Stránka 10 z 14

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: pon úno 13, 2023 5:09 pm
od Momo
Dnes dopoledne podána žádost.
Odpoledne mi volali zpátky kvůli nějakému doplnění podrobností. Paní to přepisovala do jejich systému a ten chtěl něco navíc.

Očekávám zprávu do 30ti dnů.

Obecně mají zmatek ve formulářích, něco dávají na pobočce, něco je na netu a online mi to nešlo zadat vůbec.

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: pon úno 13, 2023 5:58 pm
od danidani
Chtěli nějaké přílohy? Tedy mám s sebou něco vzít?

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: pon úno 13, 2023 9:06 pm
od Momo
Žádost:
- žádost o výrobnu do 50 kW
- dotazník s parametry výrobny

Přílohy:
- jednopólové schéma (dal jsem s kulatým razítkem)
- souhlas všech spoluvlastníků objektu
- výpis z KN (to mi tam vytiskli)
- snímek z mapy KN (taky)

V tom dotazníku jsou podrobnosti jako jmenovitý proud, účiník, napětí, počet fází.
Ale neptají se na počet panelů a jejich výkon, to po mě chtěli až po telefonu, i když je to zřejmé ze schéma.

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: pon úno 13, 2023 9:15 pm
od danidani
Děkuji

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: čtv úno 16, 2023 6:18 pm
od thomas37
Zdravím, podal jsem si u ČEZ žádost o připojení výrobny o instalovaném výkonu do 10 kW s možností dodávky do distribuční soustavy. Přišlo mi schváleni a podpis do 3Odnů od doručení a realizace do konce srpna 2023.

Otázka je, co mám vlastně podepsat a zaslat. Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4122114172.
Příloha č. 2: Chování výrobny připojené dle žádosti o připojení č. 4122114172 v síti.

Zda stačí první příloha? Nebo i druhá, jelikož ve druhé již vyžadují Potvrzení zhotovitele o nastavení charakteristik.. žádného zhotovitele ještě nemám, jen jsem zadal žádost, zda budu moci dodávat do sítě. Díky za info

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: čtv úno 16, 2023 7:45 pm
od Momo
Pokud máš výkon do 10 kW, nebylo by jednodušší podat žádost o mikrozdroj? Pokud tedy nechceš v blízké budoucnosti rozšiřovat.
Tam se nemusíš registrovat někde na energetickém úřadu, OTE nebo podobně, ještě to nemám nastudované.

K tvým otázkám zatím nevím, to mě teprve čeká...

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: čtv úno 16, 2023 7:51 pm
od thomas37
Ano, to je žádost o mikrozdroj, kterou mi schválili, máš na výběr tyto varianty:
MIKROZDROJ
Formulář využijte pro připojení výrobny o instalovaném výkonu do 10 kW bez licence na výrobu elektřiny, pokud v odběrném místě není připojena jiná výrobna.

MIKROZDROJ BUDE PŘIPOJEN DO STÁVAJÍCÍHO ODBĚRNÉHO MÍSTA

STANDARDNÍ PŘIPOJENÍ
Formulář využijte pro připojení výrobny o instalovaném výkonu do 10 kW s možností dodávky do distribuční soustavy v souladu s § 28, odst. 5 a 6 Zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve standardním režimu.

ZJEDNODUŠENÉ PŘIPOJENÍ
Formulář využijte pro připojení výrobny o instalovaném výkonu do 10 kW bez možnosti dodávky do distribuční soustavy v souladu s § 28, odst. 5 a 6 Zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v režimu zjednodušeného procesu připojení.

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: čtv úno 16, 2023 8:08 pm
od Momo
Tak pokud to distributor umožní, tak u mikrozdroje volit standardní připojení, abys mohl prodávat přebytky do DS.
Podmínky by měly být v návrhu smlouvy o připojení.

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: čtv úno 16, 2023 8:27 pm
od thomas37
Momo píše: čtv úno 16, 2023 8:08 pm Tak pokud to distributor umožní, tak u mikrozdroje volit standardní připojení, abys mohl prodávat přebytky do DS.
Podmínky by měly být v návrhu smlouvy o připojení.
Presně tak, zvolil jsem standardní připojení a přišel mi návrh smlouvy, ale má dvě přílohy, kde druhá vyžaduje podpis a Potvrzení zhotovitele o nastavení charakteristik.. žádného zhotovitele ještě nemám

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: pát úno 17, 2023 6:01 am
od jarka
Dobrý den, přílihu č. 2 jsme předali realizační firmě a ona se už o vše postarala.

