Vyhazování jostiče
Vyhazování jostiče
Ahoj, koupil jsem si na experimenty easy solar 3000VA. Abych jej otestoval a vyzkoišel komunikaci, připojil jsem ho přes vidlici na AC in do zásuvky. Témeř vždy mi po pár minutách shodí B16A jistič. Mám se toho obávat i v ostrém provozu nebo to při chodu z baterií nehrozí? Díky Honza
Re: Vyhazování jostiče
Obavej se toho i v ostrém provozu jelikož nepojedeš celý rok jen z baterií ale určitě se vrátíš na síť a pak to bude tento stav. A jen taková otázka máš to teď doufám provozované s baterií nezapl jsi to bez ní že
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Vyhazování jostiče
Ne, nemám, pouze jsem to testoval. Bez baterie, panelů, pouze na síť.
Re: Vyhazování jostiče
Likvidační pro měnič který to z výroby neumí provoz bez baterie. Takže to může klidně vyhazovat jistič protože na něm něco zhořelo
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Vyhazování jostiče
1) v manuálu se nikde tato informace nepíše
2) dělá to pouze někdy, což znamená že žáleží v jaké fázi sinusovky připne střídač
3) by to nedávalo smysl při poruše a odpojení baterie
Nicméně, jsem laik, takže toto trzení nezpochybňuji.
2) dělá to pouze někdy, což znamená že žáleží v jaké fázi sinusovky připne střídač
3) by to nedávalo smysl při poruše a odpojení baterie
Nicméně, jsem laik, takže toto trzení nezpochybňuji.
-
- Příspěvky: 920
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Vyhazování jostiče
Je to tak ako píše Diablo. Pre menič je to likvidačné.
Takže pozhanaj batériu, prípoj to korektne a modlí sa aby to bolo ok.
Keďže to je Victron existuje šanca že to vidrzal.
Takže pozhanaj batériu, prípoj to korektne a modlí sa aby to bolo ok.
Keďže to je Victron existuje šanca že to vidrzal.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Re: Vyhazování jostiče
Na začátku uvádí easy solár 3000va. Pokud se nikde nepíše že se měnič neprovozuje bez baterie je to chyba ale na druhou stranu ilu každého měniče bývá standart baterie a ty co jí nepotřebují to mívají výrazně uvedeno už v popisku při prodeji. Máš českou distribuci nebo zahraniční e-shop?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Vyhazování jostiče
Máte pravdu,
vyjádření prodejce:
jednotky Victron nelze provozovat bez baterií. Pro konfiguraci nesmí být ani připojeny k AC, pouze k baterii.
vyjádření prodejce:
jednotky Victron nelze provozovat bez baterií. Pro konfiguraci nesmí být ani připojeny k AC, pouze k baterii.
Re: Vyhazování jostiče
Tak až bude na baterce dej vědět jak dopadl na tyto pokusy se těžko hledají dobrovolníci
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++