KubisKV píše: ↑sob lis 25, 2023 8:03 am
Pokud mas revizi s platným razítkem a číslem RT, tak ty jsi aspoň chráněný při pojistné události, pokud by byl problém. S revizní zprávou jsi mohl doložit, že montážní firma dílo předala a že je instalace podle RT v pořádku.
To, že je tam podepsaný někdo jiný, než kdo byl na revizi osobně, je věc druhá. To už je na RT který se pod revizi podepsal. Pokud bude nějaký problém, jdou po montážní firmě a RT.
Takže ty, jako investor buď rád, že máš vše v pořádku ohledně dokladů. Jestli fve funguje jak má, není problém.
To mu ta revize ale nesmí shořet, odplavat nebo odletět
Já řešil tři pojistné události:
1. firma přesvědčila zákazníka do nového hromosvodu ale nefungoval, po úderu blesku dost škody. Revizní technik i realizační firma odmítla hromosvod opravit, řešit škody a přestali komunikovat. Pojišťovnu kupodivu žádná revize nezajímala a proplatili výměnu vadných síťových relé v hybridním střídači infinisolar. Blesk může přijít i po distribuční síti a to oni nemají jak vyvrátit. To že je hromosvod nefunkční také nikoho nezajímalo.
2. blesk udeřil do distribuční sítě a zničil střídač Fronius Symo 5kW, tady to opravdu přišlo po distribuční síti. A pojišťovnu zase žádná revize nezajímala, chtěli jen vyjádření ze servisu střídače.
3. poškozený střídač Kostal Piko starý asi 10 let, nevím proč, spíše vyschlé kondíky.
https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=32244#p32244
Pojišťovna dostala vyjádření se servisu že přepětí v síti od blesku a zase žádnou revizi nechtěli.