Vyťažovač
Moderátor: rege
- rege
- Příspěvky: 127
- Registrován: stř dub 07, 2021 5:48 am
- Bydliště: Vychod SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Vyťažovač
Idem sa podelit o svoj navrh vytazovaca, ktory u mna funguje uz asi rok. Na spinanie zataze(bojlera) pouzivam fazovo riadene rele (vstup 4-20mA)
https://www.aliexpress.com/item/10000009401826.html
Princip je zalozeny na merani prudu cez bocnik, konkretne mam 300A/75mV , potom zosilnenie signalu cez AD620https://www.aliexpress.com/item/32850921179.html
Na vystupe zosilnovaca je odporovy delic(tusim 22k/1k) aby vystup bol v rozsahu 0-75mV a oddelenie cez izololovany prevodnik 75mV na 4-20mA
https://www.aliexpress.com/i/4000029407648.html
Regulacia je plynula, bez vedlajsich prejavov na menic (axpert) alebo zataz.
AD620 ma napajanie 5V a izolator 24V
https://www.aliexpress.com/item/10000009401826.html
Princip je zalozeny na merani prudu cez bocnik, konkretne mam 300A/75mV , potom zosilnenie signalu cez AD620https://www.aliexpress.com/item/32850921179.html
Na vystupe zosilnovaca je odporovy delic(tusim 22k/1k) aby vystup bol v rozsahu 0-75mV a oddelenie cez izololovany prevodnik 75mV na 4-20mA
https://www.aliexpress.com/i/4000029407648.html
Regulacia je plynula, bez vedlajsich prejavov na menic (axpert) alebo zataz.
AD620 ma napajanie 5V a izolator 24V
FVE 9,195kWp
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
Re: Vyťažovač
Ahoj, zajímavé, jde u toho AD620 zesilovače posunout ofset nuly tak, aby to měřilo ve stylu vstupní napětí -75mV .. 75mV převést na 0 .. 10V, kde 0 odpovídá zápornému proudu?rege píše: ↑pát kvě 07, 2021 4:34 pm Princip je zalozeny na merani prudu cez bocnik, konkretne mam 300A/75mV , potom zosilnenie signalu cez AD620https://www.aliexpress.com/item/32850921179.html
- rege
- Příspěvky: 127
- Registrován: stř dub 07, 2021 5:48 am
- Bydliště: Vychod SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Re: Vyťažovač
Nie, výstup kopíruje napájanie, takže je v rozsahu +5V / -5 Vmarsal píše:Ahoj, zajímavé, jde u toho AD620 zesilovače posunout ofset nuly tak, aby to měřilo ve stylu vstupní napětí -75mV .. 75mV převést na 0 .. 10V, kde 0 odpovídá zápornému proudu?rege píše: ↑pát kvě 07, 2021 4:34 pm Princip je zalozeny na merani prudu cez bocnik, konkretne mam 300A/75mV , potom zosilnenie signalu cez AD620https://www.aliexpress.com/item/32850921179.html
FVE 9,195kWp
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
Re: Vyťažovač
Mozes to trosku viac rozpisat? Ako to funguje? meranie prudu cez bocnik a zosilnenie signalu a riadenie...
Kybosov vytazovac fungoval na zaklade napatia na baterii, tento tvoj vytazuje na zaklade coho? Trocha tomu nerozumiem, dik
Kybosov vytazovac fungoval na zaklade napatia na baterii, tento tvoj vytazuje na zaklade coho? Trocha tomu nerozumiem, dik
+- 24kWp panelov, 55kWh lithia, 2x 5kW Axpert, 3x XTM-4000 a stale je to malo
Re: Vyťažovač
Ahoj rege,zaujimave.
Takze to nerobi flikr ? Nejake schema ?
Takze to nerobi flikr ? Nejake schema ?
- rege
- Příspěvky: 127
- Registrován: stř dub 07, 2021 5:48 am
- Bydliště: Vychod SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Re: Vyťažovač
nie ziadny fliker som nespozoroval.
vytazovanie funguje na zaklade meraneho prudu do baterie, cim vyssi nabijaci prud, tym viac sa otvori rele a vytazuje. moja priorita nie je rychlo nabit baterie, kedze mam lionky, ale vytazovat na maximum a baterie nabijat pomaly aby som ich zbytocne nedrzal nabite dlho.
narychlo nakreslena schema...
vytazovanie funguje na zaklade meraneho prudu do baterie, cim vyssi nabijaci prud, tym viac sa otvori rele a vytazuje. moja priorita nie je rychlo nabit baterie, kedze mam lionky, ale vytazovat na maximum a baterie nabijat pomaly aby som ich zbytocne nedrzal nabite dlho.
narychlo nakreslena schema...
