eduard22 píše: ↑sob čer 22, 2024 7:48 pm
1. na N se pohlíží jako na živý vodič! a teče jím
zpětný proud a teče-li z měniče, musí téct
zpět jen a pouze do měniče a nikam jinam!... To si asi pleteš s PEN ze sítě?... Pročpak maj asi poloostrovní měniče galvanicky odděleny N výstupu a N vstupu pro interní nabíječku!?
2. Fi mám pro měnič jiné než z DS a proto jej mám také před(!) přepínačem sítí, neb z DS je typ AC a z FVE tyb B (minimálně A!)
Ty máš přepínač sítí před Fi z DS!!!???

.......... Já mám totiž Fi z DS zablombovaný spolu s hlavním jističem!
Jak bych asi tak dal přepínač sítí před něj?... A proč proboha!?
Z jedné eletrárny (e-on) mám nezávislé jištění (hlavní jistič + Fi typ AC) a z druhé nezávislé elektrárny (poloostrovní měnič) mám jištění zcela jiné, jak hlavní jistič, tak typ Fi chrániče.
A přepínačem sítí přepnu barák k jedné nebo k druhé eletrárně. A každá má svůj nezávislý L i N (prou teče vždy mezi dvěma dráty přímo a ne přes zem..., přes hlínu... jak u DS...)
...
Jasně. Klidně přepínej.
Máme svobodu. Někoho baví chodit na fotbal, někoho za ženskýma, někoho přepínat.
Z těch 3 vyjmenovaných hobby má třeba pro mě význam jen to prostřední. Ani čumění na fotbal ani zbytečné přepínání mě nebaví. Ale chápu, že můžou být lidé, které to baví a tak to dělají.
Že Ti doma zapojoval elektriku ožralý elektrikář a dal fíčko do plombovaného prostoru, to je prostě smůla. Já bych ho vyhodil a nezaplatil mu to, nebo ho to nechal předělat. Ale ty jsi pro něho asi měl nějakou slabost, a tak ses s tím smířil. Nojo, za dobrotu na žebrotu.
Takže já přepínám zdroje samozřejmě před rozvodem domu, a tedy i před fíčkem nebo fíčky (jak je to dneska povinné, že jich musí být tolik kolik okruhů, což taky někdo vymyslel asi po flámu).
Do domovní instalace tedy jde energie buď z velké elektrárny v Temelíně, nebo z malé elektrárny na střeše. A protože mám doma samozřejmě síť typu TN, tak oba tyto zdroje jsou spojené se zemním potenciálem, který představuje N.
Jak jsem psal - ať lidi klidně přepínají. Lidi dělají i jiné blbosti.
Ale přece jen napíšu, proč si myslím, že je to špatný koníček, a proč to já rozhodně dělat nebudu.
Každý přepínač vnáší do instalace potenciální nespolehlivost a další vložený přechodový odpor, a tím i zdroj ztrát a tedy generovaného tepla.
U 3f sítí toho teoreticky tím vodičem N moc nepoteče. Ale zrovna u těch přepínaných instalací 1f/3f je to jinak. Pak při přepnutí do režimu 3x1f jsou všechny vodiče ve fázi a proud vodičem N se sčítá za ně za všechny! Tak jím v nejhorším případě vede až 3x vyšší proud než každým fázovým vodičem.
No a aby toho nebylo málo, tak ani u toho režimu 3f to nemusí být ideální. A i tam často vede vodičem N i vyšší proud, než kterýmkoli z fázových vodičů. Můžou za nesinusové spotřebiče (kterých jsou dneska spousty), které se v sítí projeví nárůstem 3. harmonické. A proto se i v některých 3f instalacích dokonce tahá vodič N dvojnásobných průřezem, i když by teoreticky přes něho za ideálních podmínek nemělo téct skoro nic.
Mimochodem je na Youtube pěkná přednáška známého profesora z ČVUT (má na netu sérii přednášek o elektrice, včetně fotovoltaiky). Je to moc hezky pojato, samozřejmě včetně teoretického zdůvodnění a výpočtů. Doporučuju, a nejen tuto ale i jiné jeho přednášky.
Takže ne. Děkuji nechci, já určitě N přepínat nebudu.
A že se na N pohlíží jako na živý vodič? Bezpečnostní předpisy se snaží myslel na všechno, i na neschopné elektrikáře, kteří třeba dráty přehodí. A navíc na N se může objevit i nějaký vyšší potenciál, protože na něm vzniká úbytek na odporu toho vedení (a v případě přepínaného N ještě i úbytek na tom N-spínači).
Cmrnda píše: ↑sob čer 22, 2024 8:28 pm
Já nevím co máš zakopaný baráku, ale N potenciál to rozhodně není.

Jen kopej, třeba najdeš i truhlu se zlatem.
Obrázek je úplně o něčem jiným. Pozdní dotaz byl na spojení výstupů dvou měničů do jedné fáze.
Nevím, možná tam bude i poklad.
Ale zcela určitě je tam pásovina, která definuje potenciál vodiče N. A definuje mi ho stejně pro elektriku z Dukovan jako ze střechy.
A kdyby tě snad mátlo tajemné slovo potenciál, tak věz, že to je to základní. Napětí je pak rozdíl potenciálů.
Já jsem nekomentoval spojování nějakých měničů, ale konkrétní obrázek přepínání 1f/3f a následnou poznámku Eduarda o tom, že je třeba přepínat i drát N.
A já jsem tvrdil, že ne. Minimálně obecně ne, pokud samozřejmě někdo nemá nějaké exotické zapojení jako má doma třeba zrovna on.