Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Napsal: sob dub 29, 2023 7:45 am
od eduard22
Je vůbec, přepínání vstupu do domu - ke všem spotřebičům, pomoci relátek mezi sítí a backupem, legální a bezlečné!?
Jestli ano, je stanovena nějaká minimální bezpečná časová prodleva mezi odpojenim od sítě a připojením na backup a pak zpět?

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Napsal: sob dub 29, 2023 7:51 am
od josse
Jsou normy pro UPS, za podmínky "stejné fáze a napětí", o to bych strach neměl.

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Napsal: sob dub 29, 2023 9:07 am
od Diablo007
Jsou tam dva stykače mezi sebou se navzájem blokující je to standartní rozvaděč pro goodwe a přepíná na backup

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Napsal: stř kvě 03, 2023 9:59 am
od kilometr
Děkuji pave69 a Kodl69 za informaci a tip, je to skutečně tak, že fény na jedničku rychlost ("přes diodu") sestřelí střídač. Do odvolání jsem zakázal používání fénu na nižší rychlost. Na dvojku nemám já, ani střídač, žádný problém. Manželka a dcera ječí, že je to moc horké a moc to funí.

Ještě jednou děkuji, časem to vyřeším zásuvkou připojenou přímo na distribuční síť.

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Napsal: stř kvě 03, 2023 4:30 pm
od Kostěj
kilometr píše: stř kvě 03, 2023 9:59 am...časem to vyřeším zásuvkou připojenou přímo na distribuční síť.
Nebo vyhodit diodu a nahradit ji triakovou regulací, ta omezuje symetricky. Modul za dvě stovky.

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Napsal: stř kvě 03, 2023 8:07 pm
od pave69
tafx píše: pát dub 28, 2023 1:52 pm Dík za info. Udělám testy, ať je jasno, kdy to spadne. Třeba si to jenom špatně pamatuju a ve skutečnosti k tomu došlo jenom v ostrovu. Spíš potřebuju vyřešit tu indukci. Ta mě fakt štve.
Já jinak v ostrovu jedu kždej den od západu do východu, abych minimalizoval přícuc ze sítě. Škoda, že nebyl k mání hybridní měnič od Deye, kterej udrží na jedný fázi až 6 kW, jak jsem viděl na YT...
Já teda indukci nemám, ale tipnul bych si, že je připojená na 2 fáze a plný výkon vlastně jede jako "část trojúhelníku", tj. 400V mezi fázemi. Myslím, že většina střídačů má spotřebiče do trojúhelníku zakázané, tj. prostě to nedá. Chtělo by to schéma té indukce.
No a druhá věc, že jde o indukční zátěž, a tu střídače taky nedávají.
Já to mám vyřešené, vařím na plynu :D

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Napsal: čtv kvě 04, 2023 6:51 am
od josse
pave69 píše:
tafx píše: pát dub 28, 2023 1:52 pm Dík za info. Udělám testy, ať je jasno, kdy to spadne. Třeba si to jenom špatně pamatuju a ve skutečnosti k tomu došlo jenom v ostrovu. Spíš potřebuju vyřešit tu indukci. Ta mě fakt štve.
Já jinak v ostrovu jedu kždej den od západu do východu, abych minimalizoval přícuc ze sítě. Škoda, že nebyl k mání hybridní měnič od Deye, kterej udrží na jedný fázi až 6 kW, jak jsem viděl na YT...
Já teda indukci nemám, ale tipnul bych si, že je připojená na 2 fáze a plný výkon vlastně jede jako "část trojúhelníku", tj. 400V mezi fázemi. Myslím, že většina střídačů má spotřebiče do trojúhelníku zakázané, tj. prostě to nedá. Chtělo by to schéma té indukce.
No a druhá věc, že jde o indukční zátěž, a tu střídače taky nedávají.
Já to mám vyřešené, vařím na plynu :D
Neznám indukci do kuchyně do domu, co by měla 3ph vstup.

Jsou to dva moduly 3.6kW/230V, a aby to lépe vypadalo, chtějí fáze posunuté o 120°, ale jiný důvod než průřez vodičů v tom není. "Ty dvě fáze bez 120° potřebují dva nuláky"

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Napsal: čtv kvě 04, 2023 8:00 am
od tafx
josse píše: čtv kvě 04, 2023 6:51 am
pave69 píše:
tafx píše: pát dub 28, 2023 1:52 pm Dík za info. Udělám testy, ať je jasno, kdy to spadne. Třeba si to jenom špatně pamatuju a ve skutečnosti k tomu došlo jenom v ostrovu. Spíš potřebuju vyřešit tu indukci. Ta mě fakt štve.
Já jinak v ostrovu jedu kždej den od západu do východu, abych minimalizoval přícuc ze sítě. Škoda, že nebyl k mání hybridní měnič od Deye, kterej udrží na jedný fázi až 6 kW, jak jsem viděl na YT...
Já teda indukci nemám, ale tipnul bych si, že je připojená na 2 fáze a plný výkon vlastně jede jako "část trojúhelníku", tj. 400V mezi fázemi. Myslím, že většina střídačů má spotřebiče do trojúhelníku zakázané, tj. prostě to nedá. Chtělo by to schéma té indukce.
No a druhá věc, že jde o indukční zátěž, a tu střídače taky nedávají.
Já to mám vyřešené, vařím na plynu :D
Neznám indukci do kuchyně do domu, co by měla 3ph vstup.

Jsou to dva moduly 3.6kW/230V, a aby to lépe vypadalo, chtějí fáze posunuté o 120°, ale jiný důvod než průřez vodičů v tom není. "Ty dvě fáze bez 120° potřebují dva nuláky"
A měl bys nějakou radu? Mám v plánu to proměřit osciloskopem, jestli něco uvidim. Taky jsem si všiml, že když jede čerpadlo ve vrtu řízený FM, tak podle frekvence/výkonu se začne ozývat jeden z mých monitorů. Takže velký zarušení tam asi bude. Střídač ale nehlásí žádnej problém ani s indukcí ani s čerpadlem. Indukce se prostě jenom nespustí na vyšší stupně výkonu a na nižší píská více než obvykle. Proto mě to vede na nějaký filtr, ale jsem v tomhle lajk a neznám fungující řešení...

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Napsal: čtv kvě 04, 2023 9:11 am
od josse
To mi zní jako problém v elektroinstalaci nebo přímo v měniči. Ale takhle na dálku neumím lépe. Nemůže být někde povolený nulák? To teda nevysvětluje ty problémy s fénem na první stupeň. Dělají to všechny fáze?

Frekvenční měnič, fén přes diodu, indukce .... Spojitost je v tvaru odebíraného proudu, nějaký typ usměrnění. Takže bych to svaloval na měnič. Ta indukce by měla mít PFC, ale otázka je kdy to bylo uvedené na trh a v jakém státě... Frekvenční měnič mít nebude.