Noparasito píše: ↑stř lis 30, 2022 5:54 pm
Ahoj, ohledne reglu Epever a pripojeni k PC.
Mate nekdo zkusenosti s prevodnikem CH343.
Origo dodanej soft si s nim na WIN7 nejak nerozumi.
Diky
Odpovídám sice na starý příspěvěk, ale třeba to někomu pomůže
Kabel funguje dobře ale dodaný ovladač ne.
A návod se o tom NEZMIŇUJE.
Můj postup:
-podle návodu instalace ovladače (ve správci zařízení Win se objevil USB převodník ale ne COM PORT - proto PC nevidí Tracer)
-hlední přes Google a nalezení orig driveru ch343 pro Win a jeho instalace (ve správci přibude COM port - obvykle COM3)
-v nainstalovaném SW k traceru smazat předvyplněnou sestavu i port
-vytvořit nový port, vybrat správný (u mě COM3, ale může být i jiný - ověřit si to ve správci HW Win)
-přidat novou sestavu
Pak stisknout zapnutí monitoringu a je-li vše správně, načtou se údaje z Traceru
Takže zcela kritický je ovladač obvodu v kabelu "
ch343driver" (je to vlastně ovladač pro převodník průmyslového COM portu Traceru na běžný RS232 sériový port, ten je zalitý v plastu USB konektoru)
-----
V SW k Traceru je ještě jedna zrada
beze zmínky v návodu !!! > a to je problém s
desetinnými tečkami.
Při vyplňování údajů nastavení (napětí, časy a teploty baterie) se NESMÍ smazat žádné desetinné tečky a znovu je napsat. Ručně napsané totž NEFUNGUJÍ a nejde pak udělat Upload nastavení do Traceru. Musí se to zapsat tak, že přepisujete jen číslice a všechny desetinné tečky NECHÁTE PŮVODNÍ. Pak to bude správně fungovat.
Je to nehezký "nedoaz" pánů programátorů a v návodu o tom není ani zmínka. (tedy ne v tom, co jsem dostal s SW - v českém)