Stránka 2 z 2

Re: SSR relé ovládané přes Node-Red

Napsal: pon úno 17, 2025 11:35 pm
od tafx
Tak se hlásím s výsledkem. Použitej byl ten levnej převodník PWM na 0-10V od laskakit.cz. Linearita není úplně nejlepší a je to spíš kvadratická závislost. Použitelné to ale s posunem je. Posun je nutný, protože minimální výkon kotle při nastavení 1% výkonu je 4 kW (max 14 kW). Nevím čím to je. Lze tedy regulovat v rozsahu 4 až 14 kW, což odpovídá 0,1 - 10V. Kdybyste někdo tušil proč, dejte prosím vědět.
Konfigurace je tedy taková, že EVCC vypočítá vytěžovací výkon a pošle přes mqtt do HA. Tam se provede lineární korekce a vypočte se duty cycle PWM a pošle se integrací do Lan Controleru. Jeho PWM výstup je zapojen na převodník a výsledný signál 0-10V řídí relé. Výkon je stabilní. Žádné vedlejší efekty jsme zatím nepozorovali. V ostrovu jsme ale zatím nezkoušeli.
Na obrázku je dnešní test. Bojler a TČ byly řízený jen on/off a bojler na grafu bohužel samostatně není. Maličko to doladíme, abychomsnížili přícucy a prodeje. Ale i tak je to použitelný.
Díky všem za rady. Kdyby někoho cokoli zajímalo, napište.
screen.png

Re: SSR relé ovládané přes Node-Red

Napsal: úte úno 18, 2025 7:34 pm
od Youda
Paráda. Diky za report! :typerhappy: