Stránka 5 z 35

Re: Victron komunita

Napsal: stř bře 22, 2023 9:38 pm
od Diablo1st
Dagus píše: stř bře 22, 2023 9:03 pm A teď Diablo jak je to košér :worker: , podle mě se skřípěním zubů. Funkční to každopádně bude o tom žádná tak ajk jsi to napsal ty. Jinak ty DS in si můžeš rozbočit a mít z něho ještě vyskočený DS pro garáž, jen to bude na jednom jističi.
Dane máš pravdu, takto to rozhodne neodporúčam robiť, ale niekedy sa proste nedá len tak potiahnuť nový kábel. :)

On-grid mám presne takto pripojený, lebo keď som ťahal kábel do dielne o FVE sa mi ani nesnívalo a rozkopávať dvor by bolo na rozvod. :lol:

Re: Victron komunita

Napsal: stř bře 22, 2023 9:43 pm
od Diablo1st
petot píše: stř bře 22, 2023 9:24 pm myslel som takto

1. vodič fáza L1 na napájanie garáže z DS
2. vodič fázá L2 na napájanie meniča Victron AC - IN z DS
3. vodič Victron AC- OUT 1na napájanie zariadená v dome (pripojenie na prúdový chránič v domovo rozvádzači)
4. vodič N
5. vodič PE

Dobre tak by som použil fázu L2 aj na napájanie garáže a potom mi CYKY 5x6 bude stačiť.
Čo sa týka prepinača sietí tak tam bude potrebné prepínať aj N

Ďakujem za objasnenie
Nin a Nout nespájaj a prepínaj aj N.

Re: Victron komunita

Napsal: pon bře 27, 2023 3:25 pm
od Jantic
Pěkný den všem! Mnozí z vás to znají, postavíte elektrárnu a pak se přidává to či ono a tak to pokračuje dle finančních možností nebo trpělivosti partnera/partnerky ;) .
K současné FVE jsem přidal jednoho "modráska" 20-65V 1kW a s tím jsem na limitu 10kWp. Napájen 2 panely 2x400Wp v paralelu, vše funguje. Baterie jsem zatím nikdy nemontoval, takže jdu po radu:

Chtěl bych "modráska" doplnit o baterii kolem 2kWh a pokud to zrealizuji, tak kombinace:
Regl: Victron Smartsolar 100/20 + Pylontech US2000C LiFePo- 48V 2,4KWh (nebo od Mivvy viz EPEVER)
alternativně
EPEVER 4415 + Mivvy: Li-on set 50ah-51,1V 2,55kwh

Dotazy:
-Je nutné řešit komunikaci mezi reglem a baterií, nebo stačí správně nastavit regulátor (nabíjecí napětí)?
-Je nutné pro nastavení a funkci ještě něco dalšího než - VE.direct-USB ( MT50- pro EPEVER)?
-Pylontech vs Mivvy - cenový rozdíl 9tis - Lifepo/Lion- stojí to za to?

PS: Ekonomická návratnost v nedohlednu- to je mi jasné :(

Děkuji moc předem

Re: Victron komunita

Napsal: pát bře 31, 2023 7:38 am
od the_miracle
Hezký den. Nemáte prosím někdo vyzkoušené, zda funguje display určený k Rapsberry Pi např.:

https://botland.cz/lcd-tft-a-ips-disple ... 45111.html

s Cerbo GX? Přeci jen, ten cenový rozdíl oproti originálu Victron je propastný. Díky.

Re: Victron komunita

Napsal: pát bře 31, 2023 11:16 am
od Diablo1st
Na MP fóre sa riešilo použitie lcd z aliku. Funguje to len je potrebná kalibrácia cez príkazový riadok. Presný postup ti veru nepoviem.

Re: Victron komunita

Napsal: pát bře 31, 2023 11:52 am
od nijel
Některé LCD fungují rovnou, některé je potřeba zkalibrovat. Rozebíralo se to na https://community.victronenergy.com/que ... cerbo.html. Já si to kdysi pročetl a koupení displeje odložil (asi to spíš vyřeším přes tablet k Home Assistantovi, který můžu dát kamkoliv a nemusí být u střídače).

