Mám v plánu stringy 3s, do 120V. Na jaké napětí mají být dimenzované pojistky? Má to být předimenzované kvůli svedení bleskových výbojů? Svodič je až za pojistkami, tak si chci ujasnit, jestli to napětí má být vyšší než 120V min.
tj. můžu použít
https://www.oez.cz/opvp10-2 DC 440 V
a pojistky
https://www.oez.cz/pv10-20a-gg DC 250 V
Případně, můžete mě nasměrovat na normu, která to definuje?
Děkuju, Vojta
Pojistky pro solární stringy - jaké napětí?
- beethowen
- Příspěvky: 199
- Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Pojistky pro solární stringy - jaké napětí?
Použít to samozřejmě můžeš.
Dimenzovat něco na bleskové výboje ani nelze. Takové prvky se nevyrábějí.
Dimenzovat něco na bleskové výboje ani nelze. Takové prvky se nevyrábějí.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
Re: Pojistky pro solární stringy - jaké napětí?
Já tak nějak tuším, že pro atmosférické jevy se tam udává "Jmenovité impulzní výdržné napětí". Konkrétně u toho OEZ odpojovače je to 6 kV.
Ale nejsem elektrikář, takže nemám normy v malíčku.
Ale nejsem elektrikář, takže nemám normy v malíčku.
Re: Pojistky pro solární stringy - jaké napětí?
Potom je spíš otázka, jestli by neměly být napřed přepěťovky a až pak pojistky... U mejch sedmi stringů by to nějakou korunu spolklo, a navíc by mi to nevešlo do toho rozvaděčku, musel bych dát větší, i tak je to celkem na knop.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: Pojistky pro solární stringy - jaké napětí?
Přepěťová ochrana je ochrana měniče nebo regulátoru proč by melambyt ochrana před pojistkou? Když pojistka přeruší obvod je splněno a regulátor ochráněn ne?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Pojistky pro solární stringy - jaké napětí?
jenom jsem to tak nadnesl, moc jsem se nad tím nezamejšlel. Ale kdyby bylo těch přepěťovek víc, tak by se měly podělit o ten naindukovanej proud(T2, bleskovej proud snad svede jenom T1) a měly by se ty 12kA jednotlivejch přepěťovek posčítat a tím snížit výdržný napětí Up , a zachránit i ty pojistky
- neberte to jako dogma, spíš jako mentální rozcvičku
- neberte to jako dogma, spíš jako mentální rozcvičku
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: Pojistky pro solární stringy - jaké napětí?
To je sice pravda, jenže původní dotaz zněl zcela jinak.
Ptá se jak svést bleskové výboje. A pokud tam dá pojistku která vybaví, tak z toho má při svádění bleskového výboje ihned obloukovou pec a účelu svádění bleskového výboje - tedy ochrany života a majetku, nebude dosaženo. Ochrana života nebude řešena (bleskové napětí na po rozstřelení pojistek nechráněných vodičích uvnitř domu) a majetek (dům) shoří na první dobrou.
Re: Pojistky pro solární stringy - jaké napětí?
A proto jsem napsal úvahu o tom, že by měla být napřed svodiče a pak teprve pojistky. Na druhou stranu, v přívodech do velkejch rozvaděčů jsou standartně přepěťovky (samozřejmě 25kA verze) předjištěný - ohňostroj by naopak nastal při zkratu v přepěťovce připojené k 1000A jističi...
Běžný OPV s pojistkou má vypínací schopnost 10kA, ne li víc (nechce se mi to hledat) což ve spojení s přepěťovkou 12.5kA je podle mě dost dobrý řešení. Další důlažitá věc je, si uvědomit, jak dlouho ten blesk trvá, jak rychle vybaví pojistka, a že T2 přepěťovka nemá svést víc než těch 12.5kA, o zbytek se má podělit bleskosvod a pospojování kovovejch konstrukcí.
Běžný OPV s pojistkou má vypínací schopnost 10kA, ne li víc (nechce se mi to hledat) což ve spojení s přepěťovkou 12.5kA je podle mě dost dobrý řešení. Další důlažitá věc je, si uvědomit, jak dlouho ten blesk trvá, jak rychle vybaví pojistka, a že T2 přepěťovka nemá svést víc než těch 12.5kA, o zbytek se má podělit bleskosvod a pospojování kovovejch konstrukcí.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.