Dyk to je to samý, ICC je jen soft, ktery jednak ovládá Axperta, druhak z něj vytahuje data a posílá je do open emoncms servru. Ty je taháš do HA dvěma cestama, MQTT brokerem, nebo přímo HA v yaml konfigurací. Emoncms jsem si kdysi taky nainstaloval na jeden stroj, abych se s tím naučil, ale po marných pokusech jsem to vzdal.
Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
ano viem, ale cez ten emoncms mi to ide lahsie do HA, lebo cez MQTT musis predsa nahodit na kazdy ten udaj kod, ktory neviem ako vypada. cez to emoncms to bolo lahsie kodovat, tam som len dal co nechcem mat v HA. jedine co teraz potrebujem, ako vypada kod na pridanie batery charge a batery use cez MQTT...
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
Já tam to potřebné nevidím. Když je všechno 0 tak to ani nejde vyzkoušetrollsicek píše:otazka, keby som sa vykaslal na ICC a poriesil to cez MQTT? mrkni co mi posiela MqTT, tam by sa to dalo odchytit a nastavit to ako senzor nie? Mimochodom, baterky mam momentalne odpojene, alebo teda v zime nejdem z bateriek, by sa pri pouzivani nenabili...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
batery use a batery charge nie je to co potrebujem? vsak jeden udaj je o pouziti z baterky a druhy o nabijani... je to dokonca kwh... ci sa nejako pletiem? nie toto potrebujeme? a jasne ze teraz to nebude ukazovat nic, kedze nejdem z bateriek, ide mi len o nastavenie systemu
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
Co to vlastně chceš z toho dostat?
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
Já v tom náhledu vidím kW, jestli to je kWh tak by to mělo fungovat.rollsicek píše:batery use a batery charge nie je to co potrebujem? vsak jeden udaj je o pouziti z baterky a druhy o nabijani... je to dokonca kwh... ci sa nejako pletiem? nie toto potrebujeme? a jasne ze teraz to nebude ukazovat nic, kedze nejdem z bateriek, ide mi len o nastavenie systemu
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
potrebujem udaje kolko ide do bateriek a kolko z bateriek
ja debil, mas pravdu, je tam kw kurna, ako to vyriesit?josse píše: ↑čtv led 20, 2022 10:07 amJá v tom náhledu vidím kW, jestli to je kWh tak by to mělo fungovat.rollsicek píše:batery use a batery charge nie je to co potrebujem? vsak jeden udaj je o pouziti z baterky a druhy o nabijani... je to dokonca kwh... ci sa nejako pletiem? nie toto potrebujeme? a jasne ze teraz to nebude ukazovat nic, kedze nejdem z bateriek, ide mi len o nastavenie systemu
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
Čeho? Proud, nebo výkon?
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
ja debil, mas pravdu, je tam kw kurna, ako to vyriesit?[/quote]V emoncms v inputs, tam kde je logtofeed tam se přidá jako další powertokwh a mělo by to být všechno...rollsicek píše:Já v tom náhledu vidím kW, jestli to je kWh tak by to mělo fungovat.rollsicek píše:batery use a batery charge nie je to co potrebujem? vsak jeden udaj je o pouziti z baterky a druhy o nabijani... je to dokonca kwh... ci sa nejako pletiem? nie toto potrebujeme? a jasne ze teraz to nebude ukazovat nic, kedze nejdem z bateriek, ide mi len o nastavenie systemu
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
vykon, podla poziadaviek HA to musi byt vykon..
V emoncms v inputs, tam kde je logtofeed tam se přidá jako další powertokwh a mělo by to být všechno...josse píše: ↑čtv led 20, 2022 12:20 pmja debil, mas pravdu, je tam kw kurna, ako to vyriesit?rollsicek píše:Já v tom náhledu vidím kW, jestli to je kWh tak by to mělo fungovat.rollsicek píše:batery use a batery charge nie je to co potrebujem? vsak jeden udaj je o pouziti z baterky a druhy o nabijani... je to dokonca kwh... ci sa nejako pletiem? nie toto potrebujeme? a jasne ze teraz to nebude ukazovat nic, kedze nejdem z bateriek, ide mi len o nastavenie systemu
[/quote]
o,k...ale mam to spravit z tych hodnot batery use a batery charge?
