meničom na tom chrániči predpokladam. Môže to tak ísť, ale neodporúčam to.
Jeden chránic na všetko nie je najšťastnejšie riešenie.

Je lepšie urobiť viac obvodov v rozvádzači cez I chránič a výstup z menica dať ešte bez chranica priamo.
Obrázek

Pozrite čo som našiel v návode.
m.budzak112
Příspěvky: 23
Registrován: úte srp 24, 2021 1:40 pm

Re: FVE a prúdový chránič

Příspěvek od m.budzak112 »

mobilik píše: pát lis 12, 2021 6:39 pm Čiže rozdelenie je robené za meničom na tom chrániči predpokladam. Môže to tak ísť, ale neodporúčam to.
Jeden chránic na všetko nie je najšťastnejšie riešenie.

Je lepšie urobiť viac obvodov v rozvádzači cez I chránič a výstup z menica dať ešte bez chranica priamo.
ide o menší domček, kde ma okrem TČ a 1 3F kuchyne všetko na jednom chrániči.
Uživatelský avatar
Trubka
Příspěvky: 194
Registrován: úte bře 30, 2021 12:02 am

Re: FVE a prúdový chránič

Příspěvek od Trubka »

Chranic(e) na vystupu menice nejsou problem. Vypadavat nebudou.

Nedavej ale chranic na vstup menice, tam by vypadaval.
m.budzak112
Příspěvky: 23
Registrován: úte srp 24, 2021 1:40 pm

Re: FVE a prúdový chránič

Příspěvek od m.budzak112 »

Ako to myslite na vstup a výstup, však tento menič má iba jeden výstup a aj výstup , keď nepočítam backup
Uživatelský avatar
Trubka
Příspěvky: 194
Registrován: úte bře 30, 2021 12:02 am

Re: FVE a prúdový chránič

Příspěvek od Trubka »

Je to přesně tak, jak je namalováno v tom obrázku nahoře:
- Chránič (RCD) může být na backup výstupu. Ideálně, když je samostatný chránič pro každý okruh.
- Chránič (RCD) může být na klasických nezálohovaných okruzích, které jsou připojené paralelně ke vstupním svorkám měniče
- Mezi elektroměrem a měničem chránič být nesmí.

Protože obrázek řekne víc než 1000 slov, tak kdekoliv ve žluté oblasti chránič být nesmí - vyskakoval by:
nedavaj.png
nedavaj.png (67.01 KiB) Zobrazeno 3842 x
Odpovědět

Zpět na „Měniče“