Re: Victron komunita

Napsal: pát bře 31, 2023 12:26 pm
od ecentrum
the_miracle píše: pát bře 31, 2023 7:38 am Hezký den. Nemáte prosím někdo vyzkoušené, zda funguje display určený k Rapsberry Pi např.:
https://botland.cz/lcd-tft-a-ips-disple ... 45111.html
mám tento a funguje bez problémů: https://www.alza.cz/joy-it-raspberry-pi ... 245384.htm

Re: Victron komunita

Napsal: pát bře 31, 2023 12:58 pm
od the_miracle
Díky. Přijde mi, že toto je to samé a ještě za lepší peníze:

https://botland.cz/lcd-tft-a-ips-disple ... 40537.html

Tak to příští týden zkusím objednat. Já mám Victrona v racku, tak by se mi líbilo to mít vyříznuté do krycího plechu.

Re: Victron komunita

Napsal: čtv dub 06, 2023 7:43 pm
od Momo
Zkouším maximální výkon do sítě z baterií.
Nastavil jsem "hodnotu síťového odběru" na -8,5 kW.
Nemůžu se ale dostat nad 6,5 kW. Nějakých 2,2 kW na fázi.

Měniče jsou 3x 5 kVA.
Nejsou na nich namontována teplotní čidla. Mám je, firma je tam nedala, sdílí teplotu z baterie. (že by byl problém tady?)
Z hlavní baterie 200 Ah jde proud 55 A, z dalších dvou baterií 2x 135 Ah 2x 40 A.
Takže celkový proud z baterií 135 A.

Jak je vidět, ty baterky moc nezatěžuju. Hlavní baterie je propojena s Cerbem, ostatní ne. Nabíjecí a vybíjecí proud je omezený na 150 A u hlavní baterie.
Omezení výkonu měniče nemám aktivní.

Kde by mohl být problém?

Re: Victron komunita

Napsal: čtv dub 06, 2023 10:07 pm
od Diablo1st
V systéme máš aj smartmeter ET340?
Aké tam máš BMSky? Sú dátovo spojené s cerbom? Alebo len smartshunt?

Re: Victron komunita

Napsal: pát dub 07, 2023 6:21 pm
od sanitka
Zdravím příznivce Victronu, používáte na propojení VE.BUS a VE.CAN klasický ethernet kabel, nebo jste si koupili ty přeukrutně drahý značkový? Zdá se mi, že zapojení je úplně stejný u obou typů komunikace, nebo jsou tam rozdíly?

Re: Victron komunita

Napsal: pát dub 07, 2023 7:21 pm
od Diablo1st
Úplne obyčajný LAN kábel. ;)

Jedine pri komunikácii s BMS je potreba špeciálny kábel.

Re: Victron komunita

Napsal: pát dub 07, 2023 9:39 pm
od Momo
Diablo1st píše: čtv dub 06, 2023 10:07 pm V systéme máš aj smartmeter ET340?
Aké tam máš BMSky? Sú dátovo spojené s cerbom? Alebo len smartshunt?
Ne v systému žádné nadstandardní měření nemám.

Na hlavní baterii je BMS, která je spojena s Cerbem. Nyní byly doplněny dvě baterie připojené paralelně k původní, ty už nejsou s Cerbem spojené.
BMS by měla řídit napětí regulátorů.

Re: Victron komunita

Napsal: pát dub 07, 2023 10:01 pm
od Diablo1st
Momo píše: pát dub 07, 2023 9:39 pm
Diablo1st píše: čtv dub 06, 2023 10:07 pm V systéme máš aj smartmeter ET340?
Aké tam máš BMSky? Sú dátovo spojené s cerbom? Alebo len smartshunt?
Ne v systému žádné nadstandardní měření nemám.