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
V emoncms v inputs, tam kde je logtofeed tam se přidá jako další powertokwh a mělo by to být všechno...rollsicek píše:ja debil, mas pravdu, je tam kw kurna, ako to vyriesit?rollsicek píše:Já v tom náhledu vidím kW, jestli to je kWh tak by to mělo fungovat.rollsicek píše:batery use a batery charge nie je to co potrebujem? vsak jeden udaj je o pouziti z baterky a druhy o nabijani... je to dokonca kwh... ci sa nejako pletiem? nie toto potrebujeme? a jasne ze teraz to nebude ukazovat nic, kedze nejdem z bateriek, ide mi len o nastavenie systemu
[/quote]
o,k...ale mam to spravit z tych hodnot batery use a batery charge?[/quote]Z kterých jiných? Nech to až tam nebudou nuly až se to dá zkontrolovat.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
Pak nechápu, co chceš, v Emoncms je batterywats.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
dobre dík, potom to zapracujem
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
no ale v HA potrebujes zvlast udaj kolko kwh ide do baterky a kolko kwh ide von z baterky, cize rozdielne cisla. ked mrknem v imputs (v emoncms) tak tam udaje batery use a batery charge nemam, tie su len v MQTT... v imputs mam len batery wats... ale to ti nepovie kolko ide do baterky a kolko z baterky
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
Ten hloupý HA/energy to potřebuje rozdělit na do a z baterkyPlazivec píše:Pak nechápu, co chceš, v Emoncms je batterywats.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
no som ho pridal aj ked su nulove hodnoty, ako senzor ho vydim, ale neponuka mi tie senzory ori vybere baterioveho systemu. mam v nazve ze energy jednotka je kWh a nic, tak som zatial nevyhral...
Edit
mgx: mam to dobre?
Edit
mgx: mam to dobre?
Naposledy upravil(a) rollsicek dne čtv led 20, 2022 8:13 pm, celkem upraveno 1 x.
- rege
- Příspěvky: 127
- Registrován: stř dub 07, 2021 5:48 am
- Bydliště: Vychod SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
icc posiela bat_watts, takze si tie hodnoty treba vyrobit
- platform: template
sensors:
bat_chrgd:
value_template: >-
{% if states('sensor.bat_watts') | float >= 0 %}
{{ states('sensor.bat_watts') |float(0)/1000}}
{% endif %}
- platform: template
sensors:
bat_dischrgd:
value_template: >-
{% if states('sensor.bat_watts') | float <= 0 %}
{{ states('sensor.bat_watts') |float(0)/-1000}}
{% endif %}
potom previest na kWh
- platform: integration
source: sensor.bat_chrgd
name: Battery charged
round: 2
- platform: integration
source: sensor.bat_dischrgd
name: Battery discharged
round: 2
- platform: template
sensors:
bat_chrgd:
value_template: >-
{% if states('sensor.bat_watts') | float >= 0 %}
{{ states('sensor.bat_watts') |float(0)/1000}}
{% endif %}
- platform: template
sensors:
bat_dischrgd:
value_template: >-
{% if states('sensor.bat_watts') | float <= 0 %}
{{ states('sensor.bat_watts') |float(0)/-1000}}
{% endif %}
potom previest na kWh
- platform: integration
source: sensor.bat_chrgd
name: Battery charged
round: 2
- platform: integration
source: sensor.bat_dischrgd
name: Battery discharged
round: 2
FVE 9,195kWp
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
cize vravis ze tie hodnoty batery charge a batery use co ICC posiela sa nedaju pouzit?
- rege
- Příspěvky: 127
- Registrován: stř dub 07, 2021 5:48 am
- Bydliště: Vychod SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
Mozes to skusit... Ja pisem ako to mam ja...
To co posiela ICC sa vzdy o polnoci nuluje, HA potrebuje hodnoty typu total_increasing
To co posiela ICC sa vzdy o polnoci nuluje, HA potrebuje hodnoty typu total_increasing
Naposledy upravil(a) rege dne čtv led 20, 2022 8:25 pm, celkem upraveno 1 x.
FVE 9,195kWp
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
ide o to ze ked to mam v takom tvare ako je to vyssie tak mi to nefunguje, alebo teda neponuka mi to vlozit to ako vstup vystup do baterky. Otazka znie, ci by potom tie moje hodnoty len nestacilo integrovat...
- rege
- Příspěvky: 127
- Registrován: stř dub 07, 2021 5:48 am
- Bydliště: Vychod SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
Ked som to tu nakopiroval, odstranilo to medzery, treba to spravne naformatovat do configu
FVE 9,195kWp
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
nevies hodit screen toho configu? bude to rychlejsie
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
Používej formát code, takové to tlačítko tady nad editorem: </>
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
jj to by sa hodilo lebo takto mam z toho gulas ako to ma vlastne vyzerat skusam kadejak a furt nejaka chyba
- rege
- Příspěvky: 127
- Registrován: stř dub 07, 2021 5:48 am
- Bydliště: Vychod SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
tak este raz tie sensory:
bat_watts je moj sensor z ICC, ak ho mate nazvany inak, treba si to upravit.
bat_watts je moj sensor z ICC, ak ho mate nazvany inak, treba si to upravit.
Kód: Vybrat vše
- platform: template
sensors:
bat_chrgd:
value_template: >-
{% if states('sensor.bat_watts') | float >= 0 %}
{{ states('sensor.bat_watts') |float(0)/1000}}
{% endif %}
- platform: template
sensors:
bat_dischrgd:
value_template: >-
{% if states('sensor.bat_watts') | float <= 0 %}
{{ states('sensor.bat_watts') |float(0)/-1000}}
{% endif %}
- platform: integration
source: sensor.bat_chrgd
name: Battery charged
round: 2
- platform: integration
source: sensor.bat_dischrgd
name: Battery discharged
round: 2
FVE 9,195kWp
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712