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: pát úno 17, 2023 3:00 pm
od thomas37
jarka píše: pát úno 17, 2023 6:01 am Dobrý den, přílihu č. 2 jsme předali realizační firmě a ona se už o vše postarala.
Dobrý den, takže návrh smlouvy a přílohu č.1 jste podepsali a zaslali na ČEZ?

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: pát úno 17, 2023 4:38 pm
od jarka
Ano, takto to bylo i u nás.

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: stř úno 22, 2023 8:04 pm
od danidani
Momo píše: pon úno 13, 2023 9:06 pm Žádost:
- žádost o výrobnu do 50 kW
Tak mi od ČEZ Distribuce přišel návrh smlouvy na změnu mikrozdroje na výrobnu s instalovaným výkonem nad 10 kW. Dokonce vyhověli i požadavku na rezervovaný výkon = instalovaný výkon + 20 %. Zvládli to za tři pracovní dny.

:worker:

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: stř úno 22, 2023 8:23 pm
od Momo
Gratulace, asi dobrej oddíl :)
U nás je to stále v řešení...

Kolik máš kW rezervovaný výkon a jaký k tomu požadují jistič?

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: stř úno 22, 2023 8:43 pm
od Diablo007
Jistič je 1,5 násobek instalovaného výkonu tedy pokud se něco nezměnilo ale zatím to bylo vždy vyžadováno

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: stř úno 22, 2023 8:52 pm
od danidani
Momo píše: stř úno 22, 2023 8:23 pm Kolik máš kW rezervovaný výkon a jaký k tomu požadují jistič?
Instalovaný skromných 11,4 kW / rezervovaný 13,6 kW, ale i tak to bude skoro dvojnásobek stávajícího výkonu. Jistič už je 3 × 32 A, takže tam je ještě stále rezerva.

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: stř úno 22, 2023 9:41 pm
od Momo
Mám zažádáno 15/15, tak doufám, že zůstaneme u jističe 3x 25 A.

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: čtv úno 23, 2023 6:23 am
od RadarS

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: pon bře 06, 2023 7:49 pm
od Michal3
Jsem žádostiv, jak to s dotacemi dopadne. :?:
https://cesky.radio.cz/sikela-mpo-jedna ... ku-8776651

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: úte bře 07, 2023 3:04 pm
od Momo
Po třech týdnech schváleno navýšení instalovaného a rezervovaného výkonu na 15 kW. Výrobna do 50 kW bez licence.
Jistič zůstal 3x 25 A.
Bude potřeba doplnit U-f Guard.
Jinak snad žádné komplikace.

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: stř bře 29, 2023 11:49 am
od Raww
Momo píše: úte bře 07, 2023 3:04 pm Po třech týdnech schváleno navýšení instalovaného a rezervovaného výkonu na 15 kW. Výrobna do 50 kW bez licence.
Jistič zůstal 3x 25 A.
Bude potřeba doplnit U-f Guard.
Jinak snad žádné komplikace.
Měl bych dotaz.
Pokouším se legálně si postavit a připojit hybridní FVE k DS na území egd. O přetoky mě nijak nejde. Každopádně jsem podal ofiko žádost, kde jsem požádal o max 10kWp.
Dneska mi došla smlouva o připojení spolu s přílohou kde chcou např.
- U/f ochranu, 3 stupně nadpětí, 1 stupeň podpětí, podfrekvenci, nadfrekvenci
- vypnutí signálem HDO
- řízení účiníku a jalového výkonu v rozmězí 0,9 až -0,9, jinak pro odběr, jinak pro dodávku
- přizpůsobení činného výkonu frekvenci sítě (dodávka)
- přizpůsobení činného výkonu napětí sítě (dodávka)
- k výše uvedenému doklady o otestování či certifikáty o nastavení
No krása. :wall:

Chci to realizovat komponenty od Victronu - MultiPlus II - jak vyřešit zákaz dodávky do sítě signálem HDO? Když odpojím MPII stykačem, jako rozpadovým místem, tak nebudu moci využít dosovávání, ale buď čistou baterii nebo pouze odběr z DS.
A zvládne MultiPlus II řízení účiníku, přizpůsobení činného výkonu frekvenci sítě (dodávka) a přizpůsobení činného výkonu napětí sítě (dodávka) - mají certifikát? Nebo se to "jen" podepíše jako provedené zkoušky dle dokumentu "Metodiky ověřování souladu s požadavky RfG pro výrobní moduly typu A1"?