Na hlavní baterii je BMS, která je spojena s Cerbem. Nyní byly doplněny dvě baterie připojené paralelně k původní, ty už nejsou s Cerbem spojené.
BMS by měla řídit napětí regulátorů.
Čo tam máš za batériu? Skús sa pozrieť do DVCC, akú hodnotu máš nastavenú v Discharge current.

Re: Victron komunita

Napsal: pát dub 07, 2023 11:14 pm
od Momo
Baterie je skládaná z článků Winston 200 Ah, 16 s, celkem 10 kWh. K tomu dvě bateie paralelně, taky 16s 3,2 V.

Do DVCC jsem koukal, ale tam se nastavuje jenom nabíjecí napětí.

V zobrazení parametrů baterie je limit vybíjecího proudu 150 A. Pokud se tato hodnota měří jinde než na baterii, pak by to byl součet proudů pro všechny tři baterie. Dejme tomu 6600 W / 53 V = cca 125 A. To jsme pořád pod těmi 150 A.
DVCC.png
Baterie.png

Re: Victron komunita

Napsal: sob dub 08, 2023 7:56 am
od Diablo1st
Veru zaujímavé.
O kúpe smartshunt si neuvažoval? Síce neviem, či by to pomohlo, ale podľa mňa je to lepšie ako sa spoliehať na info z bms.

Re: Victron komunita

Napsal: sob dub 08, 2023 12:14 pm
od Momo
Zvážím to.

V kabeláži by neměl být problém, ke staré baterce vede vodič 50 mm2, ke dvěma novým vodiče 35 mm2.

Přitom ten proud do baterek musí měřit ta BMS, nic jiného to asi v současném nastavení nezměří.

Re: Victron komunita

Napsal: sob dub 08, 2023 1:04 pm
od Attimcz
Hodnoty CCL, DCL jsou v systému, který používá CAN BMS posílány právě z BMS. Tedy BMS si diktuje tyto parametry; vzledem k tomu, že máš skládanou baterii, tak asi budeš mít BMS, kterou můžeš konfigurovat. Pokud ano, zkus DCL navýšit a zkusit, zda to má vliv. Druhou cestou jak vyloučit vliv BMS je změnit kontrolu nabíjení v systému a BMS ze systému vyhodit (jen pro testovací účely).
Pak mě ještě napadá zda nemáš nastaven grid feed-in limit.

Re: Victron komunita

Napsal: ned dub 09, 2023 8:47 am
od Momo
Smartshunt:
Uvažoval jsem o tom, do bedny svorkovnice +/- se mi nevejde, nad a pod Cu přípojnicemi bude 9x OPVP-22-2 - odjištění 3x MP2, 3x MPPT, 3x baterie. Jak tam doplním toto, bude bedna plná, jenom jedna rezerva pro další případný OPVP.
Musel bych ho dát do drátěného žlabu vlevo. Ale tím bych SH dostal až za odpojovače a baterky bych neodjistil. Musel by být napojený na přípojnici mínus a odpojovače až za ním směrem k baterkám.
Ale nejsem si jistý, jak by jeden Smartshunt řídil tři paralelní baerie?
Viz foto níže.

Spíš mě trápí, že po doplnění dvou dalších baterií nemám ve VRM přehled o nabíjení všech baterií, je tam zobrazena jenom jedna, ta původní, která řídí MPPT. V dashbouardu se zobarzuje samozřejmě jenom tato a nevychází součet výkonů. Nejlépe implementovat dvě nové BMS do Cerba, ty jsou od Mikela, pošlu mu dotaz.

Nastavení systému:
Přetoky do sítě omezené nemám. Ve stávajícím stavu přestavby mám rezervovaný výkon vyšší než teroretický výkon systému.
Do baterky na BMS se podívám.

