EPsolar XTRA4210N bez akumulátorů

Příspěvek od rpavlik »

Ahoj,
prosím, poraďte zelenáči:
Lze provozovat regulátor XTRA4210N zcela bez akumulátorů?
Aplikací je opuštěná chata, která je užívána cca 1x za týden. Vystačím si s elektrikou v době, kdy (dostatečně) svítí sluníčko. Moje představa je jeden monokrystalický panel cca 500Wp a k tomu XTRA4210N a k tomu zátěž:
a) příležitostně čerpadlo 12V/17A
b) dobíjení mobilu, NBT - samozřejmě jen když jsou podmínky

Neuvařím to bez aku?
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: EPsolar XTRA4210N bez akumulátorů

Příspěvek od mobilik »

Nesmie byť bez akumulátora. Zhorí to. :wink:
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
rpavlik
Příspěvky: 6
Registrován: úte lis 16, 2021 9:03 am

Re: EPsolar XTRA4210N bez akumulátorů

Příspěvek od rpavlik »

:cry:
A co kdybych k tomu připojil maličkou LiFePO4 12 V 15 Ah?
Ale je stará tak pět let, nicméně zatím vykazuje použitelnost. Není 15Ah málo? S tím to nevzplane?

Děkuju za rady!!!
Uživatelský avatar
Trubka
Příspěvky: 194
Registrován: úte bře 30, 2021 12:02 am

Re: EPsolar XTRA4210N bez akumulátorů

Příspěvek od Trubka »

Nižší kapacita není problém, ale lifepo baterka potřebuje BMS nebo aspoň balancery, aby se v létě nepřebila. Jinak se nafoukne, pukne a vezme sebou i ten Epsolar. Lithiové baterky taky nesmí zmrznout.

Vzhledem k tomu, že jsi to chtěl ideálně provozovat úplně bez baterky, jen pro nabíjení drobotiny, bych tam klidně dal vyjetý olovo. Užitná hodnota polomrtvého olova je samozřejmě téměř nulová, ale jako ochrana reglu poslouží dobře a nestojí nic.
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: EPsolar XTRA4210N bez akumulátorů

Příspěvek od mobilik »

Ešte pripomeniem ideálne dimenzovat batériu na nabíjací prúd batérie. Aby sa veľmi rýchlo nezničila, už keď sa kúpy.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: EPsolar XTRA4210N bez akumulátorů

Příspěvek od Diablo007 »

Jak říká trubka než bez baterie což je smrt tak starší i vyřazené olovo z auta kde na startování neplní funkci ale na to aby dělala vyrovnávací baterií pro ten regulátor je to dostatečné co si vezmeš do zátěže zuzitkujes co si nevezmete zůstane na střeše ale regulátor je ochráněný
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
rpavlik
Příspěvky: 6
Registrován: úte lis 16, 2021 9:03 am

Re: EPsolar XTRA4210N bez akumulátorů

Příspěvek od rpavlik »

Pánové, děkuji všem za rady. vážím si toho.
Zrovna mi v autě zdechá 100Ah baterka, tak už vím, kam ji dám :)

Ještě další dotaz:
V manuálu k regulátoru je napsáno, že pro 40A je vhodné pro FV panel použít max vodič 16mm2.
Panel má ale konektor\ MC4, to znamená pro vodič 4-6mm2.
Panel dává max 20A, takže by 6mm2 mohlo stačit(?)
Stačí k FV panelu 6mm2 a k baterii a zátěži mám dát 16mm2?

Díky!
R.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 195
Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 48

Re: EPsolar XTRA4210N bez akumulátorů

Příspěvek od beethowen »

rpavlik píše: úte lis 16, 2021 5:47 pm
Panel dává max 20A, takže by 6mm2 mohlo stačit(?)
Stačí k FV panelu 6mm2 a k baterii a zátěži mám dát 16mm2?

Díky!
R.
Ano, takto to bude v pořádku. Asi by stačilo na jeden panel klidně 4mm2. Který panel dává 20A? Podle mě max. 13A, nebo máš snad 2 panely paralelně?
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
rpavlik
Příspěvky: 6
Registrován: úte lis 16, 2021 9:03 am

Re: EPsolar XTRA4210N bez akumulátorů

Příspěvek od rpavlik »

Chci tam dát jeden panel, tento:
https://shop.iftech.cz/solarni-panely/3 ... y-ram.html
...a ten má opravdu napsaných 14A max. Nevím, kde jsem k těm 20A přišel. ;)
Na 14A stačí 4mm2?
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: EPsolar XTRA4210N bez akumulátorů

Příspěvek od Kodl69 »

záleží na dýlce vedení a potom na úbytku napětí, kterej jsi ochotnej tolerovat. třeba 10m cy4mm2 má odpor 10*0.017/4=0.042 Ohm, tj při 10A úbytek napětí 0.4V. dýlka drátu je tam i zpět, tj 5m vedení. Samozřejmě s dýlkou roste odpor, s průřezem klesá, základy elektrotechniky ze ZŠ...
A pokud jde o to, jakej průřez vydrží jakej proud, tak přívody k zásuvkám na 230V jištěný 16A jističem jsou povedený z CY 2.5mm2, kterej je navíc v kabelu s druhým drátem kterým teče ten stejnej proud, a musí to snést i když bude ten kabel ve skelné vatě někde v sádrokartonové příčce nebo podkroví. Z tohoto pohledu je CY 4mm2 předimenzovanej.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 195
Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 48

Re: EPsolar XTRA4210N bez akumulátorů

Příspěvek od beethowen »

Záleží na délce kabelů, ale myslím, že 4mm2 musí stačit. I při těch 14A, které tam nikdy nepotečou, bude úbytek cca 0,063V na 1m kabelu. Tj. když bude přívod od panelu 10m (celková délka vodiče 20m) bude úbytek 1,26V, tj. ztráta 17W v kabelu v plném svitu a to nic není.
Tak vidím, že Kodl mě předběhl.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
rpavlik
Příspěvky: 6
Registrován: úte lis 16, 2021 9:03 am

Re: EPsolar XTRA4210N bez akumulátorů

Příspěvek od rpavlik »

Jo, úbytek napětí v závislosti s délkou kabelu si pamatuji (tedy ne ze ZŠ, ale z gymplu). Vzdálenost od FV panelu k regulátoru bude do 4m. Ale asi tam dám i tak 6mm2, protože rozdíl v ceně bude malý a bude to bombensichr.
Díky.
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: EPsolar XTRA4210N bez akumulátorů

Příspěvek od Kodl69 »

před několika lety, když jsem měl na střeše 1.5kWp, tak jsem udělal přívod do tech. místnosti CYa 16mm2, což bylo kvůli 16A prakticky zbytečný. Dneska je na té střeše 4.5kWp a proudy okolo 50A, čímž jsou ty dráty celkem pěkně využitý. Ještě by pár A navíc snesly, ale to příjde až s výměnou panelů za ty perovskitový, viz příspěvek vedle...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...