FVE 9,195kWp
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
Re: Vyťažovač
Cize ak tomu dobre rozumiem, tak ak by som zvolil vhodny delic napatia, tak by som vedel vytazovat aj podla napatia... t.j. napr. pri 55V na baterii by bol vystup delica 75mV tak by islo vytazovanie na 100% ?
+- 24kWp panelov, 55kWh lithia, 2x 5kW Axpert, 3x XTM-4000 a stale je to malo
- rege
- Příspěvky: 127
- Registrován: stř dub 07, 2021 5:48 am
- Bydliště: Vychod SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Re: Vyťažovač
teoreticky ano, no bolo by treba spravit nejaky offset, aby meral v rozsahu napr 54-55V, aby to malo zmysel
FVE 9,195kWp
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
Re: Vyťažovač
Dobrá debata...díky
vo tom to je
vo tom to je
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
https://www.lifepo4-shop.cz/
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
https://www.lifepo4-shop.cz/
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: úte led 18, 2022 10:36 pm
Re: Vyťažovač
Zdravim, uvazuju presne o takovemto vytezovaci. Baterie nejsou priorita, prebytky chci do vody.
Slo by misto bocniku a prevodniku pouzit primo neco takoveho?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
Pokud to chapu spravne tak to meri pruchozi DC proud a podle toho na vystup dava 4-20mA.
Nebo je lepsi si to poskladat z komponent, nez toto al-in-one reseni?
K.
Slo by misto bocniku a prevodniku pouzit primo neco takoveho?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
Pokud to chapu spravne tak to meri pruchozi DC proud a podle toho na vystup dava 4-20mA.
Nebo je lepsi si to poskladat z komponent, nez toto al-in-one reseni?
K.
- rege
- Příspěvky: 127
- Registrován: stř dub 07, 2021 5:48 am
- Bydliště: Vychod SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Re: Vyťažovač
Teoreticky by to malo fungovat, treba vyskusat
FVE 9,195kWp
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
Re: Vyťažovač
ahoj,
Kup si greenbono aku od yorix.cz není to drahé, servisní podpora perfektní, nový sw atd atd.
sím mím 2gbo jedno staré a druhé nového typu,
vytěžuju do 5 SSR a klimatizace, cíl bude 5 SSR klima a wallbox. co se týká nabíjení bohužel ale nemám co nabíjet
tak zdar a přemejšlej nad verzí profi
Vítek
Kup si greenbono aku od yorix.cz není to drahé, servisní podpora perfektní, nový sw atd atd.
sím mím 2gbo jedno staré a druhé nového typu,
vytěžuju do 5 SSR a klimatizace, cíl bude 5 SSR klima a wallbox. co se týká nabíjení bohužel ale nemám co nabíjet
tak zdar a přemejšlej nad verzí profi
Vítek
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: čtv čer 30, 2022 2:28 pm
Re: Vyťažovač
Dobrý deň,
Viete mi prosím vysvetliť, že ako vám funguje klíma cez GBO? Schéma zapojenia a nastavenie parametrov v GBO by pomohlo.
Ďakujem
Viete mi prosím vysvetliť, že ako vám funguje klíma cez GBO? Schéma zapojenia a nastavenie parametrov v GBO by pomohlo.
Ďakujem
-
- Příspěvky: 987
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Vyťažovač
Prelúskajte manuál od výrobcu, myslím, že by to tam malo byť - LINK na výrobcu
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Vyťažovač
Klima musí z výroby podporovat PWM řízení výkonu 0-10v bývá to spíše vzácné než pravidlo musí se kupovat klimatizace co toto řízení umožňuje a gbo už si pak tímto signálem tu klimatizaci řídíkosar_attila píše: ↑sob črc 02, 2022 9:23 pm Dobrý deň,
Viete mi prosím vysvetliť, že ako vám funguje klíma cez GBO? Schéma zapojenia a nastavenie parametrov v GBO by pomohlo.