Díky.

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: stř bře 29, 2023 12:32 pm
od Diablo1st
Victron má celkom detailné nastavenia pri použití EU normy na pripojenie sa ku DS.
Najlepšie by bolo podľa hdo ovládať v Cerbe DC feed-in, ale neviem či to je vôbec možné.

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: stř bře 29, 2023 2:14 pm
od xmasin
Raww píše: stř bře 29, 2023 11:49 am Chci to realizovat komponenty od Victronu - MultiPlus II - jak vyřešit zákaz dodávky do sítě signálem HDO? Když odpojím MPII stykačem, jako rozpadovým místem, tak nebudu moci využít dosovávání, ale buď čistou baterii nebo pouze odběr z DS.
A zvládne MultiPlus II řízení účiníku, přizpůsobení činného výkonu frekvenci sítě (dodávka) a přizpůsobení činného výkonu napětí sítě (dodávka) - mají certifikát? Nebo se to "jen" podepíše jako provedené zkoušky dle dokumentu "Metodiky ověřování souladu s požadavky RfG pro výrobní moduly typu A1"?
Díky.
Tohle vše Multiplus II zvládne, pro signál HDO se použije vstup Multiplusu u něhož se nastaví, že pokud je tento vstup aktivní, tak přestane dodávat do sítě. O konkrétní nastavení si napiště do Neosolaru nebo požádejte některého z intalačních partnerů Victronu o nastavení. Co se týče dokuemntu A1 tak u všeho se zaškrtává zkouškou, cizojazyčné certifikáty čeští provozovatele DS neakceptují. Otázka je, co jsou schopni reálně ověřit.

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: stř bře 29, 2023 3:38 pm
od Raww
xmasin píše: stř bře 29, 2023 2:14 pm
Raww píše: stř bře 29, 2023 11:49 am Chci to realizovat komponenty od Victronu - MultiPlus II - jak vyřešit zákaz dodávky do sítě signálem HDO? Když odpojím MPII stykačem, jako rozpadovým místem, tak nebudu moci využít dosovávání, ale buď čistou baterii nebo pouze odběr z DS.
A zvládne MultiPlus II řízení účiníku, přizpůsobení činného výkonu frekvenci sítě (dodávka) a přizpůsobení činného výkonu napětí sítě (dodávka) - mají certifikát? Nebo se to "jen" podepíše jako provedené zkoušky dle dokumentu "Metodiky ověřování souladu s požadavky RfG pro výrobní moduly typu A1"?
Díky.
Tohle vše Multiplus II zvládne, pro signál HDO se použije vstup Multiplusu u něhož se nastaví, že pokud je tento vstup aktivní, tak přestane dodávat do sítě. O konkrétní nastavení si napiště do Neosolaru nebo požádejte některého z intalačních partnerů Victronu o nastavení. Co se týče dokuemntu A1 tak u všeho se zaškrtává zkouškou, cizojazyčné certifikáty čeští provozovatele DS neakceptují. Otázka je, co jsou schopni reálně ověřit.
A egd akceptuje reakci na HDO či na u/f ochranu softwarově v měniči? Oni uznají elektroniku měniče jako rozpadové místo?

Reálně to ověřit nejsou schopni, protože to by museli FVE napojit na frekvenční měnič a tím simulovat chování sítě.
Nepřímo to tedy svádí ke konstatování, že každej na to peče, ti lepší se pokusí nastavit to v měniči, ale všichni tvrdí, že to je v pořádku... koza se nažrala a vlk taky zůstal celej

Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?

Napsal: stř bře 29, 2023 6:28 pm
od Diablo007
Uf guard má vstup pro ovládání od HDO tedy stačí na něj dopojit a je splněno nemusíš do měniče nic dopojovat.