Tak píšem sem skúsenosť a info ohľadom tohto produktu.
Včera som ho zapojil, nastavil a ide to perfektne, pekne drží nastavený tlak, pomaly štartuje a vypína sa čerpadlo. Proste spokojnosť. Druhy paralelný menič Studer odkedy mám FM sa vôbec nezapol, tak že dosiahol som všetko čo som chcel. Dokonca už nevznikajú tlakové rázy pri zapínaní a hlavne keď sa vyplo čerpadlo, tak tlaková vlna v potrubí ešte chodila tam a späť, bolo to vidno na tlakomere a na zvukoch z potrubia. Odpojil som stykač a tlakový spínač ktorý ma štval, pretože sa zapínal na 2,5bar a vypínal na 4baroch. Skúšal som ho prestavovať, ale aj tak to bolo na hovno...
Frekvenčný menič to všetko vyriešil a za rozumnú cenu zo zárukou... Netreba riešiť ani Čínu v tej cene.
Výhody:
Pomalý rozbeh a dobeh čerpadla
Nevznikajú tlakové rázy v potrubí
Stále ustálený nastavený tlak
Nevzniká pri štarte prúdový náraz a tak to zvládne aj slabší menič
Ochrana motora čerpadla, keďže sú nastavené hodnoty a ak ich prekročí okamžite ide motor do STOPu s hláškou poruchy
Ochrana proti behu naprázdno
Ochrana proti vysokému a nízkemu tlaku, menič ide okamžite do STOPu. s hláškou poruchy
Nevýhody:
Ventilátor chladiča vkuse beží a je dosť hlučný... Asi ho rozoberiem a poriešim inak, aj za cenu straty záruky. Menič je chladný aj pri prevádzke
Zložitejšie nastavenie
Ďalšie kurvitko v systéme, ale zo zárukou
Inak nič
Po zapojení som mal problém nakoľko som použil snímač tlaku zo 4...20mA signálom. V schéme to je nakreslené zapojil som a nič... Nešlo tam žiadne napájanie... Tak som hľadal v parametroch hodinu, či som niečo nezabudol zapnúť a potom som to vzdal a vyhodnotil, že do návodu zabudli napísať že ak je použitá prúdová slučka tak je potrebné externé napájanie. To ma naštvalo, keďže pri 0...10V tam napájanie je a ja mám zrovna snímač 4...20mA.

Pre mňa je to rozumnejšia voľba 4...20mA, to sa používa častejšie všade. Snímač má napájanie od 10...32V. A tak som ho skúsil napojiť zo zdroja 10V frekvenčného meniča a ide to, pretože sa mi nechcelo ešte riešiť externé napájanie. Takže pozor pri zapájaní v tomto prípade sa to zapája + na svorku +10V a mínus, výstup zo snímača na svorku AVI, čo je logické, ale nie každého to môže napadnúť.

Nabehol už aj aktuálny tlaka a hor sa do parametrizácie.
90% sa dá nastaviť z manuálu, ale zbytoik je úplne odlišný podľa typu motora čerpadla.
Ako prvé treba nastaviť typ motora, napätie, prúd, koľko pólový motor je, aké otáčky má. Po tomto nastavení som motor rozbehol a reguloval otáčky potenciometrom bez ohľadu na tlak, keďže je to bežný menič a dá sa nastaviť snáď na všetko. V manuále je dosť príkladov.
Potom nasledovalo nastavenie na konštatný tlak a tam je to už horšie, treba premýšľať a skúšať, keďže parametre už nefungujú na môj motor presne.
Treba správne nastaviť reguláciu PID, 3 parametre. To je základ, potom to už akosi fungovalo, ale stále zle. Nastaviť nábeh, dobeh čas, lepšie dať kratší čas a nie 10sek. ako v manuále, potom to nestíha reagovať na tlak a je pokles. Štartovaciu frekvenciu motora 20Hz a hlavne diferenciu tlaku nedávať na viac ako 97%, lebo potom keď poklesne tlak trocha, sadne si len vankúš v expanzke napr. alebo kvapká kohútik tak sa to zapne a točí to dokola 0 až 500 otáčok, čo mi nedotlačí tlak a menič neprejde do spánku.
Nakoniec sa nastavia ešte ochranné parametre, tlaky aby to reagovalo.
A funguje to. Ešte mi troška kolíšu otáčky cca. 200 hore, dole a dosť rýchlo, ale to poriešim prestavením PID regulácie, to už treba sa s tým pohrať.
priamo na meniči si viete pozerať aktuálne údaje, otáčký, napätie, prúd, nastavený a skutočný tlak, smer otáčania atď...
Ešte informácia, hneď ako je tlak OK, neklesá tak menič ide to spánku. Dá sa na staviť doba, ja som dal tri sekundy.
No a k ventilátoru, ten ma serie ale statočne. Je to hlučné a v kuse. Axperty som dal preč a dal som ďalší zdroj nezmyselného hluku. Volal som predávajúcemu a povedal mi že žiaľ pri tomto najlacnejšom type ide vetrák vkuse! Takže ho rozoberiem a skúsim ho odpojiť či vypíše poruchu ak nie, tak tam dám len nejaké čidlo teplotné on-off, alebo také niečo, ale obávam sa že tam bude kontrola a potom neviem čo vymyslím, viete mi v tom niekto poradiť? Toto nie je moja parketa...

Budem rád ak mi niekto poradí, moc vďaka