Stránka 2 z 2

Re: Zapojení měničů na 1 string

Napsal: ned říj 08, 2023 7:14 pm
od josse
soami píše:Není možné sdílet 1 string pro víc MPPT. Každý MPPT bude hledat jiný bod a napětí bude lítat nahoru dolů.
Napřed vyzkoušet a pak nebo psát, uvidíte že několik MPPT se na bodě maximálního výkonu nakonec shodne.

Re: Zapojení měničů na 1 string

Napsal: ned říj 08, 2023 7:18 pm
od josse

soban píše:Nemůžeš 3 měniče připojit na 3 fáze pokud neumí 3f režim.
Takhle obecně to není pravda! Musíte uvést jaké měniče máte na mysli.

A) Ongrid 1f měničů můžete mít kolik chcete na kterékoliv fázi.

B) Offgrid měniče, pokud mají grid vstup a umí se držet ve fázi ve síti, vůbec nemusí vědět že jich je více do 3f zapojení a budou fungovat taky bez problémů.

Re: Zapojení měničů na 1 string

Napsal: pon říj 09, 2023 12:21 pm
od RadarS
josse píše: ned říj 08, 2023 7:13 pm
soban píše:Tak ještě jednou 1 string jde připojit pouze k jednomu mppt.
Tohle vždy neplatí. Je třeba napsat podmínky za jakých se nesmí použít více MPPT regulátorů na jedné sadě fotovoltaických panelů.

Znám minimálně jeden typ který se paralelním spojováním škáluje na potřebný výkon.
Jedná se o ongrid střídače v režimu bez přetoků. Každý připojen do jedné fáze.
Tedy nejspíš tím měl soban na mysli, že budou střídače odebírat nesymetricky do spotřeby a tím se rozkolísá napětí do vstupů těch tří MPPT
a bude to dělat neplechu...