Odpínače.jpg

Re: Victron komunita

Napsal: ned dub 09, 2023 9:10 am
od Diablo1st
Momo píše: ned dub 09, 2023 8:47 am Ale nejsem si jistý, jak by jeden Smartshunt řídil tři paralelní baerie?
Úplne jednoducho :D

U teba je potrebné mať dva mínus basbary. Jeden busbar pre mppt a meniče a druhý busbar pre batérie. A medzi tieto dva busbary dáš smartshnut. ;) Podľa tej fotky by sa tam smartshunt mohla zmestiť, ak by si rozpílil ten mínus busbar. Smartshunt je dosť vysoká, takže asi by si musel troška zdvihnúť mínus busbary, ale zasa by si mohol uchytiť káble z oboch strán busbaru.

Btw. nemáš tie busbary nejako príliš blízko u seba?

Re: Victron komunita

Napsal: ned dub 09, 2023 9:44 am
od Attimcz
Momo píše: ned dub 09, 2023 8:47 am Nastavení systému:
Přetoky do sítě omezené nemám. Ve stávajícím stavu přestavby mám rezervovaný výkon vyšší než teroretický výkon systému.
Do baterky na BMS se podívám.
To nebyl dotaz na rezervovaný výkon, ten s tím nemá co dělat, ale na nastavení v Cerbu.

Re: Victron komunita

Napsal: pon dub 10, 2023 8:21 am
od Momo
Diablo1st píše: ned dub 09, 2023 9:10 am
Momo píše: ned dub 09, 2023 8:47 am Ale nejsem si jistý, jak by jeden Smartshunt řídil tři paralelní baerie?
Úplne jednoducho :D

U teba je potrebné mať dva mínus basbary. Jeden busbar pre mppt a meniče a druhý busbar pre batérie. A medzi tieto dva busbary dáš smartshnut. ;) Podľa tej fotky by sa tam smartshunt mohla zmestiť, ak by si rozpílil ten mínus busbar. Smartshunt je dosť vysoká, takže asi by si musel troška zdvihnúť mínus busbary, ale zasa by si mohol uchytiť káble z oboch strán busbaru.

Btw. nemáš tie busbary nejako príliš blízko u seba?
Mezi přípojnicemi je mezere 1 cm při pohledu na montážní desku, jsou rozdílné výšky izolátorů, asi o 3 cm.
Toto mohu ještě upravit, zatím nemám pojistky do OPVP, tak jsem tam nedával odpínače.

Co od toho SH mohu čekat v případě třech paralelních baterií? Aby se mi to netlouklo.
Nejspíš by mi to hlásilo správný celkový proud a napětí a tím o výkon nabíjení/vybíjení.
Zřejmě by tímto šlo řídit výstupní napětí z MPPT a tuto funkci odstranit z původní baterie.

Attimcz píše: ned dub 09, 2023 9:44 am To nebyl dotaz na rezervovaný výkon, ten s tím nemá co dělat, ale na nastavení v Cerbu.
Ne, v ESS "Omezení výkonu měnice" zapnuté nemám.

Re: Victron komunita

Napsal: pon dub 10, 2023 8:31 am
od Diablo1st
Batérie v paralele na biť určite nebudú. Smartshunt ti bude merať kapacitu a podľa nej sa systém môže regulovať (obmedzenie prúdu, DoD).

Ak používaš ESS tak obmedzenie prúdu do batérie cez smartshunt nefunguje! Na toto pozor, lebo ak by si mal veľký výkon z poľa a malú batériu mohol by to byť problém.

Re: Victron komunita

Napsal: pon dub 10, 2023 8:40 am
od Attimcz

Ne, v ESS "Omezení výkonu měnice" zapnuté nemám.
To taky není ono. Jde o nastavení grid feed-ni limit, je taky v části ESS

Re: Victron komunita

Napsal: pon dub 10, 2023 8:54 pm
od Momo
Attimcz píše: pon dub 10, 2023 8:40 am

Ne, v ESS "Omezení výkonu měnice" zapnuté nemám.
To taky není ono. Jde o nastavení grid feed-ni limit, je taky v části ESS
Tak v ESS / Dodávka do sítě / Omezení dodávky do sítě systému - to nemám aktivní.