Ďakujem
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Vyťažovač
1. Klimatizave nebo tepelne cerpadlo musi umet externi rizeni.
Bud 0 za 10V nebo jiny zpusob.
2. Gbo posle 0-5V pwm signal do neceho co zase priradi na zaklade pozadavku prislusny setpoint pro klimu a primo nastaví pozadovany vykon.
Nic tezkeho
Mezi gbo a klimu je plc kde si naprogramujes cokoliv jak je libo a ta klima te pak posloucha dle pozadavku.....
Tak hodne stesti
Bud 0 za 10V nebo jiny zpusob.
2. Gbo posle 0-5V pwm signal do neceho co zase priradi na zaklade pozadavku prislusny setpoint pro klimu a primo nastaví pozadovany vykon.
Nic tezkeho
Mezi gbo a klimu je plc kde si naprogramujes cokoliv jak je libo a ta klima te pak posloucha dle pozadavku.....
Tak hodne stesti
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: čtv čer 30, 2022 2:28 pm
Re: Vyťažovač
Ďakujem za odpoveď
S obyčajnou komerčnou klímou cez SSR to nemôže fungovať?
Od akého výrobcu máte klímu s pwm vstupom?
S obyčajnou komerčnou klímou cez SSR to nemôže fungovať?
Od akého výrobcu máte klímu s pwm vstupom?
Re: Vyťažovač
Ahoj ano fakt to nefunguje tak jak si myslíte.kosar_attila píše: ↑pon črc 04, 2022 12:44 am Ďakujem za odpoveď
S obyčajnou komerčnou klímou cez SSR to nemôže fungovať?
Od akého výrobcu máte klímu s pwm vstupom?
Já mám průmyslovou jednotku
https://www.sinclair-solutions.com/cs/p ... 12640.html
https://www.sinclair-solutions.com/cs/p ... -jednotky/
https://www.sinclair-solutions.com/cs/p ... 00587.html
toto je all in one stálo to raketu.
topim chladim, pohoda podle přebytků
ale jsou i jiné řešení
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
Re: Vyťažovač
2kosar_attila: V klimatizaci je v kompresoru motor - točivý stroj. Výkon klimy se řídí otáčkami toho motoru. Otáčky motoru nelze jednoduše řídit pouze SSR který ořezává sinusovku, je zapotřebí měnit frekvenci té sinusovky což SSR neumí. Na změnu frekvence se používá frekvenční měnič. No a než se v tom hrabat, protože nevíš jaké magnetizační charakteristiky toho soustrojí jsou, tak je lepší použít již hotový kus s regulací jak Ti už odpověděli.
Re: Vyťažovač
VFD si to dokáží oměřit a uložit, tohle není žádný problém. I nejlevnější čínské. Problém bude, že s otáčkami je třeba měnit dT threshold v regulátoru elektronického expanzního ventilu a to vidím jako mnohem větší problém... (Navíc to není lineární) => Koupit něco hotového a asi nejlevnější je ten Sinclair s kartou...brumlaj píše:...Na změnu frekvence se používá frekvenční měnič. No a než se v tom hrabat, protože nevíš jaké magnetizační charakteristiky toho soustrojí jsou, ...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: čtv čer 30, 2022 2:28 pm
Re: Vyťažovač
Ďakujem za odpovede
Najlepšie riešenie mi vychádza komerčná klíma trebárs od sinclair s možnosťou riadenia vonkajšej jednotky s externými signálom. u tohto dodávateľa slúži k tomu modul SCMI-01.4.
Zo strany GBO je lepšie nakúpiť originál prevodnikovy modul kvôli rozsahu 0-10V. Či existuje aj lepšie riešenie?
Najlepšie riešenie mi vychádza komerčná klíma trebárs od sinclair s možnosťou riadenia vonkajšej jednotky s externými signálom. u tohto dodávateľa slúži k tomu modul SCMI-01.4.
Zo strany GBO je lepšie nakúpiť originál prevodnikovy modul kvôli rozsahu 0-10V. Či existuje aj lepšie riešenie?
Re: Vyťažovač
hlavně musíš vědět jak to funguje. GBO dává pwm signál 5V , ale klima reaguje na analog 0-10 V jak to uděláš je tvoje věc. ale abys nedopad jako já kdy sem si v zimě chybkou v mým programu vytěžoval na minus 8 v podkroví a v letě na 50 °C.
Nebudu zde poskytovat návod jak se to dělá protože tohle hned vezme nějaká firma a že tu jsou.... budeš muset zapojit hlavu a vymyslet si nadřazené řízení.
mě to trvalo pár týdnů než sem to vymyslel a odladil-
Ale jsou tu tací co to udělaj na počkání.....
jen řeknu že mám svý PLC a tam mám několik převodníků.
Vpodstatě to umim zapnout jak lokálně - měnit režimy, nastavit omezení příkonu, a pak to umím řídit z mobilu, a také nastavit libovolné omezení. V PLC si jen hraješ s blokama a nastavuješ a ladíš.... není nic jednoduššího než PI regulátor a tupě řízená venkovní jednotka kde nemusíš nic řešit.
ale klidně si kup mitsubishku nebo daikiny ty taky něco takovýho maj, ale nesmíš chtít mercedes za 20 tisíc takový nejezděj.
V.
Nebudu zde poskytovat návod jak se to dělá protože tohle hned vezme nějaká firma a že tu jsou.... budeš muset zapojit hlavu a vymyslet si nadřazené řízení.
mě to trvalo pár týdnů než sem to vymyslel a odladil-
Ale jsou tu tací co to udělaj na počkání.....
jen řeknu že mám svý PLC a tam mám několik převodníků.
Vpodstatě to umim zapnout jak lokálně - měnit režimy, nastavit omezení příkonu, a pak to umím řídit z mobilu, a také nastavit libovolné omezení. V PLC si jen hraješ s blokama a nastavuješ a ladíš.... není nic jednoduššího než PI regulátor a tupě řízená venkovní jednotka kde nemusíš nic řešit.
ale klidně si kup mitsubishku nebo daikiny ty taky něco takovýho maj, ale nesmíš chtít mercedes za 20 tisíc takový nejezděj.
V.
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
- rege
- Příspěvky: 127
- Registrován: stř dub 07, 2021 5:48 am
- Bydliště: Vychod SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Re: Vyťažovač
Ja pouzivam na riadenie klimy homeassistant. Dnes uz asi kazda klima ma wifi a da sa pripojit do HA. Potom uz staci napisat par jednoduchych pravidiel pri akej prilezitosti klimu zapnut, vypnut alebo upravit jej vykon.
FVE 9,195kWp
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: čtv čer 30, 2022 2:28 pm
Re: Vyťažovač
Ahojte,
nakúpil som GBO AKU 1f a pripojil k FVE.
Snažím sa rozbehnúť komunikáciu medzi GBO a notebookom, ale nejak sa mi nedarí.
Mám nakúpený prevodník USB2.0 na RS485 https://www.gigastore.sk/digitus/digitu ... 000000002/
Zapojil som GBO podľa návodu zo stránky Yorix.cz
Premeral som aj dodaný kábel rozhrania RS485 od výrobcu.
Notebook rozpozná rozhranie(nainštaloval som driver k prevodníku), ale zo strany GBO neprihádza signál.
Viete mi prosím poradiť.
Mal niekto podobný prosblém resp. skúsenosť?
Je potrebné okrem kábla dodaného od výrobcu a prevodníka USB na RS485 aj iné rozhranie, elektronika ku komunikácií?
Ďakujem za odpovede
nakúpil som GBO AKU 1f a pripojil k FVE.
Snažím sa rozbehnúť komunikáciu medzi GBO a notebookom, ale nejak sa mi nedarí.
Mám nakúpený prevodník USB2.0 na RS485 https://www.gigastore.sk/digitus/digitu ... 000000002/
Zapojil som GBO podľa návodu zo stránky Yorix.cz
Premeral som aj dodaný kábel rozhrania RS485 od výrobcu.
Notebook rozpozná rozhranie(nainštaloval som driver k prevodníku), ale zo strany GBO neprihádza signál.
Viete mi prosím poradiť.
Mal niekto podobný prosblém resp. skúsenosť?
Je potrebné okrem kábla dodaného od výrobcu a prevodníka USB na RS485 aj iné rozhranie, elektronika ku komunikácií?
Ďakujem za odpovede